Seite 1 von 2
[3.0 IP2] Outdoor Multisensor liefert unplausible Temperaturwerte
Verfasst: So Nov 07, 2021 3:31 pm
von peti69
Hallo,
ich habe Ende des letzten Jahres einen 1-Wire Multisensor 298 (Outdoor, C-Serie) angeschlossen. Zur Kontrolle habe ich ihn neben den Temperaturaußenfühler meiner Vaillant-Therme montiert. Die vom 1-Wire Sensor gelieferten Temperaturwerte liegen ungefähr 10 Grad höher als die des Vaillant-Temperaturfühlers und sind überhaupt nicht plausibel (aktuell Vaillant = 9,3 Grad und 1-Wire = 19,8 Grad für Aachen).
Wie kann das sein?
Viele Grüße,
Peter
Re: [3.0 IP2] Outdoor Multisensor liefert unplausible Temperaturwerte
Verfasst: So Nov 07, 2021 3:47 pm
von eib-eg
Es gab mal einen Fall da wurde ein solcher Sensor mit der kabeleinführung von unten angebaut.
Die weiße Schutzkappe des Sensorelementes sollte immer nach unten zeigen.
Jetzt meine Fragen
1. kannst du von beiden Sensoren in einem Bild einstellen ?
2. regnet es an beiden Sensoren hin?
3. welche Himmelsrichtung ?
Mfg
Re: [3.0 IP2] Outdoor Multisensor liefert unplausible Temperaturwerte
Verfasst: So Nov 07, 2021 8:47 pm
von peti69
Die beiden Sensoren hängen auf der Nordseite des Hauses unter dem Dachüberstand. Dort kommt nie ein Tropfen Wasser hin.
Re: [3.0 IP2] Outdoor Multisensor liefert unplausible Temperaturwerte
Verfasst: So Nov 07, 2021 9:06 pm
von eib-eg
Bild ?
Oder Schutzkappe nach unten ?
Re: [3.0 IP2] Outdoor Multisensor liefert unplausible Temperaturwerte
Verfasst: So Nov 07, 2021 9:39 pm
von peti69
Der 1W-Sensor ist noch nicht endgültig montiert und hängt lose zwischen Vaillant-Sensor und Abzweigdose am Dachsparren. Von unten sieht es so aus als würde der 1W-Sensor sich aktuell in horizontaler Position befinden mit der Schutzkappe nach links oder rechts. Die Montageposition werde ich morgen prüfen bzw. korrigieren und dann hier berichten.
Re: [3.0 IP2] Outdoor Multisensor liefert unplausible Temperaturwerte
Verfasst: Mo Nov 08, 2021 6:25 am
von Eraser
eib-eg hat geschrieben: ↑So Nov 07, 2021 3:47 pm
Es gab mal einen Fall da wurde ein solcher Sensor mit der kabeleinführung von unten angebaut.
Ja das war bei mir, dort ist dann der ganze Sensor ausgefallen.
peti69 hat geschrieben: ↑So Nov 07, 2021 8:47 pm
Dort kommt nie ein Tropfen Wasser hin.
Aber die Luftfeuchtigkeit kommt hin.
Re: [3.0 IP2] Outdoor Multisensor liefert unplausible Temperaturwerte
Verfasst: Mo Nov 08, 2021 5:42 pm
von eib-eg
viewtopic.php?f=22&t=2292
hier der link zum damaligen problem zum nachlesen
Re: [3.0 IP2] Outdoor Multisensor liefert unplausible Temperaturwerte
Verfasst: Mi Nov 10, 2021 11:06 pm
von peti69
Ich habe den Sensor inzwischen provisorisch so befestigt dass die Schutzkappe nach unten zeigt. An den falschen Werten hat das nichts geändert. Aktuell meldet der Vaillant-Fühler 1,1 Grad und der 1-Wire-Sensor 9,3 Grad.
Hier ein Bild von den Sensoren:

Re: [3.0 IP2] Outdoor Multisensor liefert unplausible Temperaturwerte
Verfasst: Do Nov 11, 2021 6:31 am
von Eraser
Wenn der Sensor eine längere Zeit bereits falsch montiert war, dann ist es möglich dass dieser bereits einen Schaden davongetragen hat.
War jedenfalls bei mir so. Da konnte man auf der Platine, welche im Rüssel verbaut ist, Korrosionsspuren erkennen.
Re: [3.0 IP2] Outdoor Multisensor liefert unplausible Temperaturwerte
Verfasst: Do Nov 11, 2021 2:48 pm
von FabKNX