Hallo miteinander,

nachdem nun der ModBus-Gerätemanager verfügbar ist, habe ich damit begonnen, die Anbindung meiner Wärmepumpe zum TW-Modbus-Gateway zu migrieren. Ich hatte damit angefangen, die ersten Mappings zu erstellen und wurde dann unterbrochen. Als ich später weitermachen wollte, ist mir schmerzlich eine fehlende Funktionalität aufgefallen: Bei KNX-Targets wird nur der TW-interne Objektname angezeigt, es fehlt jedoch die KNX-GA! :think:

2021-04-25_missing-KNX-GA-01.png

Damit habe ich nun das Problem, dass ich nicht weiss, welche GA's ich schon migriert habe und welche nicht. Um das herauszufinden, muss ich nun jede GA in der Suchmaske erneut eingeben, damit ich deren interne Objektnummer sehe:

2021-04-25_missing-KNX-GA-02.png

Argh... :crying-yellow:

Ich meine, dass das bereits einmal angesprochen wurde!? Finde nur gerade den Thread nicht. :confusion-scratchheadyellow:

Ist das vielleicht schon auf der Roadmap?

Re: Anzeige KNX-GA bei KNX-Targets?

Verfasst: So Apr 25, 2021 9:23 pm
von gbglace
Es ist eben nie zwingend eine 1:1 Beziehung KNX-Objekt zu KNX-GA, weil ein KNX-Objekt ist ja das KO in der ETS. Insofern ist es immer schwer eine Auswahl zutreffen was man da anzeigen soll. Aber ja die Forderung alles auf GA zu beziehen statt auf die KNX-Objekte ist so alt wie die ersten Auslieferungen des TWS allerdings widerspricht es eben dem Konzept der internen Objektstruktur.

Aber es war wohl mal auf die Liste gelangt was man mal noch verbessern kann. Übergangsweise einen zweiten TAB im Browser TWS-Session dann kann man schneller die Info im KNX-Objekteditor finden /scrollen.

Re: Anzeige KNX-GA bei KNX-Targets?

Verfasst: So Apr 25, 2021 9:51 pm
von StefanW
Hallo Yves,

wie Göran schon richtig sagt, müssen wir zwischen den Objekten und den Adressen trennen. Bei 1-Wire zeigen wir ja auch 1-Wire Objekte und nicht die 1-Wire ID, bei Modbus das Modbus Objekt und nicht die Register und bei KNX eben auch das KNX-Objekt und nicht die dahinter liegenden bis zu 16 assoziierten GAs.

Woran wir arbeiten ist, dass wir diese Adressinformation zu den Objekten auch anzeigbar machen in Tooltipps, daran wird gearbeitet.

Vielfach wird zwar ein Umschalten auf GA gewünscht, aber das ist wegen dem 16:1 Mapping nicht wirklich möglich und im Rahmen eines Systems verknüpfbarer Objekte auch nicht sinnhaft.

lg

Stefan

Re: Anzeige KNX-GA bei KNX-Targets?

Verfasst: Mo Apr 26, 2021 9:08 am
von starwarsfan
Hallo miteinander
gbglace hat geschrieben: So Apr 25, 2021 9:23 pm Es ist eben nie zwingend eine 1:1 Beziehung KNX-Objekt zu KNX-GA, weil ein KNX-Objekt ist ja das KO in der ETS.
gbglace hat geschrieben: So Apr 25, 2021 9:23 pm widerspricht es eben dem Konzept der internen Objektstruktur.
StefanW hat geschrieben: So Apr 25, 2021 9:51 pm Bei 1-Wire zeigen wir ja auch 1-Wire Objekte und nicht die 1-Wire ID, bei Modbus das Modbus Objekt und nicht die Register und bei KNX eben auch das KNX-Objekt und nicht die dahinter liegenden bis zu 16 assoziierten GAs.
Keine Sorge, das ist mir alles klar.

Für meine Begriffe ist der Gedankengang insbesondere bei KNX aber durchaus etwas anders: In einem KNX-Setup ist der TW nicht der Nabel der Welt (noch nicht ;) ). Das heisst, wenn ich den TW effizient in eine KNX-Umgebung integrieren will, dann muss ich zwangsläufig mit KNX-GAs arbeiten. Wenn der TW Daten auf den KNX-Bus publishen soll, nützen mir die TW-Objekte nicht viel. Dafür muss ich auf der Oberfläche des TW "sehen", womit ich eine Datenquelle verbinde bzw. womit sie verbunden ist.

Gerade in dem Fall hier: Der TW soll Daten von MdB nach KNX publishen. Also verbinde ich die entsprechende Quelle (=MdB-Applikation) mit der/den entsprechenden KNX-GAs.

StefanW hat geschrieben: So Apr 25, 2021 9:51 pm Woran wir arbeiten ist, dass wir diese Adressinformation zu den Objekten auch anzeigbar machen in Tooltipps, daran wird gearbeitet.
Tip top! :handgestures-thumbupright: