Gerätestörung 1-Wire einzelne Sensoren (SW 1.5.1)
Verfasst: So Dez 22, 2019 11:52 pm
von danik
Hi
Ich habe heute aus dem 1-Wire Bus ein Gerät entfernt. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich zwischendurch Störungen auf einigen Geräten habe. Ich habe zuerst gedacht ich hätte nach dem entfernen die Verkabelung nicht sauber gemacht, habe dies aber extra nochmals überprüft. So wie es aussieht, ist nur ein Sensor (Feuchte, Licht) betroffen im Multi-IO, nicht alle.
Ich habe 4 solcher Multi-IO-Geräte, bei 3 davon ist das Problem (immer beim Feuchte-Sensor), bei einem nicht. Die 1-Wire Geräte hängen alle an einem Bus (Abzweige nur max. 1 Meter). Das letzte Multi-IO im Bus hat das Problem nicht.
Zwischendurch ist es grün, dann wieder rot. Ich bin auch nicht sicher, ob das Problem jetzt neu ist seit ich was an der Verkabelung geändert habe oder ob es vorher schon bestand.
Die weiteren Sensoren am Bus (Temperatur) funktionieren problemlos.
Ich habe jetzt mal noch alle Geräte abgehängt und nur eines zum Testen nahe beim Busmaster angeschlossen. Da scheint das Problem nicht aufzutreten. Ich gehe also schwer davon aus, dass es ein Thema an der Verkabelung ist. Was mich halt ein wenig überrascht ist, dass einiges geht und anderes nicht.
Am Bus sind 7 Geräte (19 Slaves)
Hat da jemand eine Idee?
Slaves löschen
Des weiteren ist mir aufgefallen, dass ich noch 1-Wire Slaves habe, obwohl keine Geräte mehr vorhanden sind (habe ich gelöscht). Ich meinte mal irgendwo gelesen zu haben, dass diese Slaves automatisch gelöscht werden sollen. Wie bekomme ich diese raus? Sind alle mit Tag INAKTIV markiert.
Vielen dank
Dani
Re: Gerätestörung 1-Wire einzelne Sensoren (SW 1.5.1)
Verfasst: Di Dez 24, 2019 12:02 am
von danik
Ich habe nun mal alle Verbindungen geprüft und teils ersetzt. Zwischendurch hatte ich mal das Gefühl, das Problem sei behoben, dem ist aber leider nicht so. Ich habe jetzt den Fehler "nur" noch bei zwei Multi-IOs, nicht mehr bei drei wie vorher.
Was mir aufgefallen ist
- Wenn ich VDD mit GND messe, habe ich immer 5 Volt
- Wenn ich Data mit GND messe, schwankt der Bereich zwischen 4.6 und 4.99Volt -> ist dies korrekt?
Der Bus ist linear, mit kurzen abzweigen (max 1.5 Meter), in Summe etwa 40-50 Meter lange. Am Ende des Bus ist ein Multi-IO angeschlossen. Ich verwende für den Bus ein Lila-KNX-Kabel.
An einem zu langen Bus oder zu vielen Geräten kann es ja vermutlich nicht liegen, das ganze ist ja noch überschaubar.
Oder liefert der TWS 950Q zu wenig Leistung? Aber wenn ich mir den Beschrieb für den Prof. Busmaster ansehe sollte es eigentlich schon reichen.
Bin für Tipps dankbar, wo ich ansetzen könnte. Bin ein wenig am verzweifeln.
Danke und Gruss
Dani
Re: Gerätestörung 1-Wire einzelne Sensoren (SW 1.5.1)
Verfasst: Di Dez 24, 2019 6:23 am
von ThomasD
Hallo,
ich habe auch ein ähnliches Problem [ElabNET-SSC #36501]. Aber nicht erst seit 1.5.1 schon etwas früher, allerdings hatte ich in den Zeitraum auch einen zweiten Busmaster ergänzt. D.h. ich habe die zusammengefassten Abgänge auf je einen Kanal gelegt. Leider bin ich bei der Suche, vorwiegend auf Fehler in der Verkabelung, nicht auf Erfolg gestoßen.
Ich wäre auch für weitere Tips Dankbar....
Gruß
Thomas
Re: Gerätestörung 1-Wire einzelne Sensoren (SW 1.5.1)
Verfasst: Di Dez 24, 2019 8:25 am
von StefanW
Hallo Dani,
der 1-Wire Chip DS2438 ist von allen der empfindlichere Chip. Gelegentliche Kommunikationsschwierigkeiten (der ein oder andere rote Balken) sind kein Problem. Auch in bestens laufenden Bussystemen gibt es Fehler und Wiederholungen von Datenpaketen, nur wird das nirgends dargestellt).
Hier haben wir drei von fünf roten Balken, was dann schon auf ein Problem hinweist.
==> Ist das ein Sensor der Standard Serie oder der Professional Serie (wird meist im Tooltip angezeigt, wenn man im Geräte Editor mit der Maus über das (hier rote) Symbol fährt.
