Seite 1 von 2

[V1.5 RC8] Sensor problem

Verfasst: Mi Okt 23, 2019 9:55 pm
von EgBB
Ich habe folgende problemen.

Meine installattion:
- Timberwolf 950 im haus
- 40M untergrund zusammmen mit KNX nach beihaus; nicht zusammen mit hochvoltage leitung
- Spannung im schakltschrank im beihaus ist 4,96 V fur + und VCC
- Etwa 20 unterbrechungen mit microklemmen durch das beihaus
- Rot vs gelb vs schwarz gepruft kein kurzschlus; immer voltage 4,96

Ich habe ein problem mit sensoren.
Dies ist ein 3M silikon T sensor. Er heist Test_T4.
Er wird nicht erkannt.


Bild
Bild

Auch ein problem ist das wenn ich andere sensoren anschlies diese sensor als offline wird gezeicht? Jetzt habe ich Test_T3 auch angeschaltet.

Bild

Bild

Ich habe schon ein groses teil abgeschalte. Nur noch ein kurzes stuck leitung mit 5 unterbrechungen gepruft.

Ich verstehe nicht was das problem ist.

Gerne eure hilfe,

Freundlichen gruse,
Egbert

Re: Sensor problem

Verfasst: Mi Okt 23, 2019 9:56 pm
von Dragonos2000
Hallo Egbert,
bitte die Angaben zur Softwareversion noch im Thread-Titel ergänzen...

Re: Sensor problem

Verfasst: Mi Okt 23, 2019 11:54 pm
von EgBB
Wo finde ich die software version?

Re: Sensor problem

Verfasst: Do Okt 24, 2019 12:08 am
von blaubaerli
Hi Egbert,

unten auf jeder Seite

Bild


Dann im Titel einfach mit "1.5 RC8" abkürzen.

Gruß
Jens

Re: Sensor problem

Verfasst: Do Okt 24, 2019 9:39 pm
von EgBB
Hallo,
Heute abend bin ich wieder gegen dasselbe problem angelaufen.
Es scheint als wie ich nu ein sensor an kann schliesen.
Wenn ich nog eine anschlies dann geht der erste sensor auf ofline.
Was kann das problem sein?

Kann es etwas mit der lange leitung sein?
Wenn ich zwei sensoren direct in schaltschrank anschlies sie ich sie beide. Wenn ich nur einige schritten (microklemmen) weiter gehe verschwundet eines.
Ich habe Phoenix reihenklemmen im schaltschrank. Ich habe Lila KNX bel fur 1wire.

Die KNX lauft wunderbar.

Freundliche gruse,
Egbert

Re: Sensor problem

Verfasst: Do Okt 24, 2019 10:05 pm
von eib-eg
Hallo Egbert
@EgBB
1. Welche Sensoren verwendest du ?
2. die ds18b20 mit welcher Anschlussvariante betreibst du die.

Hast du die Anleitungen im vollenden link durchgelesen?
viewtopic.php?f=41&t=1540&start=10#p16318

Re: Sensor problem

Verfasst: Do Okt 24, 2019 10:30 pm
von EgBB
Ich benutze fur testen:
HTF50 1-wire DS18B20 IP65 1,5m Silikon
HTF50 1-wire DS18B20 IP68 3m Silikon

Ich habe Data/GND/VCC bei beide sensoren angeschlossen.

Plannungshandbuch gelesen.

Re: Sensor problem

Verfasst: Do Okt 24, 2019 10:41 pm
von gbglace
Mit welchen Klemmen verbindest Du die Anschlussleitungen mit der lila-Busleitung?

Gerade bei reinen Tempsensoren sollte es da nur wenige Probleme geben.

Re: [V1.5 RC8] Sensor problem

Verfasst: Do Okt 24, 2019 10:56 pm
von EgBB
In der Hauptschaltschrank geht der Lila busleitung (gelb=VCC, schwartz=GND, Rot=Data) direct auf kanal 1 von der timberwolf.

In Der Schaltschrank im Beihaus benutze ich Phoenix steckklemmen mit Brucken (5weit).

Ich habe jetzt die zwei sensoren an einen 3m busleitung direkt an der timberwolf angeschlossen.
Sie sind dan beide sichtbar.

Die spannung am timberwolg direkt ist 4,97 volt , in beihaus 4,96 V.

Kann es irgendwo noch ein störungssignal geben oder so etwas?

Re: [V1.5 RC8] Sensor problem

Verfasst: Do Okt 24, 2019 10:59 pm
von EgBB
Und warum iset einer nicht katalogisiert?
Bild