Seite 2 von 2

Re: TP-UART ist nicht in ETS unter Geräte vorhanden

Verfasst: Mi Okt 31, 2018 11:03 am
von Sensej
Danke für den Tipp Kai

Schritt 4 habe ich schon gestern ausprobiert und konnte keine Fehler finden, nur die Warnungen(DPT nicht zugewiesen oder sowas) waren da.

MfG Juri

Re: TP-UART ist nicht in ETS unter Geräte vorhanden

Verfasst: Mi Okt 31, 2018 12:15 pm
von tws88_user
Sensej hat geschrieben: Mi Okt 31, 2018 11:03 am
DPT nicht zugewiesen oder sowas) waren da.
Ja genau um diese Zuweisung geht es. Das war mit Fehlerkorrektur gemeint. Das solltest du auf jeden Fall auch noch angehen, um später eine wirklich reibungslose Kommunikation zwischen den Objekten zu bekommen. Der TWS benötigt das sozusagen als Kommunikationsblaupause.

Spätestens mit intensiver Nutzung der TWS-Objekte (Stichwort Logiken) muss der TWS sauber wissen, auf welcher GA mit welchen DPT gesprochen wird.

Siehe Kapitel 2.3 in der KB

Ich suche mal nach dem passenden Thread in dem das damals ausführlich diskutiert wurde. Bis gleich. :ugeek:

EDIT: hier ist der Thread

viewtopic.php?f=21&t=86

Re: TP-UART ist nicht in ETS unter Geräte vorhanden

Verfasst: Mi Okt 31, 2018 7:19 pm
von Robert_Mini
StefanW hat geschrieben: Mi Okt 31, 2018 9:03 am Hallo Robert,
Robert_Mini hat geschrieben: Mi Okt 31, 2018 8:02 amDas ist etwas unglücklich erst in 2.2 (app.php/kb/viewarticle?a=11&sid=7426f6f ... af1f21a783) beschrieben, obwohl man einen Teil (Import der Applikation) schon für die PA braucht.
ich habe das auch überarbeitet, bin aber noch nicht ganz glücklich damit, muss ich mir bei Gelegenheit nochmal vornehmen
Hallo Stefan!
Habe gerade in Kap. 2.2 folgendes ergänzt:
Den ersten Schritt stellt üblicherweise die Programmierung der physikalischen Adresse des Timberwolf Servers dar. Zusätzlich kann der TWS als IP-Tunneling Schnittstelle parametriert werden. Siehe dazu Kap. 2.1 Pyhsikalische Adresse des TWS + IP-Schnittstelle festlegen.
Zusätzlich habe ich deinen Text mit "Hierzu werden benötigt..." auch in 2.1 eingefügt.

lg
Robert

Re: TP-UART ist nicht in ETS unter Geräte vorhanden

Verfasst: Mi Okt 31, 2018 9:52 pm
von Sensej
Hallo zusammen,
habe jetzt das TWS-Gerät kopiert und programmiert.
Wieso reserviert er 25 zusätzliche PAs??
Hat es vielleicht was mit 25 Tunnels zu tun?
Es geht bis 1.1.34

Bild

MfG Juri

Re: TP-UART ist nicht in ETS unter Geräte vorhanden

Verfasst: Mi Okt 31, 2018 11:59 pm
von gbglace
Ja das sind die PA für die IP-Tunnel. Das macht jede Schnittstelle so, der TWS eben 25.