Seite 2 von 2

Re: Bus Boost / Extension über LAN

Verfasst: Di Aug 20, 2019 2:17 pm
von dreanaught
Hier ein paar Gedanken:
Was sind das denn für Sensoren. Sind die von ElabNet, oder no-name aus China?
- Bei den China-Sensoren hat es schon hier im Forum berichtete ausfälle gegeben
- Wenn der Fehler bei einem dedizierten Sensor festgestellt werden konnte, wurde der auch mal direkt am PBM getestet, also ohne Leitung dazwischen

Wird die Leitung für sich recht warm?
- Das erhöht den Leitungswiderstand und somit den Spannungsabfall

Welche Temperaturen herrschen in der Umgebung der Sensoren?
- Manche der Sensoren, vor allem die mit Metallhülse sind nur mit Heißkleber verfüllt. Bei genügend hohen Temperaturen schmilzt der Kleber und GND sowie 1-Wire bilden über die Hülse einen Kurzschluss(Hab ich so bei einer Amazon-Bewertung von China-Sensoren gelesen)

Wenn du schreibst auf der 4ten Ader kann 5V mitgeführt werden, was ist denn auf der 3ten Ader?
Wenn auf der 3ten Ader ein "starkes" Signal liegt, könnte das zu Induktion und somit Fehlern am Bus führen...

Grüße,
Markus

Re: Bus Boost / Extension über LAN

Verfasst: Di Aug 20, 2019 2:21 pm
von Franky1982
Hi Markus,

die Sensoren sind alle von ElabNet. Wenn ich den Sensor direkt am PBM / TW anschließe, tritt der Fehler nicht auf.

Leitung wird nicht warm, Umgebungstemperatur unterschiedlich, aber im Raumtemperaturbereich. Auf der dritten Ader des Kabels liegt nichts.

LG
Frank

Re: Bus Boost / Extension über LAN

Verfasst: Di Aug 20, 2019 2:24 pm
von StefanW
Hallo Frank,
Franky1982 hat geschrieben: Di Aug 20, 2019 11:31 amAls Kabel verwenden wir J-Y(ST)Y 4x2x0.8.
das ist die falsche Leitung.

Wir schreiben in allen unseren Anleitungen AUSDRÜCKLICH dass nur das 2x2x0,8 verwendet werden soll.

Die 4x2x0.8 (und jedes andere vielpaarige) hat eine andere Impedanz als das 2x2x0,8. Das liegt daran, dass letzteres zum "Sternvierer" verseilt ist, während die anderen paarig verseilt sind. Unser Busmaster ist genau darauf abgestimmt von der Impedanz. Darum hast Du nun eine Fehlanpassung und das gibt dann eben Probleme.

@Mitleser: Bitte genau an unsere Anleitungen halten

mfg

Stefan Werner

Re: Bus Boost / Extension über LAN

Verfasst: Di Aug 20, 2019 2:32 pm
von Franky1982
StefanW hat geschrieben: Di Aug 20, 2019 2:24 pm Hallo Frank,
Franky1982 hat geschrieben: Di Aug 20, 2019 11:31 amAls Kabel verwenden wir J-Y(ST)Y 4x2x0.8.
das ist die falsche Leitung.

Wir schreiben in allen unseren Anleitungen AUSDRÜCKLICH dass nur das 2x2x0,8 verwendet werden soll.

Die 4x2x0.8 (und jedes andere vielpaarige) hat eine andere Impedanz als das 2x2x0,8. Das liegt daran, dass letzteres zum "Sternvierer" verseilt ist, während die anderen paarig verseilt sind. Unser Busmaster ist genau darauf abgestimmt von der Impedanz. Darum hast Du nun eine Fehlanpassung und das gibt dann eben Probleme.

@Mitleser: Bitte genau an unsere Anleitungen halten

mfg

Stefan Werner
Sorry, mein Fehler. Wir verwenden J-Y(ST)Y 2x2x0.8. Das Kabel hat weiß/gelb und schwarz/rot. War ein Tippfehler von mir.

LG
Frank

Re: Bus Boost / Extension über LAN

Verfasst: Di Aug 20, 2019 4:16 pm
von Judas_z
Hi Frank,

zunächst schonmal vielen lieben Dank an alle beteiligten, die Fragen die ihr stellt sind äußerst zielführend. Das sich die Sensoren bei Frank zickig verhalten ist definitiv ungewöhnlich und vlt der Topologie geschuldet. Ein generelles Problem mit unseren Busmastern / Professional Busmastern / Hutschienenservern halte ich für nahezu ausgeschlossen, da sie bereits in tausenden Systemen tadellos funktionieren.

Das Problem bei Bäumen ist, dass sich die Reflektionen von den Leitungsenden überlagern können und so die Kommunikation stören. Das ist für uns einfach nicht testbar/nachstellbar.

Zur weiteren Problemlösung würde ich empfehlen:
  • die 5 V vom PBM/350/950/960 aufzulegen und durchzuführen, das verändert die Impendanz auf Data und kann bei dir unter Umständen helfen. Egal ob die Sensoren nun powered versorgt werden oder parasitär
  • Am nennen wir es mal "Baumpunkt" eine Abzweigklemme einsetzen

Re: Bus Boost / Extension über LAN

Verfasst: Di Aug 20, 2019 10:02 pm
von Franky1982
Hi zusammen,

vielen Dank. Keine Sorge, ich wollte nicht den Eindruck erwecken, dass ich ein Problem an Euren Busmastern vermute. Das ist mit Sicherheit nicht der Fall.

Ich werde das 5V Auflegen probieren, aber wie gesagt, wir haben das Problem reproduzierbar auch an einer Straight Line wo nach 80 Meter Kabel einfach nur ein Sensor dranhängt. Ich werde die Topologie mal aufzeichnen.

LG
Frank

Re: Bus Boost / Extension über LAN

Verfasst: Mi Aug 21, 2019 9:00 am
von dreanaught
Das an einer Line ohne Abzweige(egal ob belegt oder nicht) nach 80m Schluss ist, ist sehr sonderbar.
Da sporadisch Kontakt da ist, klingt das ja schon fast nach einem Kabelbruch.
Hast du ein Oszilloskop und kannst du die 1-Wire Leitung mal aufzeichnen, vielleicht gibt es doch ein Problem mit der Impedanz wie @StefanW geschrieben hat.

Ist mit dem Kabel nach den 80 Meter Schluss, oder geht es da noch weiter?
Da Bilder oftmals mehr sagen als 1000-Worte, kannst du bitte Bilder von den Kontaktstellen des Kabels mit dem Sensor und dem PBM/TWS machen und einstellen.
Bilder von der Oszilloskop-Aufzeichnung wären auch sehr hilfreich bei der Fehlersuche.

Grüße,