Seite 1 von 2

[V1.5 RC8] Logik Licht AN und AUS

Verfasst: Mi Dez 04, 2019 9:38 pm
von Andy3456
Hallo zusammen,

ich habe folgendes Problem: Ich versuche eine einfache AND-Logik für meine Außenbeleuchtung zu erstellen.

Ich möchte einfach zu einem Zeitpunkt einschalten und zu einem anderen ausschalten aber ohne Timer.

So sieht das derzeit aus:

Bild

Was mache ich falsch.

Mal gehts an und mal nicht :angry-banghead:

Danke im voraus.

Re: Logik Licht AN und AUS

Verfasst: Mi Dez 04, 2019 10:16 pm
von Eraser
Man kann das Bild nicht sehen

Re: Logik Licht AN und AUS

Verfasst: Mi Dez 04, 2019 10:30 pm
von Robert_Mini
Andy3456 hat geschrieben: Mi Dez 04, 2019 9:38 pm Ich möchte einfach zu einem Zeitpunkt einschalten und zu einem anderen ausschalten aber ohne Timer.
Bitte ein paar mehr Info's.
Was sind die Trigger für Ein bzw. Aus? Ein KNX-Objekt oder 2 unterschiedliche?

Ich rate mal: RS-FlipFlop könnte passen.
Einschalt-Event zB Helligkeit > Schwelle oder Cron-Timer auf den S-Eingang (für Set), den Aus-Trigger auf den R-Eingang (Reset).

lg
Robert

Re: Logik Licht AN und AUS

Verfasst: Mi Dez 04, 2019 11:02 pm
von Andy3456
Geht das nicht mit einer einfach AND Logik?

und wie kann ich Bilder hier einfügen? klappt irgendwie nicht.

lg andy

Re: Logik Licht AN und AUS

Verfasst: Mi Dez 04, 2019 11:50 pm
von eib-eg
Nur so nebenbei 🤔
Welchen Software stand hast du auf deinem 🤷‍♂️Wolf.
Es kann ja sein das einige bugs beseitigt wurden.
Welchen Wolf hast du
2400 2500 2600
950 960
Diese Info bitte noch eintragen und deinen Wolf updaten und nochmal testen.

Re: Logik Licht AN und AUS

Verfasst: Mi Dez 04, 2019 11:54 pm
von Robert_Mini
Hallo Andy!

Hab jetzt dein Bild gesehen (Eigentlich klappt unter vollständiger Editor => Dateinanhänge => hinzufügen => im Beitrag anzeigen).
Meine Gedanken waren ein wenig zu kompliziert. RS-FlipFlop + Timer klappt nicht so einfach.

Dein Ansatz mit 2x AND Logik passt schon. Das Mapping am Ausgang ist aber gar nicht notwendig.

Einschaltlogik: 1 Eingang mit fixem Parameter True, Triggereingang auf Einschaltzeit, Ausgang ohne Mapping.
(Logik ist immer true und sendet beim Triggern ein True = Ein)
Ausschaltlogik: 1 Eingang fix auf False, Triggereingang auf Ausschaltzeit, Ausgang ohne Mapping.
(Logik ist immer false und sendet beim Triggern ein False = Aus)

Sollte so gehen, eventuell musst du die Zeitzone noch richtig setzen.

lg
Robert

PS: Bitte Version nicht in der Signatur angeben, denn die Signatur wird immer neu aktualisiert. Bei Softwareproblemen bitte die Version im Titel angeben, in diesem Fall ändere ich das Attribut auf "Frage". TWS Typ gehört natürlich auch in der Signatur.

Re: Logik Licht AN und AUS

Verfasst: Do Dez 05, 2019 7:59 am
von S. Kolbinger
Robert_Mini hat geschrieben: Mi Dez 04, 2019 11:54 pm (Logik ist immer true und sendet beim Triggern ein True = Ein)
... aber nur wenn die Sendeoption nicht auf "C" (on Change) steht.
=> als auch noch die Sendeoption auf "A" (Always) stellen (das gilt natürlich auch für das Abschalten)

Re: Logik Licht AN und AUS

Verfasst: Do Dez 05, 2019 8:29 am
von Robert_Mini
Danke, da bin ich jetzt auch nicht dran gedacht!

Robert

Re: Logik Licht AN und AUS

Verfasst: Do Dez 05, 2019 4:21 pm
von Andy3456
Robert_Mini hat geschrieben: Mi Dez 04, 2019 11:54 pm Hallo Andy!

Einschaltlogik: 1 Eingang mit fixem Parameter True, Triggereingang auf Einschaltzeit, Ausgang ohne Mapping.
(Logik ist immer true und sendet beim Triggern ein True = Ein)
Ausschaltlogik: 1 Eingang fix auf False, Triggereingang auf Ausschaltzeit, Ausgang ohne Mapping.
(Logik ist immer false und sendet beim Triggern ein False = Aus)
genau so hatte ich es, jedoch auch nicht mit dem gewünschten Ergebnis.

1x gings rechtzeitig an und aus und am nächsten Tag noch gar nicht und am 3.ten Tag ne Stunde später :confusion-scratchheadyellow:

Ich habe keine Ahnung warum ich die einfachste Logik nicht hinbekommen habe.

Ich probiere es heute nochmal

lg Andy

Re: [V1.5 RC8] Logik Licht AN und AUS

Verfasst: Sa Dez 07, 2019 9:07 pm
von Andy3456
So nun habe ich es nochmals durchgespielt und stelle fest, dass es nur einschaltet.

Wenn ich Ausschaltlogik: 1 Eingang fix auf False, Triggereingang auf Ausschaltzeit, Ausgang ohne Mapping.
(Logik ist immer false und sendet beim Triggern ein False = Aus) einstelle, dann passiert nichts.

Im Busmonitor kommt kein Signal!

Was mache ich falsch?