Seite 2 von 3
Re: [V4.01] Wechselrichter per Modbus an TWS
Verfasst: So Mär 16, 2025 9:23 am
von blaubaerli
Hallo Art,
schau mal hier:
https://de.fox-ess.com/download/getFile.php?id=109
Das ist der Link zum FAQ.
darin findet sich folgende Passage:
9. Wie bekomme ich die Modbus Register?
Antwort : Falls Sie eigene Steuerungen entwickeln möchten ( loxone, Homematic
etc ) können Sie die Modbus Register, bei Zeichnung eines sogenannten NDA
bekommen. Diesen NDA bitte unter :
service.de@fox-ess.com beantragen. Diesen
NDA müssen Sie unterschreiben und an den Service zurückschicken. Nach Prüfung
wird Ihnen das für Ihr Gerät entsprechende Modbus Register bereitgestellt.
Die letzte Doku die ich besitze ist die V1.14.00.00 vom 2024-02-05
Beste Grüße
Jens
Re: [V4.01] Wechselrichter per Modbus an TWS
Verfasst: So Mär 16, 2025 10:05 am
von starwarsfan
blaubaerli hat geschrieben: ↑Sa Mär 15, 2025 9:55 pm
FoxESS macht es einem zudem mit der Doku für das Protokoll recht schwer. Man erhält es nur gegen ein unterschriebenes NDA. Zudem ändern sich die Register gerne mit neuen Firmwareständen.
Das wäre für mich der Grund, mir einen anderen Hersteller zu suchen. Modbus ist ein Industriestandard und die Geheimniskrämerei um die Register ist völlig gaga.

Re: [V4.01] Wechselrichter per Modbus an TWS
Verfasst: So Mär 16, 2025 10:44 am
von Robert_Mini
starwarsfan hat geschrieben: ↑So Mär 16, 2025 10:05 am
Das wäre für mich der Grund, mir einen anderen Hersteller zu suchen. Modbus ist ein Industriestandard und die Geheimniskrämerei um die Register ist völlig gaga.
Vor allem mit NDA und "falls sie eigene Steuerungen entwickeln wollen..." liest sich das nicht unbedingt, als wenn man das "geheime" Dokument an Privatpersonen rausgeben will.
lg Robert
Re: [V4.01] Wechselrichter per Modbus an TWS
Verfasst: So Mär 16, 2025 10:51 am
von ArtMooney
Das ist wirklich eigenartig mit dem NDA, zumal sie es ja offenbar doch an jedermann rausgeben. Wie auch immer, besser als wenn sie es gar nicht rausgeben.
Re: [V4.01] Wechselrichter per Modbus an TWS
Verfasst: So Mär 16, 2025 11:48 am
von blaubaerli
Hallo zusammen,
war ja mal ne geschickte Frage:
blaubaerli hat geschrieben: ↑Sa Mär 15, 2025 9:55 pm
Welchen Wechselrichter von FoxESS hast du genau?
stand ja im ersten Post, war also ein
Hallo Yves,
grundsätzlich bin ich da bei dir...
starwarsfan hat geschrieben: ↑So Mär 16, 2025 10:05 am
Das wäre für mich der Grund, mir einen anderen Hersteller zu suchen. Modbus ist ein Industriestandard und die Geheimniskrämerei um die Register ist völlig gaga.
Aber der Sohn meines Nachbarn vertreibt die Teile und hat nun ein kaufmännisch echt attraktives Angebot gemacht. Zudem hatte ich mir das
Protokoll vor der Beauftragung beschafft. Es gilt also immer Vor- gegen Nachteile abzuwägen.
Beste Grüße
Jens
Re: [V4.01] Wechselrichter per Modbus an TWS
Verfasst: So Mär 16, 2025 6:41 pm
von ArtMooney
Mist! Eben fällt mir ein, dass ich die beiden USB-Anschlüsse bereits für die beiden PBMs benutze. Die RTU Extension braucht einen freien USB.
Kommt ein USB-Hub in Frage? Oder sollte ich dann doch lieber den Konverter auf Modbus-TCP nutzen?
Re: [V4.01] Wechselrichter per Modbus an TWS
Verfasst: So Mär 16, 2025 7:01 pm
von blaubaerli
Hi Art,
da bist du mit einem USB-Hub wohl gut beraten.
Schau mal hier:
viewtopic.php?t=4784&hilit=usb+hub
Beste Grüße
Jens
Re: [V4.01] Wechselrichter per Modbus an TWS
Verfasst: So Mär 16, 2025 7:36 pm
von StefanW
Kann man bitte den Thread vernünftig bezeichnen. Weil so sieht es aus, als wäre es ein Tipp für Wechselrichter per Modbus im Allgemeinen.
Tatsächlich
- geht es um einen spezifischen Wechselrichter
- der mit Modbus RTU ausgestattet ist
- und es ist kein Tipp, sondern ein Frage dazu
Lasst mich doch nicht immer wieder darauf hinweisen müssen. Es sind im übrigen EURE Suchergebnisse, die durch so eine unklare Benennung am Ende wenig Potential haben, auch jemanden anders zu helfen. Es ist nicht Sinn eines Forums, alles jeweils neu durchzukauen, sondern, dass aus früheren Fragestellungen auch andere lernen können. Ihr macht das nicht für mich, sondern für Euch.
Mods: Bitte mehr aufpassen, dass ein Threadtitel WIRKLICH dem Inhalt entspricht.
Stefan
Re: [V4.01] Wechselrichter FOX ESS H3-10.0-E per ModbusRTU an TWS verbinden
Verfasst: So Mär 16, 2025 8:05 pm
von Robert_Mini
Erledigt. Werde künftig wieder besser aufpassen.
Robert
Re: [V4.01] Wechselrichter per Modbus an TWS
Verfasst: So Mär 16, 2025 9:19 pm
von starwarsfan
Hallo miteinander
blaubaerli hat geschrieben: ↑So Mär 16, 2025 11:48 am
Es gilt also immer Vor- gegen Nachteile abzuwägen.
Völlig klar, daran gibt es keinen Zweifel. Aber wie gesagt, für
mich wär's ein Showstopper denn es gibt so viele Anbieter auf dem Markt, da muss ich mich mit derartigem Schmarrn nicht beschäftigen. Wenn ich dann schon höre, dass sich Register gern mal ändern, wird das nur noch bestätigt.