Seite 1 von 1

[V 1.6 Hells Bells] 1wire Slave Manager: Filter "Busmaster" funktioniert nur für jeweils ersten PBM Kanal

Verfasst: So Jan 10, 2021 2:49 pm
von terseek
Um alle Slaves zu listen, die an einem Bus angeschlossen sind, kann man die Anzeige im 1wire Slave Manager nach Bus filtern. Das funktioniert auch, wenn ein Bus gewählt wird, der an den ersten Kanal eines PBM angeschlossen ist.

Wählt man einen Bus, der am zweiten oder dritten Kanal des PBMs angeschlossen ist, bleibt die Anzeige leer.
slave manager.jpg

Re: [V 1.6 Hells Bells] 1wire Slave Manager: Filter "Busmaster" funktioniert nur für jeweils ersten PBM Kanal

Verfasst: So Jan 10, 2021 6:31 pm
von eib-eg
Hast du den ersten Kanal am PBM beschriftet
ZB. Heizung
Den zweiten 🤷‍♂️EG
Den dritten OG

Versuch mal das und berichte

Hab irgend wo im Hinterkopf das das mal ein Thema war.

Re: [V 1.6 Hells Bells] 1wire Slave Manager: Filter "Busmaster" funktioniert nur für jeweils ersten PBM Kanal

Verfasst: So Jan 10, 2021 6:53 pm
von terseek
Hatte tatsächlich keine eigenen Namen für die Busmaster vergeben.

Nach Eingabe von eigenen Bezeichnungen für alle Busmaster funktionieren die Filter jetzt richtig.

Problem (für mich) gelöst.

Danke, Georg

Re: [V 1.6 Hells Bells] 1wire Slave Manager: Filter "Busmaster" funktioniert nur für jeweils ersten PBM Kanal

Verfasst: So Jan 10, 2021 7:06 pm
von eib-eg
Somit könnte das auf gelöst gesetzt werden.

Und für die KB einen Eintrag das die Kanäle vom PBM beschriftet werden sollten um die Suchfunktion zu erweitern.

Re: [V 1.6 Hells Bells] 1wire Slave Manager: Filter "Busmaster" funktioniert nur für jeweils ersten PBM Kanal

Verfasst: So Jan 10, 2021 7:13 pm
von StefanW
Danke Georg,

ich habe es auf gelöst gesetzt, allerdings sollte es auch mit den default-Bezeichnungen funktionieren, ist aber schon notiert (Known Minor Bug)

lg

Stefan