Seite 2 von 3

Re: [V.3.5.1] Verbindungsproblem zum Weinzierl KNX ENO Tool über KNX (TWS als KNX/IP-Schnittstelle)

Verfasst: Fr Okt 13, 2023 12:20 pm
von Mibr85
Hallo Mino
Ich glaube fast das Elabnet gerade alle Hände voll zu tun hat wegen dem Visu rollout.
Ich kann mir vorstellen das es noch etwas dauert.

Re: [V.3.5.1] Verbindungsproblem zum Weinzierl KNX ENO Tool über KNX (TWS als KNX/IP-Schnittstelle)

Verfasst: Fr Okt 13, 2023 11:14 pm
von StefanW
Hi,

wir arbeiten ohnehin an einer Überarbeitung des KNX Stacks, weil auch weitere DPT unterstützt werden sollen und da hier "nur" ein oder zwei Kunden betroffen sind, haben wir für diesen Fehler keine High-Prio-Sache draus gemacht, weil wir nicht die Entwicklungszeit für die VISU kanibalisieren wollten.

Ist hätte lieber die Antwort "kommt mit der nächsten IP" aber das haben wir nicht geschafft, sorry.

Es ist ja auch noch ein Ticket offen, das wird mit der Stack-Überarbeitung gemacht

lg

Stefan

Re: [V3.5.1] Verbindungsproblem zum Weinzierl KNX ENO Tool über KNX (TWS als KNX/IP-Schnittstelle) (WD-2655)

Verfasst: Do Jan 16, 2025 10:39 am
von ms20de
Hallo Zusammen,

ein Fix für das Problem wurde erstellt.
Wenn die Tests erfolgreich verlaufen wird dieser in der nächsten Insider Version enthalten sein.

Viele Grüße,
Matthias

Re: [V3.5.1] Verbindungsproblem zum Weinzierl KNX ENO Tool über KNX (TWS als KNX/IP-Schnittstelle) (WD-2655)

Verfasst: Fr Jan 17, 2025 8:07 pm
von SchateMuhl
Hi Matthias
@ms20de

Leider ist mit der Dev Version vom 16.1.2025 das Problem immer noch.
Ich habe es gerade getestet, Fehler kommt bei beiden TWS. Bei allen anderen (EibPort, 1Home, 2 MDT Router) geht es .
Es wird aktuell auch nur ein Tunnel verwendet, sind also noch 24 frei.

ENO-Fehler.PNG

Re: [V3.5.1] Verbindungsproblem zum Weinzierl KNX ENO Tool über KNX (TWS als KNX/IP-Schnittstelle) (WD-2655)

Verfasst: Fr Jan 17, 2025 10:10 pm
von StefanW
Hi Andreas,

wäre es Dir möglich, einen Netzwerkmitschnitt anzufertigen, also was die Software sendet und empfängt wenn es falsch läuft (also über TWS) und wenn es richtig läuft (andere Tunnel). Würde uns sehr helfen, weil wir haben das Gerät nicht und können es schwerlich im Labor nachstellen.

GGfls. wäre auch hilfreich, wenn Du uns die Software (das Client Tool) zur Verfügung stellst und wir über VPN dann testen könnten, wobei wir dann eine Einweisung bräuchten, was wir tun dürften und was nicht.

Wenn das nicht geht, auch ok, wollte nur fragen.

lg

Stefan

Re: [V3.5.1] Verbindungsproblem zum Weinzierl KNX ENO Tool über KNX (TWS als KNX/IP-Schnittstelle) (WD-2655)

Verfasst: Sa Jan 18, 2025 12:19 pm
von speckenbuettel
Hallo Stefan, hallo Matthias,

Falls Bedarf besteht kann ich auch testen helfen, WireShark-Mitschnitte liefern etc.
Ich verwende parallel zum TWS eine MDT-IP-Schnittstelle, mit der das Eno-Tool einwandfrei funktioniert.

Vielen Dank und viele Grüße
Falk

Re: [V3.5.1] Verbindungsproblem zum Weinzierl KNX ENO Tool über KNX (TWS als KNX/IP-Schnittstelle) (WD-2655)

Verfasst: Sa Jan 18, 2025 1:45 pm
von SchateMuhl
Hi Stefan
hi Matthias
@StefanW , @ms20de

Anbei 3 Wireshark Aufzeichnungen, 2 x TWS und einmal mit erfolgreicher Verbindung über einen EIbPort1300

Mann sieht dort das gleich beim Verbindungsaufbau kein eindeutiges Protokoll angezeigt wird.

Ich kann dir die Software geben, die braucht ihr nur zu installieren und schon beim Aufbau der Verbindung über ein KNX-Tunnel Gerät kommt der Fehler, dazu muss man noch kein ENO Weinzierl Gerät am KNX haben, die Verbindung zum KNX Gerät passiert erst im nächsten Stepp.

Hier kannst du die Software runterladen, auf der rechten Seite -> Download ENO Tool
ENO-Tool

Wenn ihr mehr Infos oder Zugang zu meinem System braucht, lasst es mich wissen, da finden wir Wege.

Re: [V3.5.1] Verbindungsproblem zum Weinzierl KNX ENO Tool über KNX (TWS als KNX/IP-Schnittstelle) (WD-2655)

Verfasst: Sa Jan 18, 2025 7:45 pm
von MinoR
Hallo.

Ich habe noch eine Schachtel mit einem Weinzierl 636 KNX ENO hier rumliegen. Ich könnte Euch das Gerät zum Testen leihen...

Re: [V3.5.1] Verbindungsproblem zum Weinzierl KNX ENO Tool über KNX (TWS als KNX/IP-Schnittstelle) (WD-2655)

Verfasst: Sa Jan 18, 2025 8:42 pm
von SchateMuhl
Das Problem ist vorerst gar nicht die Hardware sondern das ENO-Tool baut keine Verbindung zum TWS KNX.IP.Tunnel auf.
Um das zu Testen benötigt man nur die Software, wenn man dann den TWS als KNX.IP.Tunnel auswählt und verbinden will, kommt der Fehler, den man auch schon im Wireshark sieht.

Re: [V3.5.1] Verbindungsproblem zum Weinzierl KNX ENO Tool über KNX (TWS als KNX/IP-Schnittstelle) (WD-2655)

Verfasst: Sa Jan 18, 2025 8:52 pm
von StefanW
Hallo zuammen,

danke für die weiteren Hinweise und wie wir das testen können, das ist wirklich hilfreich, danke insbesondere an Andreas.

Unser KNX Entwickler kann so besser testen und ich hoffe, dass dies bald behoben sein sollte.

Ich habe den Thread von FINR auf BUG zurück gestellt.

lg

Stefan