[1.5.1 RE] Frage zum Triggerverhalten bei gleichem Objekt an 2 Eingängen
Verfasst: Fr Jan 10, 2020 8:56 pm
von Robert_Mini
Hallo zusammen!
Ich hätte noch eine Spezialfrage an den Großmeister @S. Kolbinger:
Was passiert eigentlich wenn ein Objekt zB KNX auf 2 Eingänge einer Logik geht: zb Timer Start und Reset (invertiert). Beide mit Triggeroption C.
Wird die Logik dann 1x mit dem neuen Wert getriggert oder triggert zuerst Eingang 1 und dann 2?
Danke
Robert
Re: [1.5.1 RE] Frage zum Triggerverhalten bei gleichem Objekt an 2 Eingängen
Verfasst: Sa Jan 11, 2020 9:14 am
von Robosoc
Ich denke da wird Dir dieser Beitrag auch helfen:
viewtopic.php?f=24&t=1232&p=12455&hilit=SPS#p12455
Demnach
Robert_Mini hat geschrieben: ↑Fr Jan 10, 2020 8:56 pm
triggert zuerst Eingang 1 und dann 2
Re: [1.5.1 RE] Frage zum Triggerverhalten bei gleichem Objekt an 2 Eingängen
Verfasst: Sa Jan 11, 2020 9:52 am
von Robert_Mini
Danke vielmals!! Hab bereits den KB Artikel dazu begonnen.
Robert
Re: [1.5.1 RE] Frage zum Triggerverhalten bei gleichem Objekt an 2 Eingängen
Verfasst: Sa Jan 11, 2020 10:26 am
von Robert_Mini
Hab das Triggethema hier:
app.php/kb/viewarticle?a=120
zusammengefasst.
@Robosoc: Kannst du mal drüberlesen, ob das verständlich ist?
Es braucht irgendwann noch eine Bild/Skizze, denke ich.
Robert
Re: [1.5.1 RE] Frage zum Triggerverhalten bei gleichem Objekt an 2 Eingängen
Verfasst: So Jan 12, 2020 3:53 pm
von Robosoc
Hallo Robert,
ich finde den KB-Artikel sehr gut gelungen

und brauchte jetzt zum Nachvollziehen auch kein weiteres Bild. Aus meiner Sicht kann das so bleiben. Ich habe lediglich ein paar Tippfehler korrigiert.
In einem Punkt bin ich mir allerdings unsicher ob es korrekt ist und würde Stefan (
@S. Kolbinger) bitten hier noch einmal drauf zu schauen:
Im ersten Beispiel des KB-Artikels steht "D.h. die Logik wird bei Triggeroption a oder c (also nicht bei u) zuerst mit neuem Wert am ersten Eingang berechnet (
Eingang 2 hat da noch den alten Wert) und unmittelbar danach erneut am 2. Eingang getriggert und ausgeführt."
Ist das
gelbe tatsächlich so? Oder werden quasi erstmal alle Eingangs-Variablen belegt und dann ausgewertet, welche dieser Eingänge die Logik triggert? Dann würde der Eingang2 in diesem Beispiel auch beim ersten Durcharbeiten bereits den neuen Wert haben, dennoch aber die Ausführen der Logik ein zweites Mal triggern...
Wisst Ihr was ich meine?
Re: [1.5.1 RE] Frage zum Triggerverhalten bei gleichem Objekt an 2 Eingängen
Verfasst: So Jan 12, 2020 5:22 pm
von Robert_Mini
Ja ist so und steht auch in dem Thread, denn du dankenswerterweise verlinkt hast.
Und macht im Zusammenspiel mit inhibit absolut Sinn: Logik nochmal ausführen und DANACH sperren.
Lg