Seite 1 von 1
[1.6.0 IP2] - Datentyp Fehler (nach Import der falschen Datei)
Verfasst: Mo Mai 04, 2020 9:12 pm
von SchlaubySchlu
Hallo Gemeinde,
mir ist heute beim "herumspielen" mit dem TWS KNX-Busmonitor (mit welchem ich immer noch auf Kriegsfuß stehe, wird aber wahrscheinlich an mir liegen

) aufgefallen das er bei bestimmen Temperaturen die Einheit "F" und nicht "°C" darstellt. Nach anzeige der DPT war zu sehen das machen Temperatur-Werten der falsche Datentyp zugewiesen ist.
Darauf hin dachte ich mir, evtl. ist das Projekt-File im TWS nicht mehr aktuell, also machst ein Update.
Beim Update der Projekt-Datei ist dann folgende Fehlermeldung für einige Temperatur-Werte erschienen, die ich mir nicht erklären kann denn in der ETS sind alle Temperatur-Werte mit dem DPT9.001 °C belegt.
Fehlermeldung
TWS_Import_Fehler.JPG
GA-Einstellung
Eigenschaften_GA_9_5_1.JPG
TWS-Objekt-Einstellung
Eigenschaften_TWS_Objekt_912.JPG
TWS KNX Busmonitor (Einheit "F")
Anzeige_KNX_Bussmonitor.JPG
Hat einer ne Idee wo mein Fehler liegt?
Gruß
Ralf
Re: [1.6.0 IP2] - Datentyp Fehler
Verfasst: Mo Mai 04, 2020 9:19 pm
von gbglace
Schau Dir mal nicht die Eigenschaften der GA sondern die Eigenschaften des TWS-Objektes 912 in der ETS an.
Re: [1.6.0 IP2] - Datentyp Fehler
Verfasst: Mo Mai 04, 2020 9:42 pm
von SchlaubySchlu
Hallo Göran,
meinst du das?
TWS_Objekt_Einstellung.JPG
oder
TWS_Objekt_Einstellung_2.JPG
steht aber alles auf "°C"
Re: [1.6.0 IP2] - Datentyp Fehler
Verfasst: Mo Mai 04, 2020 10:16 pm
von gbglace
OK das soweit sauber eingestellt.
Dann ist die Temperatur im ganzen Projekt nur einseitig am TWS verbunden?
Wie schaut es aus im TWS unter:
a) KNX >> Objekt Editor 912
b) KNX >> GA Editor 9/5/1
c) Objectverwaltung >> KNX-TP >> (K-)912
Re: [1.6.0 IP2] - Datentyp Fehler
Verfasst: Mo Mai 04, 2020 11:35 pm
von StefanW
Hallo Ralf,
die ETS läst es zu, dass man die DPT-Einstellunen zigmal verschieden haben kann. Darauf weißt dann auch dei Fehlermeldung hin, die Du vom TWS bekommen hast,
- Für das Objekt selbst gibt es ZWEI Einstellungen (einmal in der Freischaltung und unter Eigenschaften kann man es nochmal (leider auch anders) einstellen
- Bei den verknüften GAs kann man das nochmal unterschiedlich einstellen.
Der TWS kann es leider nicht verhindern, dass in der ETS unterschiedlich eingestellt wird, aber wir können es anzeigen.
Bitte im Objekt-Editor ansehen, dort gibt es eine sehr umfangreiche Diagnose per Mouse-Over am entsprechenden Objekt.
Viel Erfolg
Stefan
Re: [1.6.0 IP2] - Datentyp Fehler
Verfasst: Di Mai 05, 2020 8:40 pm
von SchlaubySchlu
Hallo Stefan,
danke für deinen Hinweis.
Die Diagnose per Mouse-Over an den entsprechenden Objekten sagt genau das.
Den Fehler habe ich auch gefunden, es war nicht eine falsche Defintion der Datentypen der GA's, vielmehr ein Bedienerfehler.
Dafür erst einmal entschuldigung von mir und danke für die Hilfe!
Dieses Verhalten scheint entstanden zu sein, da ich nicht die Projekt-Datei importiert habe (xxx.knxproj) sondern, warum auch immer die xxx.etsapp - Datei. Diese wurde komischer weise auch eingelesen und es sah gut aus da alle KNX Opbjekte da waren.
Noch mal Danke!
Gruß
Ralf