Hallo Support-Forum,
nach dem ich meinen TWS2400 schon seit 2018 habe, bin ich jetzt erst dazu gekommen, das System so richtig in Betrieb zu nehmen.
Leider bin ich schon sehr früh auf das Problem gestoßen, dass sich die PA in der ETS nicht programmieren lässt.
Ich bin sowohl der Schnellstartanleitung als auch den Angaben aus der Knowledge Base gefolgt und komme bis zum Drücken des Programmier-Knopfes im Webinterface des TWS2400. Die ETS findet daraufhin aber kein Gerät im Programmiermodus auf dem KNX-Bus.
So sieht das in Bildern aus:
Der rote Punkt bei der Schnittstelle Timberwolf133 wird zumindest angezeigt.
Ach ja, ich habe diesen TP-UART: Art.-Nr. 0674
https://shop.wiregate.de/knx-interface- ... -0674.html
Zur Problemlösung habe ich schon folgendes versucht (bisher ohne Erfolg)
- Überprüfung der Verkabelung TWS -> TP-UART -> KNX-Bus
- Neustart des TWS
- Zurücksetzen auf Werkszustand
Ich weiß nicht, was ich noch tun kann und wende mich deswegen an euch.
Danke vorab für Hilfe und weitere Hinweise, um das Problem zu lösen.
Re: Programmierung PA in ETS für TWS2400 über TP-UART
Verfasst: Mi Okt 09, 2019 1:35 pm
von StefanW
Hallo Markus,
ohne Angabe der Software-Version - bitte im TITEL - können wir keine gute Aussage treffen.
lg
Stefan
Re: Programmierung PA in ETS für TWS2400 über TP-UART
Verfasst: Mi Okt 09, 2019 2:02 pm
von ms20de
Hallo Markus,
hier kann man durch den roten Punkt sehen, dass der Programmiermodus beim Timberwolf tatsächlich an ist.
md9876 hat geschrieben: ↑Mi Okt 09, 2019 1:21 pm
Du versuchst über "Router Hauptline" zu programmieren, bist du dir sicher, dass der TP-Bus den TPUART pysikalisch erreicht? Leuchtet die untere grüne LED mit dem KNX-Logo am TPUART?
Unabhängig von dem Problem empfehlen wir direkt den Timberwolf über KNX-IP zu programmieren. Also den Timberwolf als Schnittstelle in der ETS zu wählen. Die Application des Timberwolfs ist sehr groß, wenn alle Einstellungen über den TP-Bus übertragen werden, dann dauert das viel länger als über IP.
Viele Grüße,
Matthias
Re: Programmierung PA in ETS für TWS2400 über TP-UART
Verfasst: Mi Okt 09, 2019 2:49 pm
von md9876
Hallo Stefan, hallo Matthias,
die Version des TWS2400 ist 1.5 Release Candidate 6. Benötigt ihr noch weitere Angaben?
Und ja, die grüne KNX-LED am TP-UART (wie auch die USB-LED) leuchtet.
Wenn ich den Timberwolf als Schnittstelle wähle, scheint es so als ob der Bus nicht erreicht wird (zumindest sehe ich keine Telegramme im Gruppenmonitor). Und auch in diesem Fall funktioniert das Programmieren der PA nicht.
Re: Programmierung PA in ETS für TWS2400 V1.5 Rel. 6 über TP-UART
Verfasst: Mi Okt 09, 2019 3:20 pm
von Dragonos2000
Die Softwareversion soll immer in die Thread-Titel. Hab's ergänzt...
Re: Programmierung PA in ETS für TWS2400 über TP-UART
Verfasst: Mi Okt 09, 2019 3:40 pm
von ms20de
Hallo Markus,
md9876 hat geschrieben: ↑Mi Okt 09, 2019 2:49 pm
Wenn ich den Timberwolf als Schnittstelle wähle, scheint es so als ob der Bus nicht erreicht wird (zumindest sehe ich keine Telegramme im Gruppenmonitor). Und auch in diesem Fall funktioniert das Programmieren der PA nicht.
Ich habe mich auf deinem Timberwolf verbunden, es sieht so aus als würde beim Initialisieren des TPUARTs etwas schief gehen. Da muss ich bei meinen Kollegen nachfragen was hier das Problem sein könnte, so habe ich das noch nie gesehen.
Hängt der TP-UART direkt am Timberwolf, oder ist hier noch ein USB-Hub dazwischen?
Hast du ein anderes USB-Kabel, was du zum Testen nehmen kannst?
Viele Grüße,
Matthias
Re: [V1.5 RC6] Programmierung PA in ETS für TWS2400 V1.5 Rel. 6 über TP-UART
Verfasst: Mi Okt 09, 2019 8:27 pm
von md9876
Hi Matthias,
ms20de hat geschrieben: ↑Mi Okt 09, 2019 3:40 pm
Hängt der TP-UART direkt am Timberwolf, oder ist hier noch ein USB-Hub dazwischen?
Hast du ein anderes USB-Kabel, was du zum Testen nehmen kannst?
nein, ist es kein Hub dazwischen, es ist eine Direktverbindung. Und ich habe vor ein paar Minuten mal ein anderes Kabel direkt zwischen TWS und TP-UART angeschlossen. Das lasse ich jetzt erst mal so. Am Verhalten in der ETS hat sich allerdings nichts geändert.
Danke für die Hilfe und einen schönen Abend wünsche ich.
Re: [V1.5 RC6] Programmierung PA in ETS für TWS2400 V1.5 Rel. 6 über TP-UART
Verfasst: Do Okt 10, 2019 12:30 pm
von ms20de
Hallo Markus,
md9876 hat geschrieben: ↑Mi Okt 09, 2019 8:27 pm
nein, ist es kein Hub dazwischen, es ist eine Direktverbindung. Und ich habe vor ein paar Minuten mal ein anderes Kabel direkt zwischen TWS und TP-UART angeschlossen. Das lasse ich jetzt erst mal so. Am Verhalten in der ETS hat sich allerdings nichts geändert.
Von meiner Seite aus kann ich leider auch keine Veränderung feststellen.
Auf der TP-Line an der der TPUART angesteckt ist sind noch andere KNX-Geräte verbunden und hier müssten Telegramme laufen, oder?
Wir würden gerne deinen TPUART austauschen, kannst du bitte ein Ticket mit einer Mail an
support@elabnet.de aufmachen.
Bitte Bezug auf desen Thread nehmen.
Viele Grüße,
Matthias
Re: [V1.5 RC6] Programmierung PA in ETS für TWS2400 V1.5 Rel. 6 über TP-UART
Verfasst: Fr Okt 11, 2019 12:10 am
von md9876
Hi Matthias,
ja, es sind weitere KNX-Geräte verbunden, da sich der TP-UART direkt in Reihe mehrerer KNX-Geräte befindet.
Ich habe eine E-Mail bzgl. Austausch versendet.
Re: [V1.5 RC6] Programmierung PA in ETS für TWS2400 V1.5 Rel. 6 über TP-UART
Verfasst: Do Okt 17, 2019 8:10 pm
von md9876
Nach Austausch des TP-UART funktioniert soweit alles. Das Problem ist somit gelöst. Vielen Dank für den Support