==> Was meistens hilft ist das Einschleifen eines Filtermodules ("AK") in die Leitung.
lg
Stefan
Re: Gerätestörung 1-Wire einzelne Sensoren (SW 1.5.1)
Verfasst: Di Dez 24, 2019 1:17 pm
von danik
StefanW hat geschrieben: ↑Di Dez 24, 2019 8:25 am
==> Ist das ein Sensor der Standard Serie oder der Professional Serie (wird meist im Tooltip angezeigt, wenn man im Geräte Editor mit der Maus über das (hier rote) Symbol fährt.
Hi
Es ist die Standard Serie.
Habe nun nach dem letzte Gerät (Multi-IO) noch einen Temperaturfühler drangehängt. Im Moment läuft es nun fehlerfrei. War wohl doch etwas mit der Verkabelung.
Hoffe es bleibt so.
Nun wäre es noch schön, wenn die inaktiven Slaves verschwinden würden. Ev. liegt hier noch ein kleiner Fehler vor.
Danke und Gruss
Dani
Re: Gerätestörung 1-Wire einzelne Sensoren (SW 1.5.1)
Verfasst: Di Dez 24, 2019 1:27 pm
von StefanW
danik hat geschrieben: ↑Di Dez 24, 2019 1:17 pmNun wäre es noch schön, wenn die inaktiven Slaves verschwinden würden. Ev. liegt hier noch ein kleiner Fehler vor.
Die Spezialistin dafür ist im Urlaub, aber kann sich das nächste Woche wieder ansehen.
Vorschlag: Poste das einfach nächste Woche (30. / 31.) wieder hier mit einem Bild des betreffenden Slaves, dann gebe ich das gerne an die Kollegin und dann finden wir das auch raus.
lg
Stefan
Re: Gerätestörung 1-Wire einzelne Sensoren (SW 1.5.1)
Verfasst: Fr Jan 10, 2020 6:45 am
von danik
StefanW hat geschrieben: ↑Di Dez 24, 2019 1:27 pm
danik hat geschrieben: ↑Di Dez 24, 2019 1:17 pmNun wäre es noch schön, wenn die inaktiven Slaves verschwinden würden. Ev. liegt hier noch ein kleiner Fehler vor.
Die Spezialistin dafür ist im Urlaub, aber kann sich das nächste Woche wieder ansehen.
Vorschlag: Poste das einfach nächste Woche (30. / 31.) wieder hier mit einem Bild des betreffenden Slaves, dann gebe ich das gerne an die Kollegin und dann finden wir das auch raus.
Hi
Wäre schon, wenn sich dies jemand bei Gelegenheit ansehen könnte und alle Slaves mit TAG "INAKTIV" löschen könnte. Es gibt dazu keine 1Wire-Geräte, und eigentlich müssten diese Slaves doch automatisch gelöscht werden.
Vielen dank
Dani

Re: Gerätestörung 1-Wire einzelne Sensoren (SW 1.5.1)
Verfasst: Sa Jan 11, 2020 1:06 pm
von StefanW
Hallo Dani,
ich habe es weitergegeben nach intern.
Stefan
Re: Gerätestörung 1-Wire einzelne Sensoren (SW 1.5.1)
Verfasst: Sa Jan 11, 2020 2:02 pm
von markusrohr
Guten Tag Stefan und Dani,
darf ich mich auch noch an den Thread anhängen. Ich habe Schwierigkeiten mit einem Temperatursensor im Multisensor. Dürfte sich um "Professional Line" handeln.
Der übertragene Wert fällt von Zeit zu Zeit und unregelmässig auf 0. Die Versorgungsspannung zeigt keine Einbrüche. Ich hatte nie Fehler auf dem Kanal, immer 5 grüne Balken. Alle anderen Sensoren auf dem Strang senden korrekte Werte
Ich kann nicht genau sagen, wann der Fehler aufgetreten ist. Ich habe die Sensoren in den Bädern auf einen eigenen Kanal (3) gelegt, weil ich hier die kürzesten Abfrageintervalle (VOC) habe und eine Überlast vermeiden wollte (obwohl auch mit 2 Kanälen keine Probleme aufgetrten sind. Ich habe das Gefühl, dass der Fehler seitdem aufgetreten ist. Kanal 3 ist auch der einzige, der keinen Überspannungsschutz (mit den entsprechenden Filtern) hat.
Soll ich von einem Fehler eines einzelnen Sensors ausgehen und das Teil ersetzen oder kann auch ein anderes Problem vorliegen?
Gruss
Markus

Re: Gerätestörung 1-Wire einzelne Sensoren (SW 1.5.1)
Verfasst: Sa Jan 11, 2020 3:48 pm
von ThomasD
Hallo,
ich bei mir ist es auch so, ich habe zwei Kanäle aufgetrennt indem ich einen zweiten PBM eingebaut habe und seit dem sind einzelne Sensoren (nur auf einem Kanal) ab und an rot. Meine Absicht war eine kürze Abfragezeit bei den Helligkeitssensoren!
TWS Software: 1.5.1
PBM Firmware: 0.101
Gruß
Thomas