Bedeutung Temperaturwerte Multisensoren
Verfasst: Mi Okt 31, 2018 3:53 pm
von tws88_user
Da ich nun langsam damit beginnen möchte, die ensprechenden TWS-Objekte in der ETS anzulegen und priorisieren möchte, was ich wirklich benötige, bin ich mal wieder über die verschiedenen Temperaturwerte (T10/°C sowie T/°C) in den Multisensoren unter der Seite 1-Wire-Geräte "gestolpert".
Temps Multisensor.PNG
Ich versuche, mich mal kurz an die Wiregate-Zeiten zu erinnern: das hatte damit zu tun, dass auf den Multisensoren zwei Temperatursensoren vorhanden sind, oder?
Ein Hülsentemperatur gibt ja nur T10/°C als Wert aus.
Was genau hat es damit auf sich, dass da zwei vorhanden sind?
Kann ich den T/°C der Multisensoren ignorieren?
Vielen Dank und sensorische Grüße
Kai
Re: Bedeutung Temperaturwerte Multisensoren
Verfasst: Mi Okt 31, 2018 6:46 pm
von cheater
Zitat von StefanW aus dem KNX UF
Der Unterschied liegt darin, dass der genauere Sensor eine vom Hersteller vorgebene Genauigkeit von +/- 0,5 °C hat (nach unseren Messungen aber erheblich besser ist) und mehr in Richtung Raumluft absteht, während der andere im DS2438 ¨nur¨ auf +/- 2 °C genau ist und auf der Platine als SMD verlötet ist und damit auch Erwärmungen der Platine misst (was man beim VOC Sensor sehen kann)
Der genauere, abstehende Sensor sollte der T10 sein.
Re: Bedeutung Temperaturwerte Multisensoren
Verfasst: Mi Okt 31, 2018 7:18 pm
von jockele
danke für den Tip, gleich mal alle umgestellt, sind ja teilweise doch Abweichung von fast 1K.
Re: Bedeutung Temperaturwerte Multisensoren
Verfasst: Mi Okt 31, 2018 10:38 pm
von tws88_user
Super. Danke Dominic.
Re: Bedeutung Temperaturwerte Multisensoren
Verfasst: Do Feb 21, 2019 8:59 am
von Saarlaender
Gute Info. Gibts da iwo weitere Infos zu? Also auch zu den anderen dort möglichen Einstellungen?
Ich hatte nämlich - auch wenn ich andere Gründe nicht ausschließen möchte - das Phänomen, dass nur gerundete Temperaturwerte auf den Bus kamen und diese eigentlich auch immer ne Abweichung zur Anzeige im Timberwolf hatten.
Beispielsweise sah ich im Browser 22,xx °C und aufm Bus waren nur 22°C
Nach zufälliger Änderung von den Werten unter "Intervall" gabs dann genauere Werte.
Haben sich hier bestimmte Werte bewährt? In Verbindung mit Fussbodenheizung (MDT Aktor; Reglerwerte unverändert)?