V1.5 RC5 - Ich will nicht mehr im dunkeln sitzen - Vergleicher

Verfasst: Fr Sep 27, 2019 6:31 pm
von Hiele
Hallo zusammen,

im Winter sitze ich im Bad beim Geschäft im Dunkeln. Also muss eine Logik her die Abhilfe schafft,
da sonst meine Frau die großzügigen Mittel für KNX streicht :doh:

Der PM im Bad erfasst einfach die Position des WC's nicht und schaltet das Licht (den Dimmer) nach 2 Min aus.

Nun will ich das gerne im TW über eine Logik lösen. Mit edomi komme ich klar aber der erste Einstieg in die TW Logik gelingt mir einfach nicht.
Das mit dem umdenken hat noch nicht so funktioniert.

Als Ausgangsinfos kann ich folgendes anbieten:

GA 1 Luxwert des Bades (Helligkeit vom PM Sensor)
GA 2 Licht Status Bad
GA 2.1 ext. Trigger für Bewegung um Licht zu schalten
GA 3 Stromverbrauch WC unter 1.2W nicht besetzt 1.3W - 3.5W besetzt >3W (unwichtig heizt Wasser vor) wird alle 60 Sek, auf den Bus gesendet.

Jetzt würde ich gerne mit der Logik abfragen ob es zu dunkel im Raum ist, also unter x Lux (da schaltet der PM ja eh selbstständig das Licht an auf dem Weg zu WC)
und wenn der Stromverbrauch WC im passenden Bereich liegt, also besetzt ist, den ext. Trigger mit 1 belegen damit das Licht an bleibt.

Ich finde nur keine einfache Möglichkeit 2-3 Dinge zu vergleichen, bzw. ob diese in bestimmten Bereichen liegen, um dann eine Aktion auszulösen.

Wird sicher wieder völlig einfach sein, nur mir fehlt noch der Zugang, um die erste Hürde zu nehmen.
Auch in der KB habe ich keinen Ansatz gefunden.

Für ein Tipp wäre ich Dankbar!

Beste Grüße
Hiele

Re: V1.5 RC5 - Ich will nicht mehr im dunkeln sitzen - Vergleicher

Verfasst: Fr Sep 27, 2019 6:47 pm
von gbglace
Da Dein Weg aufs WC ja wahrscheinlich nicht so lang ist das Du dafür schon die zwei Minuten Nachlaufzeit benötigst, wäre es ja schon ausreichend folgendes auszuwerten.

Wenn GA2 Licht AN und WC = Besetzt (Also Stromverbrauch zw. x/y) dann sende zyklisch 1 auf GA 2.1 (Zyklus max 1 Min)

Die Helligkeitsauswertung erledigt Dir ja der PM von allein, das brauchst ja nicht mehr auswerten.

Re: V1.5 RC5 - Ich will nicht mehr im dunkeln sitzen - Vergleicher

Verfasst: Fr Sep 27, 2019 6:56 pm
von gbglace
Hab mir das mal im LE angeschaut.

Dazu sollte ein UND Baustein genügen.

Eingang 1 Status GA vom Licht (keine weiteren Anpassungen bei Eingangsattributen oder Funktion)
Eingang 2 GA Stromzähler (keine weiteren Anpassungen bei Eingangsattributen bei Funktion Auswahl Funktion Innerhalb Bereich in den beiden Wertfeldern die Grenzwerte eintragen)
Dritter Eingang = trigger mit den Einstellungen Intervall 30s sollte passen, damit das eben auch zyklisch in den Output geht.

Am Output die GA für externer Trigger, dabei die Ausgangsattribute auf CT ändern.


Mit einpaar Modifikationen lässt es sich auch noch so bauen, dass das ganze auch nur bei True des Abgleiches aus Eingang1 und Eingang2 gesendet wird. Also nicht permanent alle 30s etwas auf den Bus geht, die 0 brauchst ja an der Stelle nicht.

