Seite 1 von 2

[V1.5 RC10] 1W-Sensoren erkannt aber keine Werte

Verfasst: So Nov 17, 2019 12:39 pm
von pholler
Hallo!

Ich kämpfe schon lange mit zwei Sensoren die einfach nicht funktionieren wollen.
a) 1W-Feuchtesensor von ElabNet:
Laut Etikett hat der Sensor folgende IDs:
ID: 23.E7F87C020000
Temp: 26.E5111E020000
Hum: 26.E5111E020000

Ich habe folgende Probleme damit
  • Unter Slaves erscheint der Sensor fünffach. Stecke ich ihn ab wird das vom Busmaster erkannt. In der Historie unter Slaves teils richtig, teils falsch dargestellt.
  • Memory-Chip und Sensor werden nicht zusammen erkannt
  • Der Chip des Feuchtesensors wird als UNKOWN angezeigt
  • Ich bekomme keine Messwerte vom Sensor (kein t13, Vdd, Vad, ...)
Feuchtesensor Büro Temp-Hum.png
Feuchtesensor Büro ID.png
b) 1W-Kabelmmultisensor von ElabNet:
Der Feuchtesensor wird erkannt aber funktioniert nicht.
Screen Shot 2019-11-17 at 12.37.25.png

Re: [V1.5 RC10] 1W-Sensoren erkannt aber keine Werte

Verfasst: So Nov 17, 2019 1:16 pm
von StefanW
Hallo,

bei geschlossenem VPN können wir leider nicht direkt helfen.

==> In diesem Fall bitte die Sensoren einsenden

lg

Stefan

Re: [V1.5 RC10] 1W-Sensoren erkannt aber keine Werte

Verfasst: So Nov 17, 2019 3:56 pm
von pholler
Wenn ich den Wartungs-VPN öffne gibt es immer einen TLS-error:
Screen Shot 2019-11-17 at 15.55.31.png

Re: [V1.5 RC10] 1W-Sensoren erkannt aber keine Werte

Verfasst: So Nov 17, 2019 5:16 pm
von blaubaerli
Hi,

hast du eine restriktiv gesetzte Firewallregel für ausgehende Verbindungen? Die IP des Elabnet-Zielsystem hat sich geändert...

Beste Grüße
Jens

Re: [V1.5 RC10] 1W-Sensoren erkannt aber keine Werte

Verfasst: So Nov 17, 2019 6:02 pm
von pholler
Hallo Jens,

nein, habe keine Firewall. Der Fehler hört sich eher nach einem Zertifikatthema an. Habe es jetzt gerade nochmal probiert. Jetzt funktioniert der Zugang.
@Stefan, kannst du bitte mal nachschauen bei mir.

LG
Peter

Re: [V1.5 RC10] 1W-Sensoren erkannt aber keine Werte

Verfasst: Mo Nov 18, 2019 10:39 am
von StefanW
Hallo Peter,

wir haben bei uns die Regel, dass wenn ein Kunde im Footer nicht stehen hat, dass das "Wartungs-VPN geöffnet" ist, dann DARF das Wartungs-VPN auch nicht genutzt (und auch nicht probiert) werden. Weil der schriftlich geäußerte Wunsch ist uns da heilig.

Ich bitte da auch um Verständnis. Wir machen da einen viel intensiveren Support als wir müssten. Daher müssen wir auch ein wenig auf unsere Effizienz achten. Darum können wir nicht erst bei jedem Problem mit dem Kunden verhandeln und hin und herschreiben und das abstimmen, ob er nun das Wartungs-VPN aufmacht oder nicht.

Also, bitte ändere Deinen Footer oder schicke die Sensoren ein.

lg

Stefan

Re: [V1.5 RC10] 1W-Sensoren erkannt aber keine Werte

Verfasst: Mo Nov 18, 2019 10:47 am
von pholler
Hallo Stefan,

ich habe den Footer jetzt geändert. Leider kann ich das für die bereits geschriebenen Nachrichten nicht mehr ändern.

Re: [V1.5 RC10] 1W-Sensoren erkannt aber keine Werte

Verfasst: Mo Nov 18, 2019 10:56 am
von StefanW
pholler hat geschrieben: Mo Nov 18, 2019 10:47 amich habe den Footer jetzt geändert. Leider kann ich das für die bereits geschriebenen Nachrichten nicht mehr ändern.
Ändert sich für alle Beiträge.

Tipp: Du kannst Dein Wartungs-VPN ja gerne ansonsten geschlossen halten. Nur - wenn Du schnelle einfache Hilfe möchtest - dann bitte einfach vor Eröffnung eines Thread öffnen, dies im Footer angeben und schon haben wir einen einfachen Modus.

lg

Stefan

Re: [V1.5 RC10] 1W-Sensoren erkannt aber keine Werte

Verfasst: Mo Nov 18, 2019 11:41 am
von pholler
Alles klar Stefan, danke!

Re: [V1.5 RC10] 1W-Sensoren erkannt aber keine Werte

Verfasst: Mo Nov 18, 2019 2:41 pm
von Gabi
Hallo @pholler

Das "Fünffache" Erscheinen des Sensors auf der slave-Seite konnte ich nicht nachvollziehen.
Tritt dieses Problem immer auf der 1-Wire slave-Seite auf, auch gleich nach Neuladen der Seite?

Bei dem Feuchtesensor, der unter a) erwähnt wird, konnte der Typ des Sensors nicht vom memory gelesen werden, daher wird er als "UNKNOWN" dargestellt.
Unter welcher Software Version ist dieser Sensor das erste Mal angesteckt worden (vor Version 1.5 RC6)?
Da ich das memory ohne Probleme lesen konnte, habe ich Memory und Sensor per Software entfernt. Danach ist das Gerät problemlose erkannt worden.
Ich überlege, ob ich während der Sensor-Erkennung das Lesen dieses memories wiederhole.

Den unter b) erwähnten Feuchtesensor konnte ich auch per direktem Kommando nicht ansprechen. Hier bitte die Verkabelung überprüfen (der DS2438 ist empfindlicher gegen Störungen).
Wenn möglich, den Sensor als einzigen Sensor nah am Busmaster anstecken. Oder den Bus zunächst halbieren, wenn der Sensor sich in der ersten Hälfte befindet.

Wenn Sensoren nicht gruppiert wurden aber jeder der Sensoren auf der 1-Wire-Geräte Seite erscheint, kann durch Abstecken des Sensors, Löschen der Regeln, Löschen der Geräte und Wiederanstecken der Sensoren eine neue Erkennung angestoßen werden. Beim Löschen der Geräte darauf achten, dass sie nicht nur als gelöscht markiert wurden (in der Status-Spalte "entfernt" auswählen und hier noch einmal löschen).

Viele Grüße
Gabi

Viele Grüße
Gabi