Seite 2 von 3

Re: Grundsatzfrage Intervall / Reaktionszeit

Verfasst: Di Okt 09, 2018 2:58 pm
von Tomtheripper
gbglace, ja, Output 10 Sek. oder bei Änderung. Eigentlich bräuchte ich die 10 Sekunden nicht, aber sonst klappt folgendes Szenario nicht:

Fenster ist gekippt, Rolladen fährt per Dämmerung zu, Rolladen fährt gleich in Lüfterstellung.
Schick' ich das Signal nicht regelmäßig auf den Bus, wird der Rolladen nicht in Lüfterstellung gefahren, sondern erst nach Fenster zu/Fenster auf.
Beim Wiregate ging das von Haus aus, da hab' ich keine Änderungen vornehmen müssen.
Wie könnte ich dieses Szenario sonst noch erreichen?

Die 2 Sek. Reaktionszeit ist eigentlich in Ordnung.

Wobei (nun zu meiner Thread-Frage):
Es ändert sich nichts an der Reaktionszeit, egal welche Intervall-Zeit ich enstelle.

------

Könnte mir jemand seine iButton-Einstellungen mitteilen (Intervall-Abfragezeit / Sendezeit)?

Grüße
Thomas

Re: Grundsatzfrage Intervall / Reaktionszeit

Verfasst: Di Okt 09, 2018 3:36 pm
von StefanW
Thomas,

es wäre alles viel einfacher, wenn wir mal auf Deinem Timberwolf nachsehen könnten.

Zu diesem Zweck haben die anderen Foristen einen Footer, in dem steht die TW-Nummer, dass das VPN immer offen ist und ob rebootet werden darf ohne Rücksprache. Weil wenn wir immer erst Fragen müssen, dann tun wir das zwar, aber erst nach einer Zeit wenn alles andere nicht greift.

Wenn Du also willst, das wir mal in den Logs nachsehen....

Stefan

Re: Grundsatzfrage Intervall / Reaktionszeit

Verfasst: Di Okt 09, 2018 6:59 pm
von gbglace
Tomtheripper hat geschrieben: Di Okt 09, 2018 2:58 pm ... aber sonst klappt folgendes Szenario nicht:

Fenster ist gekippt, Rolladen fährt per Dämmerung zu, Rolladen fährt gleich in Lüfterstellung.
Schick' ich das Signal nicht regelmäßig auf den Bus, wird der Rolladen nicht in Lüfterstellung gefahren, sondern erst nach Fenster zu/Fenster auf.
Beim Wiregate ging das von Haus aus, da hab' ich keine Änderungen vornehmen müssen.
Wie könnte ich dieses Szenario sonst noch erreichen?
Das ja eher ne Frage der Umsetzung der Logik und inwieweit der letzte Wert der GA bzw. des Io-Zustandes noch auslesbar ist ohne regelmäßig auf eine GA gesendet zu werden. Warten wir mal auf die Logikengine. Oder nutzt Du eine reine Logik in den KNX-Komponenten, dann wären ggf Anpassungen an den Flags des KO mit der Status-GA in der ETS anzupassen, das der Wert auch auslesbar ist. Das ist natürlich alles neu ggü dem wiregate.

Re: Grundsatzfrage Intervall / Reaktionszeit

Verfasst: Di Okt 09, 2018 10:45 pm
von Tomtheripper
...Signatur ist erstellt :oops: ...sorry

Göran, es gab zu Wiregate-Zeiten keine Logiken, welche die Zustände der Fenster zwischenspeicherten.
Dort funktionierte es "irgendwie" out-of-the-box.

Mir gefällt das 10-sekündliche KNX-senden auch absolut nicht, aber weiß momentan nicht, wie ich sonst Lüftungsstellung auslösen soll (weiter oben beschrieben).

Re: Grundsatzfrage Intervall / Reaktionszeit

Verfasst: Mi Okt 10, 2018 6:09 am
von gbglace
OK driftet hier bissl OT.

Wo ist denn Deine Rollosteuerung implementiert? Ist das ein wiregate Logikplugin oder sind es einfach nur ein paar Einstellungen in der ETS am Aktor oder eine dritte Logikengine?

Re: Grundsatzfrage Intervall / Reaktionszeit

Verfasst: Mi Okt 10, 2018 8:05 pm
von Tomtheripper
Die Rollo-Steuerung übernehmen MDT-JAL-0810.02 Jalousieaktoren.

Mal abwarten, vielleicht finden die ElabNET'ler ja irgendwas, wenn sie auf den Timberwolf schauen...

Wie waren denn beim Wiregate die globalen Einstellungen für die iButton?

Re: Grundsatzfrage Intervall / Reaktionszeit

Verfasst: Sa Feb 08, 2020 12:16 am
von Ide71
Hallo.

Auch wenn der Thread alt ist, ich greife Ihn mal auf, da ich mich im Prinzip mit dem selben Thema rumschlage.

Auf dem Wiregate habe ich Änderungen an den Eingängen der Multi-IOs immer gefühlt in Echtzeit bekommen. Mit dem TWS dauert es teilweise bis zu 15 Sekunden, bis ich eine Wertänderung sehe. Was mach ich falsch? Ich hänge mal zwei Screenshot vom selben Sensor wie er im Wiregate konfiguriert war, und wie er jetzt auf dem TWS eingestellt ist.

Wiregate:
Bild

TWS:
Bild

Noch ein weitere Punkt, der mich irritiert: Wenn ich bei dem Sensor im TWS bei "Senden" auf "bei Änderung" stelle, wird das zunächst übernommen ("change"). Nach einem Reload der Seite, ist das wieder auf Intervall = 300 Sekunden zurückgestellt. Beim Wiregate gab es bei den MultiIOs den Parameter garnicht. Ist hier noch ein Bug?

Danke und Gruß
Markus

Re: Grundsatzfrage Intervall / Reaktionszeit

Verfasst: Sa Feb 08, 2020 9:02 am
von StefanW
Hallo Markus,

bitte IMMER die exakte Softwareversion angeben, auf die sich Dein Post bezieht. Insbesondere bei der Frage der Beurteilung, ob da noch ein Bug ist würden wir das schon gerne wissen. Wir haben schon oft Diskussionen gehabt über vermeintliche Bugs, in einem Fall hat sich das über zehn Seiten gezogen bis sich herausgestellt hat, dass einfach das Update nicht installiert war.

Daher haben wir es uns zur Angewohnheit gemacht, ohne Angabe der SW-Version keine Antwort zu geben... außer die Bitte darum.

Stefan

Re: Grundsatzfrage Intervall / Reaktionszeit

Verfasst: Sa Feb 08, 2020 1:06 pm
von Ide71
Timberwolf: Hauptversion 1.5.3 - Razors Edge
Busmaster Firmware: 0.104

Re: Grundsatzfrage Intervall / Reaktionszeit

Verfasst: Mo Feb 10, 2020 9:15 pm
von Ide71
Hallo Stefan,
kannst Du hierzu was sagen? Danke.
Gruß
Markus