Seite 1 von 1
TW Logik nur 0 senden, KNX
Verfasst: So Jul 14, 2019 11:56 pm
von DeLaDope
Hi Zusammen,
irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch. Ist auch schon spät.

Bei meinen KNX MDT Tastern konnte ich in der Logik einstellen, dass nur eine 0 am Ausgang gesendet wird.
Wie mache ich das mit dem TW? Wenn eine logische 1 in eine GA geschrieben wird, passiert nix. Wenn ein logische 0 in die selbe GA geschrieben wird, wird eine 0 an eine weitere GA weitergeleitet.
Danke! VG Tobias
Re: TW Logik nur 0 senden, KNX
Verfasst: Mo Jul 15, 2019 12:13 am
von StefanW
Sorry, aber da kann ich nicht folgen, ich glaube da fehlt irgendeine Info von was Du sprichst und um was es geht?
Stefan
Re: TW Logik nur 0 senden, KNX
Verfasst: Mo Jul 15, 2019 12:26 am
von eib-eg
Bei Wert Änderung
Nur wenn eine 0 kommt
Nur wenn eine 1 kommt
0 senden bei Änderung
0 senden bei Eingang 1
0 senden bei Eingang 0
Re: TW Logik nur 0 senden, KNX
Verfasst: Mo Jul 15, 2019 6:10 am
von DeLaDope
... Ich möchte lediglich ein "Schalte aus" von einer GA 1 an eine GA 2 weitergeben. Wenn die GA 1 den Befehl "Schalte Ein (bollean = 1) bekommt, soll das nicht an die GA 2 weitergeben werden.
VG
Re: TW Logik nur 0 senden, KNX
Verfasst: Mo Jul 15, 2019 6:53 am
von paralan
Hallo Tobias,
schau dir mal folgenden Artikel in der KB an:
4.6.4.6
app.php/kb/viewarticle?a=97
Das müsste deine Antwort sein.
Gruß Alan
Re: TW Logik nur 0 senden, KNX
Verfasst: Mo Jul 15, 2019 7:14 am
von DeLaDope
Ok. Liest sich gut! Probiere ich aus... Dankeschön!
Re: TW Logik nur 0 senden, KNX
Verfasst: Di Jul 16, 2019 10:04 am
von DeLaDope
4.6.4.6
app.php/kb/viewarticle?a=97
Der oben verlinkte Ansatz beschreibt ja u.a. folgendes:
Damit wird die Logik wie gewünscht nur beim Empfang von 1 durchlaufen und am Ausgang der Wert 0 gesendet. Durch das fixe false am Eingang gibt keinen Wechsel des Logikergebnisses, das dann am Ausgang auch zu einem Sendeereignis führen würde.
Mein Ansatz:
Ich möchte aber, dass die Logik nur beim Empfang einer 0 durchlaufen wird und dann auch eine 0 auf dem Ausgang sendet. Bei einem Empfang einer 1, soll am Ausgang nichts passieren. Auch keien 0 gesendet werden. Folglich ein Filter, der immer nur eine 0 durchlässt

.
Komme mir dem Inhibt EIngang nicht so klar. Habe eben mal etwas gespielt. Kann mir da nochmal schnell jemand helfen? Wäre klasse!
Danke! VG
Re: TW Logik nur 0 senden, KNX
Verfasst: Di Jul 16, 2019 1:01 pm
von danik
Hi
Sollte doch gehen wenn der besagte Eingang (inhibit) im Beispiel nicht invertiert ist. Sprich bei einer 1 ist die Logik gesperrt und bei einer 0 dann eben nicht, und dadurch wird am Ausgang eine 0 gesendet. Habe es aber nicht getestet
Gruss
Dani
Re: TW Logik nur 0 senden, KNX
Verfasst: Di Jul 16, 2019 7:53 pm
von DeLaDope
hat geklappt. ganz easy

THX