Seite 1 von 3
Wie bringt man die 1W Sensor auf KNX?
Verfasst: Sa Aug 22, 2020 1:50 pm
von KNXMane
Hallo
Ich sitze nun den zweiten Tag vor dem Timberwolf und versuche die 1W Senosren auf den KNX Bus zu bekommen.
Was habe ich getan.
- Versucht vom Wiregate alles zu exportieren. Der 7. USB Stick hat dann funktiniert.
- Mit der ETS App das ganze importiert
- Den Timerwolf mit der ETS programiert.
- Die KNX Projektdatei im Timberwolf importiert.
- Dann den Wiregate Export importiert.
- Dann Fehler.
Unbenannt.PNG
- Dann dachte ich mir okay, kein Bock mehr, Weiße ich halt die GA manuell den Senosren zu. Aber wo zum Geier geht das`???
Markus
Re: Wie bringt man die 1W Sensor auf KNX?
Verfasst: Sa Aug 22, 2020 1:55 pm
von FabKNX
Unter "1-wire Geräte" weisst man hinten ein Ziel zu.
Das Ziel kann KNX, 1-wire, Time series sein.
Re: Wie bringt man die 1W Sensor auf KNX?
Verfasst: Sa Aug 22, 2020 2:00 pm
von KNXMane
Und wie soll das gehen? Ich will einfach nur die GA x.x.x eintippen!
Re: Wie bringt man die 1W Sensor auf KNX?
Verfasst: Sa Aug 22, 2020 2:08 pm
von richy
DELETE ... als Hilfestellung zum Problem nicht geeignet .... Schliesse mich "starwarsfan 17" an
Re: Wie bringt man die 1W Sensor auf KNX?
Verfasst: Sa Aug 22, 2020 2:16 pm
von eib-eg
Das in der KB schon durchgelesen ?
app.php/kb/viewarticle?a=7
Re: Wie bringt man die 1W Sensor auf KNX?
Verfasst: Sa Aug 22, 2020 3:31 pm
von gbglace
Der TWS ist an der Stelle ein echtes KNX Gerät keine Bastel eine/knxd Instanz wo irgendwo im Code ne GA getippt wird.
Bedeutet in der ETS legt man sich für jeden Sensor- oder Logik- oder was auch immer der TWS-produziert- Output ein KNX-Objekt an. Gleiches gilt für die Inputseite an Informationen. KNX-KO werden dann, ebenfalls in der ETS,ist einer / mehreren GA verknüpft.
Eine Hilfe dafür ist die Importer-App des TWS zur ETS damit lassen sich KO und GA und deren Verknüpfung auch im.CSV bearbeitet einlesen. Das soll sowas wie eine solche Migration vereinfachen.
Ist der TWS mit den KO und GA programmiert, dann kannst die KO wie in jedem KNX Gerät auch intern benutzen. Also wenn Du zu einem Sensor eine Regel anlegst kannst das jeweilige KO auch als Ziel benennen. Und schon sendet der TWS die Werte auf den KNX.
Die Auswahl der KNX-KO sollte in dem lila-pink Auswahlfenster, auch DOS genannt, auch via verlinkter GA funktionieren, da Umsteiger sich meist keine KO-Nummern merken.
Klingt womöglich umständlich ist aber konsequent als KNX Gerät in der Objektsicht gedacht und designt und hat für weitere Prozesse Vorteile. Denn eine GA ist kein quasi physisches Objekt, sondern immer Teil der transportierten Information im KNX. Ein KNX-Objekt ist aber Träger, Sender, Empfänger von Informationen, halt den Telegrammen und das einmal in Richtung extern (KNX) als auch nach innen dem TWS.
Re: Wie bringt man die 1W Sensor auf KNX?
Verfasst: Sa Aug 22, 2020 4:22 pm
von KNXMane
Und wo stell ich das ganze ein? In der ETS oder in der TW Oberfläche? Ich will einfach nur meine Fensterkontakte wieder auf dem Bus haben!!!
In der ETS am TW sehe ich meine ganzen alten GA der Fensterkontakte. Aber was muss ich noch tun, damit das Ding sendet?
Wenn ich in der Objektverwaltung bin und Beipielsweise K1 Auswähle, was mein I/O an Garage klein ist, kann ich alle GA's auswählen nur die von I/= Garage klein nicht. Gehe ich auf K2, was mein I/O an Garage große ist, kann ich widerum die GA der Garage klein auswählen, die vorher nicht ging, aber jetzt sehe ich dafür die benötigte GA für Garage klein nicht.
1.PNG
2.PNG
Dann habe ich im 1 Wire Menü versucht etwas anzulegen. Geht aber auch nicht, da sehe ich nur ein "!" mit dem freundlichen Hinweis ERROR. War? Keine Ahnung.
3.PNG
Zum Thema echtes KNX Geräte. Bei einem echten KXX Geräte erstelle ich die GA, verknüpfe sie, flash, fertig.
Markus
Re: Wie bringt man die 1W Sensor auf KNX?
Verfasst: Sa Aug 22, 2020 4:54 pm
von KNXMane
Ja habe ich. Hab das ganze KB von oben bis unten durch. Ich hab die Projektdatei importiert. Somit habe ich alle Namen drin. Aber ich kann ja im Objekteditor immer genua die Adresse nicht auswählen, die ich brauche!
Re: Wie bringt man die 1W Sensor auf KNX?
Verfasst: Sa Aug 22, 2020 5:11 pm
von KNXMane
Kann es auch daran liegen, dass man in der Objek Verwaltung "no Info Data never received" sieht? Warum auch immer.
Markus
Re: Wie bringt man die 1W Sensor auf KNX?
Verfasst: Sa Aug 22, 2020 5:31 pm
von ms20de
KNXMane hat geschrieben: ↑Sa Aug 22, 2020 4:22 pm
Dann habe ich im 1 Wire Menü versucht etwas anzulegen. Geht aber auch nicht, da sehe ich nur ein "!" mit dem freundlichen Hinweis ERROR. War? Keine Ahnung.
1-W-Regel-Fehler.png
Was rot hinterlegt ist, ist der Fehler. Du musst ein Abfrage-Intervall einstellen, dann kannst du die Regel speichern.
Außerdem musst du das KNX-Objekt als Ziel wählen.
Viele Grüße,
Matthias