Re: [3.5.1] Modbus RTU mit GoodWE ET-Wechselrichter: Wie verbinden und parametrieren?

Verfasst: So Okt 15, 2023 3:36 pm
von blaubaerli
Hallo Rolf,

das wird eher noch nicht an der Verkabelung liegen...

Lies das Register mal bitte mit dem FunctionCode 03. Dann setzt der Wolf vorne keine 3, sondern einer "4" vor die Adresse. Nicht irritieren lassen :-)

In der Doku findet sich nämlich noch der folgende entscheidende Hinweis:

Bild

:whistle:

Beste Grüße
Jens

Re: [3.5.1] Modbus RTU mit GoodWE ET-Wechselrichter: Wie verbinden und parametrieren?

Verfasst: So Okt 15, 2023 4:01 pm
von rowitech
Aha! Da steht nun nicht mehr "ich höre absolut garnichts", sondern "invalid CRC"! Ich werte das als progress, denn es scheint, als kommuniziere da etwas! Wow, ich bin aus dem Häuschen! Gut, mag noch ein längerer Weg sein, aber mal ein Fortschritt..
Bildschirmfoto 2023-10-15 um 15.59.57.png

Re: [3.5.1] Modbus RTU mit GoodWE ET-Wechselrichter: Wie verbinden und parametrieren?

Verfasst: So Okt 15, 2023 4:28 pm
von blaubaerli
Hallo Rolf,

ändere das Register bitte mal auf 35001.

Beste Grüße
Jens

Re: [3.5.1] Modbus RTU mit GoodWE ET-Wechselrichter: Wie verbinden und parametrieren?

Verfasst: So Okt 15, 2023 6:45 pm
von rowitech
Hallo Jens,

vielen Dank, dass du da dran bleibst! Ich habe mal verschiedene Register ausprobiert, aber (immerhin) bekomme ich immer einen Abfragestatus: Invalid CRC. Ich habe darauf geachtet, ob es eine 16 oder 32 bit Breite ist, aber das reicht wohl noch nicht.

Edit: habe jetzt doch mal die Adern getauscht und bekommen dann stattdessen ein Timeout, da ist der CRC-Error schon vielversprechender.

Grüße,
Rolf
Bildschirmfoto 2023-10-15 um 18.42.45.png

Re: [3.5.1] Modbus RTU mit GoodWE ET-Wechselrichter: Wie verbinden und parametrieren?

Verfasst: So Okt 15, 2023 7:06 pm
von blaubaerli
Hallo Rolf,

ich befürchte nur, dass ich da jetzt mit meinem Latein am Ende bin. Ich hatte mit meinem letzten Ansatz noch vermutet, dass die Doku ggf. einen Versatz von 0/1 bei der Nummerierung der Register hat.

So simpel scheint das Problem aber nicht.

Eventuell hat Stefan da noch ne Idee.

Wie ist dein Bus aufgebaut? Hast du nur den Wolf und den Wechselrichter am Bus, oder ist da noch was?

Was für eine Kabellänge ist dazwischen? Hast du am Ende des Wechselrichters den Bus mit nem Widerstand terminiert?

Sind noch so Grundsatzthemen…

Beste Grüße
Jens

Re: [3.5.1] Modbus RTU mit GoodWE ET-Wechselrichter: Wie verbinden und parametrieren?

Verfasst: So Okt 15, 2023 7:07 pm
von rowitech
Hallo Jens,

ja, nur eine Verbindung < 5m direkt vom Wechselrichter zum Timberwolf.

Grüße,
Rolf

Re: [3.5.1] Modbus RTU mit GoodWE ET-Wechselrichter: Wie verbinden und parametrieren?

Verfasst: So Okt 15, 2023 7:14 pm
von blaubaerli
Na, dann sollte das wohl eher keinen Stress bereiten…. :think:

Re: [3.5.1] Modbus RTU mit GoodWE ET-Wechselrichter: Wie verbinden und parametrieren?

Verfasst: So Okt 15, 2023 8:03 pm
von blaubaerli
Hallo Rolf,

eventuell passen auch diese Adressen

https://downloads.vodnici.net/uploads/w ... series.pdf

Beste Grüße
Jens

Re: [3.5.1] Modbus RTU mit GoodWE ET-Wechselrichter: Wie verbinden und parametrieren?

Verfasst: So Okt 15, 2023 8:31 pm
von rowitech
blaubaerli hat geschrieben: So Okt 15, 2023 8:03 pm eventuell passen auch diese Adressen
Gute Idee, passt aber leider auch nicht. Ist es so, dass man CRC-Fehler bekommt, wenn man eine ungültige Adresse anspricht?

Re: [3.5.1] Modbus RTU mit GoodWE ET-Wechselrichter: Wie verbinden und parametrieren?

Verfasst: So Okt 15, 2023 8:36 pm
von StefanW
Hi Rolf,

nein, es sollte eine anderer Fehlermeldung kommen.

ABER, die Fehlermeldungen werden teils vom angefragten Server (aka "Slave") erzeugt, das ist also auch von der (uns hier unbekannten) Implementierung abhängig.

Jetzt sehr ihr, warum KNX Geräte so teuer sind, weil da ist eben alles kompatibel und die Konfigurationsdatei - die Applikation - ist vom Hersteller auch verfügbar. Bei Modbus muss man sich das hart erarbeiten, wobei der Timberwolf Server es schon einfach macht, was aber trotzdem schwer sein kann, wenn die Doku schlecht ist.

Mit CRC Fehler hatten wir bei Kunden nicht viel zu tun, womöglich stimmen die Verbindungsparameter nicht

lg

Stefan