Seite 1 von 2
TWS von ETS nicht mehr erreichbar
Verfasst: Di Aug 06, 2019 3:03 pm
von gospelrock
Hallo,
ich habe gerade meinem TWS 950Q die restlichen physikalischen Adressen (vorher überprüft, dass diese auch tatsächlich noch frei sind) zuweisen wollen.
Bisher habe ich nur mit einer einzigen gearbeitet, die ich bei der Ersteinrichtung festlegte. Danach war mir nicht klar wie ich den TWS programmieren soll (programmieren / PA oder "partiell"). Ich habe letzteres gewählt, bekam aber nach einiger Zeit die Meldung, dass der TWS nicht antwortet und deswegen die Programmierung fehlgeschlagen ist. Daraufhin habe ich versucht über die Weboberfläche des TWS über Einstellungen / KNX / Schnittstellen den "Prog"-Button zu aktivieren. Ein Versuch die Programmierung mit der Programmierung der PA scheiterte wieder mit der Meldung, dass der TWS nicht antwortet. In der ETS fehlt beim TWS noch immer der grüne Haken bei "Cfg". "Adr", "Prg", "Par" und "Grp" sind grün.
Als Programmierschnittstelle benutze ich momentan noch das Wiregate. Auf andere KNX-Geräte kann ich von der ETS noch voll zugreifen.
Der KNX-Busmonitor im TWS funktioniert auch völlig normal.
Was kann das Problem in meinem Vorgehen verursacht haben und wie könnte ich das beheben?
Viele Grüße,
Peter
Re: TWS von ETS nicht mehr erreichbar
Verfasst: Di Aug 06, 2019 3:39 pm
von StefanW
Hallo Peter,
wie immer und überall:
==> Ohne GENAUE Angaben zur Softwareversion der eingesetzten Produkte ist keine Hilfe sinnvoll und effizient möglich
==> Screenshots wären sehr hilfreich, weil ohne Parameter kann man nix sagen, also bitte Screenshots von der KNX Seite mit den KNX Interfaces auf dem TWS und die entsprechenden Einstellungen in der ETS
Stefan
Re: TWS von ETS nicht mehr erreichbar
Verfasst: Di Aug 06, 2019 3:45 pm
von ms20de
Hallo Peter,
Ich empfehle dir für die Programmierung des Timberwolfs, den Timberwolf diekt als Verbindung in der ETS zu wählen.
Die Applikation des Timberwolfs ist sehr groß und es kann lange dauern, wenn diese über dem TP-Bus übertragen werden muss.
Wenn du direkt die KNX-IP-Verbindung in der ETS nutzt hast du eine wesentlich höhere Übertragungsrate.
Zur Sicherheit habe ich dir den KNX-Daemon auf den Timberwolf neugestartet. Ich würde nochmal pyhsikalische Adresse und Applicationsprogramm in der ETS programmieren.
Viele Grüße,
Matthias
Re: TWS von ETS nicht mehr erreichbar
Verfasst: Di Aug 06, 2019 4:04 pm
von gospelrock
Timberwolf Server 950Q mit Ver. 1.5 RC 1
ETS 5.7.2 (Build 743) auf Windows 10 Pro Version 1809
picture1.jpg
picture2.jpg
picture3.jpg
picture4.jpg
Bitteschön!
Viele Grüße,
Peter
Re: TWS von ETS nicht mehr erreichbar
Verfasst: Di Aug 06, 2019 4:40 pm
von gospelrock
Ich habe jetzt noch einmal versucht von der ETS aus PA und Applikation zu programmieren. Er gibt mir eine Meldung aus, dass ich den Programmierknopf am Gerät betätigen soll. Ich habe aber bereits beim Timberwolf auf der Seite Einstellungen / KNX / Schnittstellen den PROG-Button gedrückt. Das bekommt die ETS aber irgendwie nicht mit.
Ich bin jetzt zu Hause und habe am TWS mal nachgesehen. Dort leuchtete die rote KNX-LED. Wenn ich auf den Taster drücke erlischt sie. In der TWS-Oberfläche ist dann die PROG-Anzeige auch aus.
Re: TWS von ETS nicht mehr erreichbar
Verfasst: Di Aug 06, 2019 4:42 pm
von geos
Hast du mal versucht den TW als Schnittstelle zu verwenden?
Re: TWS von ETS nicht mehr erreichbar
Verfasst: Di Aug 06, 2019 4:43 pm
von StefanW
Was macht denn die Prog-Lampe (es gibt eine am Gerät selbst über dem Programmiertaster und es gibt eine virtuelle Prog-LED nebst virtuellem Prog-Taster in der Web-Admin-Oberfläche)
lg
Stefan
Re: TWS von ETS nicht mehr erreichbar
Verfasst: Di Aug 06, 2019 4:47 pm
von gospelrock
Ich hatte damals bei der Ersteinrichtung und den Wochen danach die Timberwolf-Schnittstelle verwendet. Aber irgendwann bekam ich beim Versuch zu Programmieren eine Meldung, dass die Schnittstelle schon belegt ist. Wie gesagt - anfangs funktionierte das Programmieren auch über die Schnittstelle des Timberwolfs.
Re: TWS von ETS nicht mehr erreichbar
Verfasst: Di Aug 06, 2019 5:02 pm
von gospelrock
Nach dem 2. Versuch mit dieser Einstellung hat es plötzlich geklappt:
picture5.jpg
Jetzt ist zumindest das "Cfg" in der ETS auch grün. Ist nur die Frage ob das reicht. Ich habe nur partiell programmiert. Da kam jedenfalls keine Fehlermeldung mehr. Vorher habe ich noch die Container im Portainer deaktiviert. Da lief die Cometvisu. Vielleicht hat die ja die Schnittstelle vom Timberwolf belegt.
Wie kann ich prüfen, dass die zusätzlichen PA's für den Timberwolf nun auch funktionieren?
Wie muss ich die eigentlich programmieren? Muss man dazu die PROG-Taste am Timberwolf drücken?
Jetzt möchte der Timberwolf erst einmal wieder die aktuelle Projektdatei haben. - Soll er bekommen!

Re: TWS von ETS nicht mehr erreichbar
Verfasst: Di Aug 06, 2019 6:41 pm
von StefanW
Die ETS vergibt die Tunneladressen von selbst, sofern dort noch welche (nach der Adresse des Servers selbst) frei sind und das wird auch ab der ETS 5.7 speziell angezeigt.
==> Bitte Screenshot von den PAs anzeigen, auf denen der TWS drauf ist
lg