[V3.0RC2] IP Adresse eines Modbus TCP Gerät (WD-2299)
Verfasst: Mi Mär 09, 2022 9:02 am
von Mibr85
Hallo Zusammen
ich habe die letzten Tage mein Netzwerk umstellen müssen auf einen anderen IP Bereich (192.168.178.0/24 auf 192.168.100.0/24).
Meine Lüftungsanlage läuft über Modbus TCP also hat diese auch eine neue Adresse bekommen.
Ich suche vergeblich eine Möglichkeit, entweder die IP einer bestehenden Schnittstelle im TWS zu ändern oder das Gerät einer neue Schnittstelle zuzuweisen ohne wieder alle Abfragegruppen neu anlegen zu müssen.
Wie mach ich das am besten?
Re: [V3.0RC2] IP Adresse eines Modbus TCP Gerät
Verfasst: Mi Mär 09, 2022 9:41 am
von StefanW
Hi Micha,
1. Betreffendes Subsystem von der betreffenden alten "Modbus TCP als Client" entfernen
2. Neuen Modbus TCP Client anlegen und dort das vormals genutzte Subsystem (mit den Gerätendefinitionen daran) damit verbinden
Fertig
Re: [V3.0RC2] IP Adresse eines Modbus TCP Gerät
Verfasst: Mi Mär 09, 2022 11:19 am
von Mibr85
Hallo @Stefan
danke für die schnelle Antwort. Leider hast du den Beitrag schon als gelöst markiert, ich finde da seid ihr immer etwas schnell.
ich habe es jetzt probiert leider kommt immer oben rechts in einem roten Feld "unbekannter Fehler bitte laden sie die Seite neu" oder es passiert einfach nix wenn ich auf speichern klicke.
VPN ist offen wenn ihr es euch ansehen wollt.
Subsystem MT2 würde ich gern löschen finde aber leider keine Möglichkeit...
Re: [V3.0RC2] IP Adresse eines Modbus TCP Gerät
Verfasst: Mi Mär 09, 2022 12:12 pm
von ms20de
Wir sehen uns das an.
Viele Grüße,
Matthias
Re: [V3.0RC2] IP Adresse eines Modbus TCP Gerät
Verfasst: Mi Mär 09, 2022 1:29 pm
von ms20de
Hallo Micha,
ich habe das Problem behoben und das Subsystem funktioniert jetzt:
Leider kann ich nicht nachvollziehen, wie es zu dem Fehler kam. Hier trenne ich testweise das Subsystem von der Schnittstelle und füge es wieder hinzu:
Getrennte Subsysteme können hier gelöscht werden:
Viele Grüße,
Matthias
Re: [V3.0RC2] IP Adresse eines Modbus TCP Gerät
Verfasst: Mi Mär 09, 2022 2:45 pm
von Mibr85
Vielen Dank für die Schnelle Hife.
Ihr seid echt super
Re: [V3.0RC2] IP Adresse eines Modbus TCP Gerät
Verfasst: Mo Feb 27, 2023 7:50 pm
von gndlff
Hallo,
ich habe leider nach meiner Netzwerk-Umstrukturierung unter Version 3.5.1 das gleiche Problem.
Bisherige Schnittstelle war 192.168.1.52:1502, hat sich geändert auf 192.168.0.52:1502. Die neue Schnittstelle lässt sich nicht mit dem Subsystem verbinden.
Folgende Vorgehensweise hatte ich:
1. Schnittstelle 192.168.0.52:1502 angelegt
2. Subsystem von Schnittstelle 192.168.1.52:1502 getrennt
3. Schnittstelle 192.168.1.52 gelöscht
4. Verbindung von Subsystem MT1 mit neuer Schnittstelle:
Beim Abspeichern erfolgt kein Bestätigungsdialog, sondern Fehlermeldung wie bei Mibr85 [object object].
Nach TWS-Neustart gleiches Problem.
Gruß Moritz
Re: [V3.0RC2] IP Adresse eines Modbus TCP Gerät
Verfasst: Mo Feb 27, 2023 8:02 pm
von Mibr85
Hallo Moritz
*Moderatoren Kommentar*
Bitte einen neuen Thread eröffnen und nicht an so alt Threads dran hängen, da du eine andere SW Version nutzt.
Sonst finden wir das später nicht wieder.
Bitte bei Gelegenheit noch in deiner Signatur ergänzen, was du für ein 3500 Model (s-XL) hast. Da gibt es Unterschiede, deshalb ist es gut wenn die Info dem Support zur Verfügung steht
Danke dir
Re: [V3.0RC2] IP Adresse eines Modbus TCP Gerät
Verfasst: Mi Mär 01, 2023 7:15 pm
von StefanW
Hi Moritz,
gndlff hat geschrieben: ↑Mo Feb 27, 2023 7:50 pmBeim Abspeichern erfolgt kein Bestätigungsdialog, sondern Fehlermeldung wie bei Mibr85 [object object]. Nach TWS-Neustart gleiches Problem.
die Entwickler sind dran, bitte nichts verändern.
lg
Stefan
Re: [V3.0RC2] IP Adresse eines Modbus TCP Gerät
Verfasst: Mi Mär 01, 2023 7:37 pm
von StefanW
Hi Moritz,
Problem wurde behoben, Du kannst das Interface benutzen.