Hallo,
habe heute auf das Update V1.5 RC4 installiert.
Update + Services starten alles OK.
Jetzt wollte ich eine Binärmultiplexer Logic anlegen und kann zwar die Eingänge setzen aber sobald ich den Ausgang setze, wird das Speichersymbol ausgegraut.
Wenn ich mit dem Mauszeiger über das abkoppeln Symbol gehe zeigt er mir nur ein Verbotszeichen.
Habe es dann nochmal mit dem UND Baustein probiert, aber auch dort das gleiche Phänomen.
Gruß René
KNX Data Secure Unterstützung
für KNX Logger und KNX Busmonitor
KNX Diagnose Monitor, Import des ETS Projektes deutlich beschleunigt, Suche in der Navigation
Mehr Informationen dazu hier im Forum
Insider Version 6 zur 4.5 jetzt für alle Mitglieder des Insider Clubs installierbar
Alle Infos zum Update im Timberwolf Wiki
[Gelöst] [V1.5RC4] Falscher Datentyp => anlegen von Logiken funktioniert nicht
Forumsregeln
- Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
- Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
- Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
- Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
-
- Reactions:
- Beiträge: 44
- Registriert: So Okt 07, 2018 10:44 am
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
[V1.5RC4] Falscher Datentyp => anlegen von Logiken funktioniert nicht
Zuletzt geändert von Robert_Mini am Fr Sep 06, 2019 6:24 pm, insgesamt 2-mal geändert.
TWS 950QL, ID:301, VPN offen, Reboot erlaubt
-
- Reactions:
- Beiträge: 2200
- Registriert: So Aug 12, 2018 1:38 pm
- Wohnort: Karlsruher Raum
- Hat sich bedankt: 492 Mal
- Danksagung erhalten: 897 Mal
@Crashpilot Meinst Du mit "setzen", die Ein-/Ausgänge im DOS verbinden, z.B. mit KNX KOs ?
Falls ja: Kann es sein, dass Du einen boolschen Ausgang mit einem Float oder Integer verbinden willst?
Falls ja: Kann es sein, dass Du einen boolschen Ausgang mit einem Float oder Integer verbinden willst?
Lg
Jochen
____________________________________________________________
TW 2600 #188
VPN offen, Zugriff jederzeit, Experimente jederzeit, Reboot jederzeit
Jochen
____________________________________________________________
TW 2600 #188
VPN offen, Zugriff jederzeit, Experimente jederzeit, Reboot jederzeit
-
- Reactions:
- Beiträge: 44
- Registriert: So Okt 07, 2018 10:44 am
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal

Danke Dir.
Gruß René
TWS 950QL, ID:301, VPN offen, Reboot erlaubt
-
- Reactions:
- Beiträge: 3903
- Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
- Hat sich bedankt: 1263 Mal
- Danksagung erhalten: 2213 Mal
=> Gelöst + Threadtitel leicht angepasst.