Seite 1 von 1
TWS Tunnel PA wieder freigeben
Verfasst: Di Okt 05, 2021 10:39 pm
von dirk13
Hallo zusammen,
der TWS 2500 belegt ja 25 zusätzliche PAs, und die hat er bei mir systematisch vom Anfang aufgefüllt. D.h., dass Lücken in den PAs, die ich beim Design der Anlage bewusst für spätere Erweiterungen freigelassen habe, jetzt durch den TWS belegt sind.
Leider habe ich nicht rausfinden können wie ich gezielt eine der zusätzlichen PAs, die aktuell dem TWS zugewiesen ist, so wieder freigeben kann, dass ich diese mit der ETS einem anderen KNX-Gerät zuweisen kann, ohne dass es hier zu Konflikten kommt. Rechtsklick in der ETS5 auf PA -> Programmieren -> Überschreibe phys. Adresse funktioniert irgendwie nicht.
Danke für Eure Hilfe und viele Grüße,
Dirk
Re: TWS Tunnel PA wieder freigeben
Verfasst: Mi Okt 06, 2021 6:09 am
von Eraser
Am Besten wäre es, die eigene PA des TW auf einen Bereich zu setzen, der direkt danach 25 freie Adressen hat.
Somit wäre alles schön aufgeräumt.
Re: TWS Tunnel PA wieder freigeben
Verfasst: Mi Okt 06, 2021 7:47 am
von gbglace
Mal abgesehen von der fehlenden Information auf welchem Softwarestand dein TWS läuft.
Ich empfehle immer die Systemgeräte und Schnittstellen eher ans Ende der Adressen je Linie zu setzen. Somit hat der TWS bei mir die 225, passt auch wunderbar zur Seriennummer des TWS. Mit allen Tunneln endet die Range somit bei der 250 und ich habe noch 5 PA für Spannungsversorgung und USB usw.
Aber über Umorganisierung via ETS per Hand und anschließender Aktualisierung der Applikation sollte sich normal die Zuordnung bereinigen lassen. Da beim TWS diesbezüglich keine Bedienbarkeit von Seiten des TWS möglich ist, sollte das so sein. Bei anderen Schnittstellen kann man die Tunnelzuordnung nur via IP-Seite machen, was ich nicht gut finde.
Re: TWS Tunnel PA wieder freigeben
Verfasst: Mi Okt 06, 2021 7:49 am
von StefanW
Hallo Dirk,
in der ETS die gewünschten (aber bereits benutzten) Physikalischen Adressen einfach Parken (unter Eigenschaften) und dann kann diese durch ein anderes Gerät benutzt werden.
Beispiel:
Ich habe hier die Zuweisung der 1.1.26 vom letzten Tunnel mit "Parken" entfernt. Anschließend ein neues Gerät "Binäreingang" geladen und dieses hat dann diese 1.1.26 bekommen.
lg
Stefan
Re: TWS Tunnel PA wieder freigeben
Verfasst: Mi Okt 06, 2021 7:52 pm
von dirk13
Hallo Stefan,
danke für den entscheidenden Hinweis. Habe die Adresse geparkt und dann neu zugewiesen.
Wichtig ist hier noch: Danach muss man scheinbar dem TWS mittels ETS die Applikation neu programmieren, damit die PA auch aus der Liste der Tunnel-PAs verschwindet. Erst danach ließ sich das neue Gerät mit der gewünschten PA programmieren!
Besten Dank,
Dirk
Re: TWS Tunnel PA wieder freigeben
Verfasst: Do Okt 07, 2021 7:48 am
von StefanW
Hallo Dirk,
dirk13 hat geschrieben: ↑Mi Okt 06, 2021 7:52 pmWichtig ist hier noch: Danach muss man scheinbar dem TWS mittels ETS die Applikation neu programmieren, damit die PA auch aus der Liste der Tunnel-PAs verschwindet. Erst danach ließ sich das
neue Gerät mit der gewünschten PA programmieren!
Richtig, die KNX Geräte müssen die Änderung auch kennen, deshalb ist immer nach jeder Änderung auch eine Programmierung durchzuführen.
Deshalb steht oben in dem Screenshot auch "Abschließend Projekt neu programmieren". Hätte ich wohl deutlicher kennzeichnen müssen
lg
Stefan
Re: TWS Tunnel PA wieder freigeben
Verfasst: Do Okt 07, 2021 8:01 am
von dirk13
Hallo Stefan,
mein Denkfehler war, dass ich immer das andere Gerät neu programmiert habe, nicht den TWS. Wenn man es einmal verstanden hat, ist es eigentlich sehr logisch. Göran hatte ja auch "Aktualisierung der Applikation" geschrieben, aber ich hab halt immer nur an den Aktor gedacht, nicht an den TWS.
Danke und viele Grüße,
Dirk
Re: TWS Tunnel PA wieder freigeben
Verfasst: Do Okt 07, 2021 8:06 am
von gbglace
Die ETS würde es wahrscheinlich noch akzeptieren können, bis zu dem Zeitpunkt wo sie dann versucht den Aktor mit den bisherigen TWS-PA's zu programmieren, weil dann meldet sich auch der TWS als angesprochenes Gerät zurück und dann kracht es im Programmiervorgang. Daher erstmal im Werkzeug (ETS) als auch im Speicher der Geräte die PA's rausnehmen.
Re: TWS Tunnel PA wieder freigeben
Verfasst: Di Nov 29, 2022 5:18 pm
von tiagra
Moin, die PA freigeben ist ja kein Problem, aber wie kann ich das Gerät selbst wieder loswerden? Die 25 Geräte machen mir jetzt meine 64er Home-Lizenz voll und ich kann keine weiteren "Normalen" Geräte mehr hinzufügen - das habe ich hier bisher noch nirgends gefunden.... Danke!
Re: TWS Tunnel PA wieder freigeben
Verfasst: Di Nov 29, 2022 6:11 pm
von gbglace
Die Tunnel-PAs unterhalb der PA des TWS selbst sollten eigentlich in der ETS nicht gegen die Home-Lizenz zählen. In der ETS 6 in der Projektübersicht vor dem Öffnen der Projekte sind sie jedenfalls nicht berücksichtigt.