Das habe ich aber noch nicht ausprobiert, habe hier aber schon mal in einer LE-Besprechung über das Feature (sende nur True) was gelesen.

Re: V1.5 RC5 - Ich will nicht mehr im dunkeln sitzen - Vergleicher

Verfasst: Fr Sep 27, 2019 7:01 pm
von Hiele
@gbglace in Abhängigkeit vom Promillewert im Blut können da schon 2 Min. ins Land gehen :dance:

Spaß beiseite, dank dir erstmal für die Übersicht, war via edomi Logik ähnlich, aber mit welchen Bausteinen in der TW LGE löse ich das.

Das ist ja so mein Punkt. Im Kopf ist es klar, aber Weg dahin bereitet mir noch so dass ein oder andere Problem...


LG
Hiele

EDIT: Das mit dem UND Baustein habe ich überlesen.. werde es versuchen und Rückmeldung geben! DANKE

Re: V1.5 RC5 - Ich will nicht mehr im dunkeln sitzen - Vergleicher

Verfasst: Fr Sep 27, 2019 7:51 pm
von blaubaerli
Hallo @Hiele,

du hast nicht zufällig einen Reed-Kontakt an der Badezimmereingangstüre?

Ich habe ein ähnliches Problem und gedenke die Nachlaufzeiten des PM hochzusetzen wenn der Reed offen ist und eine Initial Präsenz erkannt wurde. Wenn dann Präsenz aus und Reed wieder zu, dann wieder auf ursprünglichen Nachlaufwert. Oder so ähnlich. Erst mal ins Unreine gedacht und noch nicht ausprobiert.

Gruß
Jens

Re: V1.5 RC5 - Ich will nicht mehr im dunkeln sitzen - Vergleicher

Verfasst: Fr Sep 27, 2019 7:56 pm
von Hiele
Hi Jens,

nein nicht mal eine Busleitung in der Nähe und wie ich mich kenne schmeiße ich die Badtür machmal einfach auch nicht ganz zu.
Der Reedkontakt würde u.U. nicht sehen das die Tür nicht ganz ran ist :-(

@gbglace Ich muss mich noch mehr einlesen, denn als Eingang 1 finde ich noch nicht mal die GA vom Licht Status, nur die GA des TW die ich in den Universalobjekten angelegt habe :-(

Sind halt die ersten Schritte die LGE zu nutzen ;-)


LG Hiele

Re: V1.5 RC5 - Ich will nicht mehr im dunkeln sitzen - Vergleicher

Verfasst: Fr Sep 27, 2019 8:38 pm
von Hiele
Verstehe ich das richtig mit der Logik, dass ich nur TW Universalobjekte nutzen kann und nicht KNX GAs?


LG Hiele

Re: V1.5 RC5 - Ich will nicht mehr im dunkeln sitzen - Vergleicher

Verfasst: Fr Sep 27, 2019 8:42 pm
von Robert_Mini
Du musst auch alle GA die du in der Logik verwenden willst, als Universalobjekt anlegen.
Am besten gleich alle GAs => KB:
app.php/kb/viewarticle?a=94

Lg
Robert

Re: V1.5 RC5 - Ich will nicht mehr im dunkeln sitzen - Vergleicher

Verfasst: Fr Sep 27, 2019 9:28 pm
von gbglace
Hiele hat geschrieben: Fr Sep 27, 2019 8:38 pm Verstehe ich das richtig mit der Logik, dass ich nur TW Universalobjekte nutzen kann und nicht KNX GAs?
Ja der TWS kennt intern nur seine Objekte, der TWS ist an der Stelle ein echtes KNX-Gerät und nicht nur eines welches irgendwie den Telegrammverkehr konsumiert. Das ist daher mit den Objekten eine konsequente Umsetzung denn auch 1-wire und alles andere was noch kommen wird sind dann solche Objekte und können dann technologieneutral in der Logik verwendet werden.