Seite 4 von 6

Re: Sinnvolle Konfiguration zweier KNX Schnittstellen

Verfasst: Mi Jan 15, 2020 7:16 pm
von cheater
Ja, alles sehr konfus.

Mal sehen ob Elabnet eine Lösung für das Problem hat.

Re: Sinnvolle Konfiguration zweier KNX Schnittstellen

Verfasst: Do Jan 16, 2020 11:53 am
von StefanW
Hallo Göran,
gbglace hat geschrieben: Mi Jan 15, 2020 6:13 pmDer 2400 hat gar keine integrierte Schnittstelle, da kannst keine KNX-Leitung anschließen.
Richtig

gbglace hat geschrieben: Mi Jan 15, 2020 6:13 pmDer geht nur per externem TP-UART oder via IP an einer klassischen Schnittstelle wie eine MDT oder so.
Nein.

KEIN Timberwolf Server kann eine andere KNXnet/IP Tunneling (also IP-Schnittstelle) benutzen. Und (derzeit noch) auch keinen KNXnetIP/Router!

Das konnte nur der WireGate Server, weil das eine Eigenschaft des eibd / knxd ist. Das nutzt ja auch der edomi, um darüber auf die KNXnet/IP Tunneling-Schnittstelle des TWS zuzugreifen.

gbglace hat geschrieben: Mi Jan 15, 2020 6:13 pmInsofern möchte er nun von einer externen auf eine andere externen wechseln, weil der ursprünglich mitgelieferte REG-TPUART nur den einen Tunnel kann. Die getunten blauen TP-UART aber eben derer 8.
Richtig

gbglace hat geschrieben: Mi Jan 15, 2020 6:13 pmBei der Programmierung des TWS merkt der sich aber eben wo die KO alle hergekommen sind und switcht die nicht einfach an die andere USB-Buchse.
Richtig.

Daran müssen wir arbeiten (von Hand können die Entwickler das aber, also auf Anforderung seitens des Kunden, bitte nur wenn es absolut sein muss)


lg

Stefan

Re: Sinnvolle Konfiguration zweier KNX Schnittstellen

Verfasst: Do Jan 16, 2020 11:57 am
von cheater
Hallo Stefan,
Daran müssen wir arbeiten (von Hand können die Entwickler das aber, also auf Anforderung seitens des Kunden, bitte nur wenn es absolut sein muss)
Naja, nachdem das Programmieren nicht mehr so einfach ist, weil Edomi den Tunnel belegt wäre das für mich schon notwendig. Was muss ich tun um das anzustoßen? Ticket aufmachen mit Erklärung und zusätzlichen Verweis auf diesen Thread?

Re: Sinnvolle Konfiguration zweier KNX Schnittstellen

Verfasst: Do Jan 16, 2020 1:43 pm
von StefanW
Hallo Dominic,

ich sage den Entwicklern Bescheid, das reicht mir hier. Will das einfach halten...

Gewünscht ist:

1. KNX TP-UART als USB Stick mit 8 Tunnel: Das wird die Hauptschnittstelle mit Applikation & 8 Tunneln
2. KNX TP-UART auf Hutschienen mit 1 Tunnel: Logging-Schnittstelle

Wir melden uns hier wieder

lg

Stefan

Re: Sinnvolle Konfiguration zweier KNX Schnittstellen

Verfasst: Do Jan 16, 2020 2:02 pm
von cheater
Ihr macht das so, wie das am sinnvollsten von der Konfiguration ist. Hört sich aber gut an.

Vielen Dank!

Re: Sinnvolle Konfiguration zweier KNX Schnittstellen

Verfasst: Do Jan 16, 2020 3:09 pm
von gbglace
Oh via LAN noch kein Zugriff eines TWS auf den Bus, gut zu wissen.

Wenn mann Geräte empfiehlt also 2500 / 2600 oder eben Hutschiene. Das macht es einfacher.

Re: Sinnvolle Konfiguration zweier KNX Schnittstellen

Verfasst: Do Jan 16, 2020 4:49 pm
von StefanW
Hallo Göran,
gbglace hat geschrieben: Do Jan 16, 2020 3:09 pmOh via LAN noch kein Zugriff eines TWS auf den Bus, gut zu wissen.
Wenn, dann ist künftig die Variante via "KNXnet/IP Routing", also via IP-Router (so wie es ein HS oder eine G1 auch benötigt) geplant. Im Kern ist dies aber ein separater KNX-Stack der dann wieder zu zertifizieren ist.
gbglace hat geschrieben: Do Jan 16, 2020 3:09 pmWenn mann Geräte empfiehlt also 2500 / 2600 oder eben Hutschiene. Das macht es einfacher.
Ja, genau richtig.

Stefan

Re: Sinnvolle Konfiguration zweier KNX Schnittstellen

Verfasst: Do Jan 16, 2020 6:06 pm
von Gabi
Hallo @cheater

Für den Austausch der KNX Interfaces ist es erforderlich die KNX-daemon zu stoppen, Konfigurationen zu ändern und dann den Timberwolf neu zu booten.
Passt es dir, wenn wir diese Änderung auf deinem Timberwolf126 am Montag Nachmittag, 20.1.2020 vornehmen?

Viele Grüße
Gabi

Re: Sinnvolle Konfiguration zweier KNX Schnittstellen

Verfasst: Do Jan 16, 2020 11:16 pm
von cheater
Hallo Gabi,
schön das ihr das schon so zeitnah das erledigen könnt. Aus reiner Neugierde, wie viel Zeit nimmt das denn ungefähr in Anspruch?

Gegen den Zeitpunkt spricht von meiner Seite aus nichts. Nur als Hinweis: Montag bin ich ab 17:00 bis mindestens 20:00 unterwegs, deswegen kann ich nach eurer Umstellung nicht direkt testen, ob alles einwandfrei funktioniert. Edomi macht aktuell nichts extrem wichtiges, das sind "nur" Komfortfunktionen, wäre also nicht so dramatisch wenn das nicht sofort funktioniert. Schön wäre es nur, wenn ihr ein Augenmerk darauf legen könntet, das die 1-Wire Daten auf den KNX Bus gelangen, die sind mir wichtig.

Besten Dank im Voraus.

Re: Sinnvolle Konfiguration zweier KNX Schnittstellen

Verfasst: Mo Jan 20, 2020 2:27 pm
von cheater
@Gabi
Anscheinend seid ihr gerade schon am Ändern der Konfiguration, einwandfrei.

Als zusätzlicher Hinweis noch:
Es passiert bei mir ab und zu, das nach dem Neustart des TW keine USB Geräte erkannt werden. Dann muss ich ihn aus machen, Stromstecker raus, lange auf den Power Knopf drücken, dann wieder Stecker rein und normal starten. Nach dem Kaltstart sind dann wieder alle USB Geräte sichtbar.
Nicht das ihr euch wundert wo die USB Geräte hin sind.

Ich habe das hier auch schon mal dokumentiert.