Seite 3 von 3

Re: [V1.6.0 RC2]keine ETS Programmierung mehr möglich

Verfasst: So Jul 26, 2020 10:05 pm
von tger977
auch interessant: der Tunnel des EDOMI Container (der ja funktioniert auf 1.1.209) taucht auch nicht in der TW Schnittstellenübersicht auf:
Unbenannt8.PNG
Ich lass das jetzt mal alles so stehen, Wartungs-VPN ist an falls jemand draufschauen möchte... Im Moment geht scheinbar alles wieder, nur halt mit einer offensichtlich eigentlich nicht möglichen Tunnel PA.

Re: [V1.6.0 RC2]keine ETS Programmierung mehr möglich

Verfasst: So Jul 26, 2020 10:16 pm
von gbglace
Naja irgendwie ist das System KNX schon in der Lage eine relativ beliebige PA zu wählen die irgendwie frei ist. Auch deswegen finde ich die Vergabe der Tunnel vor dem TWs selbst liegend eher ungewöhnlich. Ich würde also zu erst mal die anderen potentiellen Tunnel mit einer PA versehen, dann ist das einfach sauberer. Früher hat man ja auch nie die Tunnel PA direkt vergeben, da haben sich die Geräte auch einfach so bedient.

Ansonsten finde ich halt die Funktion bei einigen Schnittstellen sehr interessant wo man wirklich jeder IP-Adresse auch einen definierten Tunnel zuweisen kann. Dann gibt es nicht einfach nimm das erste freie Element.

Re: [V1.6.0 RC2] sehr häufige ETS Programmierungsabbrüche und seltsames Tunnel PA Verhalten

Verfasst: So Jul 26, 2020 11:23 pm
von eib-eg
Wann hast du zum letzten Mal in der ets den TW was umgestellt, und wann hast du den TW von der ets aus selber programmiert ?
Zu guter letzt
Wann hast du das ets Projekt exportiert und am TW importiert ?
3 Fragen die mir jetzt so spontan einfallen 🤔

Re: [V1.6.0 RC2] sehr häufige ETS Programmierungsabbrüche und seltsames Tunnel PA Verhalten

Verfasst: Mo Jul 27, 2020 6:40 am
von tger977
Das war alles am 4.6.20 das letzte mal.

Re: [V1.6.0 RC2] sehr häufige ETS Programmierungsabbrüche und seltsames Tunnel PA Verhalten

Verfasst: Mo Jul 27, 2020 7:02 am
von Sun1453
Hallo Andi,
Also ich hatte mit der ETS auch Probleme mit dem programmieren, wenn ich die TWS Adresse verwendet habe. Ich habe dann eine Adresse ungleich TWS und auch nicht 25 hinter der TWS Adresse genommen, die nicht vergeben ist. Auch mein Linien Koppler hatte mir Probleme gemacht wenn ich neue GA / PA s im System hatte. Meiner arbeitet dabei als Verstärker um die getrennten Systeme zu verbinden. (Extra Spannungsversorgung). Habe gestern sogar die ETS zum Absturz gebracht. Hatte erst Parameter an zwei MDT Produkten geändert (Binär Eingänge/ LED Anzeige). Programmieren ging auch. Dann GA umbenannt und neu sortiert, Geräte in der Struktur des Gebäude umsortiert bzw. neuen Räumen zugeordnet. Neue GA angelegt und neue Objekte im TWS freigeschalten. GAs mit Geräten und TWS verbunden und als ich dann bei den GA die mittelgruppe wechseln wollte ging nicht. Nur Fehlermeldungen. Projekt schließen ging. Neu öffnen nicht. Da hatte ETS da den endgültigen Hänger. Es half nur Taskmanager. Als ich das Projekt aber wieder geöffnet hatte und die Änderungen überprüft habe hatte alles geklappt. Echt komisch das Tool manchmal.

Re: [V1.6.0 RC2] sehr häufige ETS Programmierungsabbrüche und seltsames Tunnel PA Verhalten

Verfasst: Mo Jul 27, 2020 11:31 am
von Marinux
Hi Andi,

schaue mal bitte unter viewtopic.php?f=21&t=2168, evtl. hilft Dir das weiter. Ich hatte ähnliche Probleme wie du beschreibst, was letzendlich nur an der unklaren PA <-> Tunnel <-> Portbeziehung lag. Wenn z.B. Container und ETS gleiche PAs verwenden gibt es Konflikte.

Re: [V1.6.0 RC2] sehr häufige ETS Programmierungsabbrüche und seltsames Tunnel PA Verhalten

Verfasst: Mo Jul 27, 2020 9:46 pm
von tger977
vielen Dank für eure ganzen Hinweise/Hilfen.

Ich habe alle 25 PA in der ETS vergeben. Der Rechner und die ETS ist heute auch neugestartet worden. Ich konnte nun nach nur 2 Versuchen den Aktor neu programmieren. Dann hab ich versucht den TW auch zu programmieren, zweimal gescheitert. Dann habe ich wieder alle Container pausiert und es nochmal probiert. Lief dann durch, aber auch bei diesem Prog Versuch sah man daß die rote Verbindungsanzeige in der ETS links unten immer wieder kurz für 1-2s auf rot springt. Es kommen als immer wieder weiter Abbrüche, ich habe nur die Vermutung daß diese kurz genug sind um nicht mehr in den Timeout zu kommen für Prog Abbruch (ggf. hilft hier entscheidend daß ansonsten kein Busverkehr mehr herrscht und erklärt auch warum mit zus. laufenden Containern es kaum geht).

Also: Ich kann erstmal wieder (instabil aber es geht nun besser als gestern) programmieren, aber irgendwas tut hier trotzdem nicht wie es soll...

Re: [V1.6.0 RC2] sehr häufige ETS Programmierungsabbrüche und seltsames Tunnel PA Verhalten

Verfasst: Mo Jul 27, 2020 10:02 pm
von gbglace
Wie hoch ist die durchschnittliche Buslast, oder gibt es immer mal extreme Peaks neben der Flutung durch die Programmiertelegramme? Oder sind es Instabilitäten im LAN?

Re: [V1.6.0 RC2] sehr häufige ETS Programmierungsabbrüche und seltsames Tunnel PA Verhalten

Verfasst: Mo Jul 27, 2020 10:06 pm
von tger977
Buslast ist nachdem die Container pausiert sind quasi null... LAN Instabilitäten-wie kann ich das sehen/ermitteln?

Re: [V1.6.0 RC2] sehr häufige ETS Programmierungsabbrüche und seltsames Tunnel PA Verhalten

Verfasst: Mo Jul 27, 2020 10:10 pm
von Sun1453
@tger977 Lan Instabilität kannst du ganz einfach sehen. Stecke doch den Laptop 💻 mal direkt an den TWS ohne was dazwischen. Hat ja drei LAN Schnittstellen.