Seite 1 von 1

Inbetriebnahme "KNX TP-UART 8T USB Stick" am Timberwolf 2600

Verfasst: Di Jan 26, 2021 9:26 pm
von blaubaerli
Hallo liebes ElabNET-Team,

ich habe heute mit einem weinenden und einem lachenden Auge meinen WireGate Server ausser Betrieb genommen.

Das gute Stück hat nun wirklich lange und problemlos seinen Dienst verrichtet. Nun ist selbst die letzte Sonderlocke migriert und ich konnte es dann wohl letztmalig herunterfahren.

Besten Dank für das gute Stück!

Nun wurde ja der dort bisher genutzte "KNX TP-UART 8T USB Stick" frei. Ich hatte nun gedacht, dass ich den so einfach an den Wolf stöpseln kann und dann dort elegant für das "Loggen" nutzen kann. Also nach Studium im Bord hier "Büroklammer" zur Hand und bei gedrücktem Knopf eingesteckt. "Tüdelü" und die Schnittstelle wird in der Oberfläche sichtbar. Aber programmieren lässt sie sich nicht.... :confusion-scratchheadyellow:

Ist der hier beschriebene Zustand noch aktuell? Bedarf es hier eines manuellen Eingriffs von euch, oder müsste das mittlerweile klappen?

Beste Grüße
Jens

Re: Inbetriebnahme "KNX TP-UART 8T USB Stick" am Timberwolf 2600

Verfasst: Di Jan 26, 2021 9:42 pm
von gbglace
Ich hätte eine zusätzliche Schnittstelle nicht mit mehreren Tunneln versehen, braucht man ja nicht wirklich neben den 25 im TWS selbst. Für das intensive Loggen werde ich meine 1TE 1 Tunnel Schnittstelle (hatte temporär einen TWS2400) nicht im Applikation Mode nutzen sondern im reinen Busmonitormode betreiben, um dann wirklich auch alle "Sub"-Telegramme sehen zu können.

Re: Inbetriebnahme "KNX TP-UART 8T USB Stick" am Timberwolf 2600

Verfasst: Di Jan 26, 2021 9:45 pm
von blaubaerli
Hi Göran,

ich hatte zunächst den Adapter ohne „Büroklammer“ eingesteckt. Damit wurde er aber nicht erkannt bzw. nicht auf der Oberfläche dargestellt.

Beste Grüße
Jens

Re: Inbetriebnahme "KNX TP-UART 8T USB Stick" am Timberwolf 2600

Verfasst: Di Jan 26, 2021 10:11 pm
von eib-eg
Hallo Jens @blaubaerli

Dein link Beitrag 52 und 53 bitte anschauen

Ich hoffe ich konnte dir damit helfen

Re: Inbetriebnahme "KNX TP-UART 8T USB Stick" am Timberwolf 2600

Verfasst: Di Jan 26, 2021 10:17 pm
von blaubaerli
Hi Georg,

irgendwie habe ich das in der KB vorhin wohl überlesen. Sorry.
Danke für den Hinweis.

Beste Grüße
Jens

Re: Inbetriebnahme "KNX TP-UART 8T USB Stick" am Timberwolf 2600

Verfasst: Mi Jan 27, 2021 9:21 am
von StefanW
Hallo,

dann bitte die Lösung auch hier reinschreiben, weil sonst muss sich jeder Leser nun durch die KB bzw. andere Threads suchen.

Nur EINE KNX Schnittstelle kann im Applikationsmodus sein und nur im Applikationsmodus kann man diese mit der ETS programmieren und als Tunneldevice nutzen.

Bedeutet:
  • GENAU EINE (1) KNX Schnittstelle kann für Objekte und Tunnel genutzt werden
  • WEITERE (x) KNX Schnittstellen am TWS können im lokalen Busmonitor-Mode für Logging benutzt werden


lg

Stefan