Multisensor gestört - Qualität Linie ist 100%

Verfasst: Fr Okt 22, 2021 3:51 pm
von Goge78
Hallo,

Ich habe einen TWS 350Q im Betrieb mit 2 Linien mit insgesamt 20 Estrichfühlern und 6 Multisensoren (Temperatur & Luftfeuchtigkeit). Für die Verkabelung wurde ein KNX-Kabel verwendet. Beide Linien haben laut TWS Administrations-Oberfläche eine Auslastung von < 50% und konstant eine Qualität von 100%.

Linie 1 ist für das Untergeschoss und das Erdgeschoss (19 slaves, keine Fehler).
Linie 2 ist für das Obergeschoss und das Dachgeschoss (10 slaves, mehrere Fehler).

Dort wo ein Multisensor installiert wurde, wurden die Estrichfühler an den Multisensor angeschlossen. Ansonsten wurden die Estrichfühler mit Wago Verbindungsklemmen an den 1wire Bus angeschlossen.

Mit den Estrichfühler gibt es auf beiden Linien kein Problem. Die Multisensoren funktionieren aber nur auf der Linie 1 praktisch ohne Probleme (es gibt immer mal wieder Ausfälle von 5 Minuten in den Grafiken in Grafana).

Auf der 2. Linie sind die Multisensoren entweder gestört (2 von 3 Sensoren), oder OK (1 von 3 Sensoren) aber sie senden unabhängig vom Status nur sehr sporadisch Daten: 1 bis 2 x pro Stunde obwohl sie alle 60 Sekunden senden sollten.

Ich habe alle Multisensoren der Linie 2 abgeklemmt, die Kabel-Anschlüsse überprüft und wieder angeklemmt (kein abgebrochenes Kabel und alle Drähte sitzen fest in den Klemmen). An der Situation hat sich leider nichts geändert.

Hat jemand vielleicht eine Idee an was das liegen könnte?

Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.

Beste Grüße,
Georges

Re: Multisensor gestört - Qualität Linie ist 100%

Verfasst: Fr Okt 22, 2021 4:20 pm
von FabKNX
Hallo Georges,

das klingt stark nach Problemen an der Verkabelung.
Kannst du uns mal Bilder von den Klemmstellen (also exemplarisch 1-2 ) Dann kann man da eventuell besser helfen.

Auch Aussetzer von 5min sind nicht normal.

Re: Multisensor gestört - Qualität Linie ist 100%

Verfasst: Fr Okt 22, 2021 6:52 pm
von Dragonos2000
Ich belaste auch mal direkt wieder das Thema welches Patchkabel für den LAN-Anschluss des TWS verwendet wurde: Es muss ein UTP KAbel sein.

Re: Multisensor gestört - Qualität Linie ist 100%

Verfasst: Fr Okt 22, 2021 8:00 pm
von gbglace
Goge78 hat geschrieben: Fr Okt 22, 2021 3:51 pm Ansonsten wurden die Estrichfühler mit Wago Verbindungsklemmen an den 1wire Bus angeschlossen.
Definiere bitte Wago-Verbindungsklemme nnn(n)-xxx(x) Artikelnummer bitte, alles andere sind Mutmaßungen.

Re: Multisensor gestört - Qualität Linie ist 100%

Verfasst: Fr Okt 22, 2021 10:00 pm
von Goge78
Vielen Dank für die schnellen Antworten.

Als Klemmen benutze ich folgende: WAGO Klemme, 3-Leiter, 4 mm², Verbindungsklemmen mit Hebel, Artikel-nr 221-413

Das LAN-Kabel mit welchem der TWS an den Switch angeschlossen ist: UTP CAT5.E 100MHZ 24AWGX4P Patch ISO/IEC 11801 & EN 50173 verified
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube mich erinnern zu können, dass genau dieses Kabel mit dem TWS geliefert worden ist.

Der Elektriker hat die Spannung auf den Adern des 1wire Bus gemessen an den Stellen wo der Multisensor Probleme macht (Elternzimmer, Elternbad, Kinderbad). Spannung war zwischen 4,9 und 5,0 Volt.

Dann habe ich noch die beiden Adern der 1wire-Linie miteinander vedrillt und zusammen in 1 Anschluss der Wago Verbindungsklemme gesteckt; der entsprechende Draht des Sensors ist dann am 2. Anschluss der Wago Verbindungsklemme eingesteckt und 1 Anschluss ist unbenutzt, aber auch das hat leider nichts geholfen (siehe Foto).

BG,
Georges

Bild

Re: Multisensor gestört - Qualität Linie ist 100%

Verfasst: Fr Okt 22, 2021 10:10 pm
von Goge78
Hier noch 2 weitere Fotos mit dem Sensor.

Bild


Hier wurden die Drähte direkt an der Verbindungsklemme am Sensor eingesteckt, ohne Wago Klemme (aber mit Estrich-Fühler am Sensor angeschlossen). Geholfen hat es leider nichts.

Bild

Re: Multisensor gestört - Qualität Linie ist 100%

Verfasst: Fr Okt 22, 2021 10:25 pm
von StefanW
Hi,

Was ist das für ein Kabel, das als 1-wire Kabel verwendet wird?

Stefan

Re: Multisensor gestört - Qualität Linie ist 100%

Verfasst: Fr Okt 22, 2021 10:27 pm
von Sensej
Goge78 hat geschrieben: Fr Okt 22, 2021 10:10 pm
Hi Georges,
was ist das für ein KNX-Kabel?
MfG Juri

Re: Multisensor gestört - Qualität Linie ist 100%

Verfasst: Fr Okt 22, 2021 10:29 pm
von gbglace
Mehrere Drähte in eine Klemmstelle ist keine zulässige Verbindung. Die Federklemmen sind darauf ausgelegt jeden Draht direkt zu kontaktieren, das zusammendrücken dreier Drähte birgt eine recht hohe Wahrscheinlichkeit, dass ein von drei Drähte gar nicht direkt mit der Klemme kontaktiert. Und die Federkraft über drei Drähte ist keine gasdichte stabile Verbindung der Drähte untereinander. Nimm eine 5-fach Klemme derer Sorte und gönne jedem Draht einen eigenen Klemmenplatz.

Verdrillungen der abisolierten Adern nur so paarweise wie sie in der Leitung auch verdrillt sind.

Dann wird das auch mit den Signalen funktionieren.

Sofern der Querschnitt der Anschlussleitungen zu klein für die Wago 221-er Serie ist, kaufe Dir die Wago 222 die haben eine Zulassung für kleinere Querschnitte als die 221.

Re: Multisensor gestört - Qualität Linie ist 100%

Verfasst: Fr Okt 22, 2021 10:30 pm
von Sensej
Stefan war schneller ☺
MfG Juri