[V 1.6.0 RC4] Problem beim Ersetzen eines Multi-I/O (2-fach durch 4-fach)
Verfasst: Mo Sep 21, 2020 3:28 pm
von gospelrock
Hallo Foristen,
ich bin beim Austausch eines 2-fach Multi-I/O durch ein 4-fach Multi-I/O (B-Serie) auf folgendes Problem gestoßen:
Das neue 4-fach Multi-I/O wird als solches erkannt. Ich kann aber nur von Kanal 2 Port A und B als Output definieren.
Kanal 1 fehlt in der Auflistung der als Output konfigurierbaren Kanäle.
Hingegen könnte ich bei den Inputs sowohl Kanal 1 als auch 2 jeweils Port A und B als Input definieren.
Gibt es eine Lösung für dieses Problem?
Mein Timberwolf 950Q läuft unter V1.6.0 RC4
An dem betroffenen 1-wire-Kanal befindet sich ausser dem Multi-I/O nur noch ein iButton-ID (der aber momentan offline ist).
Viele Grüße,
Peter
Re: [V 1.6 RC4] Problem beim Ersetzen eines Multi-I/O (2-fach durch 4-fach)
Verfasst: Mo Sep 21, 2020 3:29 pm
von StefanW
Hallo Peter,
bitte genauere Info (Kanal / Seriennummer).
lg
Stefan
Re: [V 1.6.0 RC4] Problem beim Ersetzen eines Multi-I/O (2-fach durch 4-fach)
Verfasst: Mo Sep 21, 2020 3:32 pm
von gospelrock
externer PBM01 #10032
Kanal 2 (Kanal-ID: 2D.F6E5DC1E0000)
Re: [V 1.6.0 RC4] Problem beim Ersetzen eines Multi-I/O (2-fach durch 4-fach)
Verfasst: Mo Sep 21, 2020 3:35 pm
von gospelrock
als Slaves tauchen beide Kanäle auf (unter Einstellungen / 1-wire / slave).
Es lassen sich auch von beiden Kanälen Registerwerte zurücklesen.
Re: [V 1.6.0 RC4] Problem beim Ersetzen eines Multi-I/O (2-fach durch 4-fach)
Verfasst: Do Sep 24, 2020 7:34 am
von gospelrock
Gestern habe ich versucht das 4fach Multi-I/O abzuklemmen und komplett zu löschen. Nach dem Neuanschließen und erfolgter Inventur der Geräte wurde es auch wieder erkannt. Beim Versuch das Modul zu konfigurieren bot sich mir aber leider wieder das bekannte Bild, dass ich als Inputs sowohl Kanal 1 als auch Kanal 2 einstellen kann, aber als Output erscheint nur Kanal 2.

Re: [V 1.6.0 RC4] Problem beim Ersetzen eines Multi-I/O (2-fach durch 4-fach)
Verfasst: Do Sep 24, 2020 8:26 am
von StefanW
Hi Peter,
ich gebe das nochmal weiter an die Entwickler (da hatte ich es am Montag eigentlich auch schon gegeben)...
lg
Stefan
Re: [V 1.6.0 RC4] Problem beim Ersetzen eines Multi-I/O (2-fach durch 4-fach)
Verfasst: Do Sep 24, 2020 8:30 am
von StefanW
Hi Peter,
nur um zu vermeiden, dass es ein Cache-Problem ist, könntest Du bitte folgendes ausführen:
1. Im Browser vom TWS abmelden
2. Den Cache des Browsers löschen
3. Neu mit dem TWS verbinden, komplettes Neuladen anstoßen (beim Firefox ist das glaube ich STRG-F5) weil dann wird die Client-Applikation neu und frisch heruntergeladen
4. Neu anmelden und prüfen, ob das Problem noch besteht
Merci
Stefan
Re: [V 1.6.0 RC4] Problem beim Ersetzen eines Multi-I/O (2-fach durch 4-fach)
Verfasst: Do Sep 24, 2020 8:59 am
von gospelrock
... habe ich gerade alles durchgeführt mit dem gleichen Ergebnis wie vorher.
LG,
Peter
Re: [V 1.6.0 RC4] Problem beim Ersetzen eines Multi-I/O (2-fach durch 4-fach)
Verfasst: Do Sep 24, 2020 1:01 pm
von bondt
Hallo
@gospelrock,
Vielen Dank für die Meldung. Wir haben uns den Bug angeschaut und das wird in der nächste Version behoben sein.
1-wire-devices-outputs.png
Re: [V 1.6.0 RC4] Problem beim Ersetzen eines Multi-I/O (2-fach durch 4-fach)
Verfasst: Mi Sep 30, 2020 8:42 pm
von gospelrock
Mit dem Update von V1.6.0 RC4 auf RC5 funktioniert alles wie vorgesehen. Ich habe es gerade getestet.
Vielen Dank!
LG,
Peter