[V1.5RC4] Falscher Datentyp => anlegen von Logiken funktioniert nicht

Verfasst: Fr Sep 06, 2019 4:48 pm
von Crashpilot
Hallo,

habe heute auf das Update V1.5 RC4 installiert.
Update + Services starten alles OK.
Jetzt wollte ich eine Binärmultiplexer Logic anlegen und kann zwar die Eingänge setzen aber sobald ich den Ausgang setze, wird das Speichersymbol ausgegraut.
Wenn ich mit dem Mauszeiger über das abkoppeln Symbol gehe zeigt er mir nur ein Verbotszeichen.
Habe es dann nochmal mit dem UND Baustein probiert, aber auch dort das gleiche Phänomen.

Gruß René

Re: [V1.5RC4] anlegen von Logiken funktioniert nicht

Verfasst: Fr Sep 06, 2019 5:31 pm
von Dragonos2000
@Crashpilot Meinst Du mit "setzen", die Ein-/Ausgänge im DOS verbinden, z.B. mit KNX KOs ?
Falls ja: Kann es sein, dass Du einen boolschen Ausgang mit einem Float oder Integer verbinden willst?

Re: [V1.5RC4] anlegen von Logiken funktioniert nicht

Verfasst: Fr Sep 06, 2019 5:43 pm
von Crashpilot
:bow-yellow: ja das war es. Hatte falschen Datentyp.
Danke Dir.

Gruß René

Re: [V1.5RC4] Falscher Datentyp => anlegen von Logiken funktioniert nicht

Verfasst: Fr Sep 06, 2019 6:25 pm
von Robert_Mini
=> Gelöst + Threadtitel leicht angepasst.