Re: Hilfe bei Portierung Logik von Edomi
Verfasst: Sa Feb 22, 2020 6:54 pm
von Robert_Mini
stonie2oo4 hat geschrieben: ↑Sa Feb 22, 2020 6:46 pm
Ihr seid echt gemein, wollt heut eigentlich nen faulen Tag machen.
Aber da ihr mir so fleißig helft (vielen Dank dafür übrigens) hab ich mich doch überwunden weiter zu probieren

.
@Robert_Mini
Ich hab das jetzt mal so wie von dir beschrieben probiert, aber es passiert nichts am Ausgang, weder wenn Schlüssel dran oder auch nicht wenn Schlüssel weg.
Dann bin ich auch mal gemein und antworte gleich!
Du musst bei deiner AND Logik noch die Sendeeinstellungen auf "a" stellen.
Warum: Durch die beiden inhibit wird die logik ja nie true, daher auch kein Senden bei false, da keine Änderung...
Das ist wirklich nicht ganz einfach und wird durch den Sendefilter sicher leichter.
lg
Robert
Re: Hilfe bei Portierung Logik von Edomi
Verfasst: Sa Feb 22, 2020 7:03 pm
von MeisterLampe
Robert_Mini hat geschrieben: ↑Sa Feb 22, 2020 6:41 pm
Versteh ich dennoch nicht ganz.
Per default stehen alle Ein-/Ausgänge auf "c" on change, das passt fast immer, "a" always wäre zwar noch besser damit nichts im Sendefilter hängen bleibt, birgt aber die Gefahr von Endlosschleifen, daher ist "c" schon richtig.
Naja wenn man „a“ für eine zeitschaltuhr braucht aber „c“ eingestellt ist und sich wundert, dass der Baustein nicht gerechnet wird, weil sich ja nichts geändert hat, obwohl getriggert wurde.
Wie gesagt, man brauch halt die Lernkurve.
Re: Hilfe bei Portierung Logik von Edomi
Verfasst: Sa Feb 22, 2020 7:16 pm
von StefanW
Das mit den ZSU ist derzeit suboptimal gelöst, wir haben etwas sehr viel besseres in Vorbereitung, bitte Geduld bis dahin
lg
Stefan
Re: Hilfe bei Portierung Logik von Edomi
Verfasst: Sa Feb 22, 2020 7:20 pm
von MeisterLampe
Weiß ich ja, doof, wenn man ne Woche nach dem Umzug als erste Logik ne Zeitschaltuhr für die Rollläden braucht, weil es in den Urlaub geht und die Rollläden sich automatisch bewegen sollen.