Seite 1 von 2
ETS project file importer meckert etwas zu viel (IMHO)
Verfasst: Mi Jan 01, 2020 10:07 pm
von koend
Moin,
einige Anmerkungen bzw. Fragen zum ETS profile file importer. Eventuell sogar ein Bugreport (wenn ja, nicht allzu hohe Prio)?
1) "Object error: Object 51 (PA 1.1.170) was activated using incomplete DPT 5"
Diese Meldung verstehe ich nicht, was aber an meinem Halbwissen bzgl. DPTs liegen kann.
Wenn ich in der ETS 5.xxx auswählen kann (sowohl bei DPT einer GA, als auch in den Parametern des Timberwolfs), warum beschwert sich der Importer?
2) "DPT 5.000 of object 51 (PA 1.1.170) as given in resource differs from the DPT (5) of a GA (2/1/1) connected to it"
Komisch: in meinen Augen ist DPT 5 (Einstellung der GA in der ETS) der gleiche wie 5.000, oder nicht?
Wieder einmal vielen Dank und viele Grüße
Koen
Re: ETS project file importer meckert etwas zu viel (IMHO)
Verfasst: Mi Jan 01, 2020 10:17 pm
von gbglace
An einem der beiden (KO oder GA) fehlt eine Granularitätsstufe des definierten DPT das was hinter dem 5. kommt ist undefiniert ungleich 0000. Vergebe in der ETS an allen KO und GA den gleichen Subtypen, dann ist auch dieser Warnhinweis nicht mehr vorhanden beim Import.
Re: ETS project file importer meckert etwas zu viel (IMHO)
Verfasst: Do Jan 02, 2020 6:14 pm
von StefanW
Hallo Koen,
koend hat geschrieben: ↑Mi Jan 01, 2020 10:07 pmWenn ich in der ETS 5.xxx auswählen kann (sowohl bei DPT einer GA, als auch in den Parametern des Timberwolfs), warum beschwert sich der Importer
Es ist eine Kompatibilitätssache. Damit der ETS Importer unvollständige DPT Einstellungen aus dem WireGate Server umsetzen kann, muss die 5.xxx anwählbar sein.
Trotzdem ist das schlecht, weil der Busmonitor das nicht volständig ausdekodieren kann, was für die Diagnose hinderlich ist. Darum die Warnung.
koend hat geschrieben: ↑Mi Jan 01, 2020 10:07 pmKomisch: in meinen Augen ist DPT 5 (Einstellung der GA in der ETS) der gleiche wie 5.000, oder nicht?
Womöglich ein bisserl zuviel gewarnt.
lg
Stefan
Re: ETS project file importer meckert etwas zu viel (IMHO)
Verfasst: Do Jan 02, 2020 11:01 pm
von koend
Moin,
danke euch beiden!
Eventuell Haarspalterei (und wie gesagt niedrige Prio): wenn's nur dem Busmonitor das Leben etwas schwerer macht (aber wenn ich es richtig sehe doch nur qua Auswahl der richtigen Größenbezeichnung (z.B. Grad vs. Prozent)), dann sollte das doch kein error sondern eine warning sein?
Und gleich eine Folgefrage:
Was ist der richtige Datentyp für KONNEX? Selbst die Berker Anleitung schweigt sich hierzu aus:
Wiederum vielen Dank und viele Grüße
Koen
Re: ETS project file importer meckert etwas zu viel (IMHO)
Verfasst: Do Jan 02, 2020 11:41 pm
von gbglace
Was hast da ne AN/AUS GA? Dann irgendwas aus dem Bereich 1.00x in der ETS kannst das ja einstellen. Und irgendwo hier im Forum schwirrt auch noch ein xls mit allen DPTs und deren textuelle Beschreibung umher.
Re: ETS project file importer meckert etwas zu viel (IMHO)
Verfasst: Do Jan 02, 2020 11:56 pm
von eib-eg
Re: ETS project file importer meckert etwas zu viel (IMHO)
Verfasst: Fr Jan 03, 2020 10:02 am
von koend
Danke für eure Antworten und Entschuldigung, falscher Screenshot.
Dies ist der richtige, Ausschnitt aus der Berker-Anleitung:
Ich hatte schon in der Datentyp-Übersicht von KNX geschaut (irgendwann mal als "03_07_02 Datapoint Types v1.07.00 AS.pdf" im Internet gefunden), da hatte ich zu KONNEX nichts gefunden.
Scrollen in der von Georg verlinkten Liste half mehr: HVAC ist das Stichwort, 20.102 sollte der richtige DPT sein.
ABER: dieser DPT ist zwar in der ETS für eine GA verfügbar, aber nicht in der Auswahlliste in der Timberwolf App:
Oder übersehe ich etwas?
Vielen Dank und viele Grüße
Koen
Re: ETS project file importer meckert etwas zu viel (IMHO)
Verfasst: Fr Jan 03, 2020 10:22 am
von eib-eg
Dann empfehle ich dir den Wunsch für den DPST hier zu äußern
viewtopic.php?f=21&t=1727
Re: ETS project file importer meckert etwas zu viel (IMHO)
Verfasst: Fr Jan 03, 2020 10:38 am
von EarlBacid
der dort bereits als aller erstes bereits gewünscht wurde
VG
Earl
Re: ETS project file importer meckert etwas zu viel (IMHO)
Verfasst: Fr Jan 03, 2020 10:40 am
von eib-eg
Wobei mir auffällt
Versuch mal
1. eine Test GA zu erstellen
2. diese mit dein Objekt 28 vom Taster oder auch immer zu verbinden
3. durch dieses verbinden wird automatisch der richtige datenpunkttyp in der ets übernommen
4. jetzt schaust du welcher datenpunkttyp diese GA übernommen hat
5. jetzt kannst du in der Liste nachschauen ob dieser DPST im TW vorhanden ist diese zu verarbeiten
So ist im Fehlerfall meine Vorgehensweise