Seite 2 von 2

Re: TWS von ETS nicht mehr erreichbar

Verfasst: Di Aug 06, 2019 8:23 pm
von gospelrock
picture6.jpg
Warum steht eigentlich rechts unter "Zertifizierungsstatus": unregistriert?

Re: TWS von ETS nicht mehr erreichbar

Verfasst: Di Aug 06, 2019 8:38 pm
von StefanW
Na, da siehst Du doch die Adressen Deiner weiteren Tunnel, alles gut.

Diese Tunnel suchen sich die Applikationen dann selbst.

Zertifiziert ist der KNX Stack, nicht die Applikation (das ist ein zweiter Schritt). Da wir hier noch mit der KNX Assoc. an einer Erweiterung und besseren Möglichkeiten der Integration so vieler Universalobjekte arbeiten, wollten wir hier das Geld für eine Zertifizierung sparen die, bis sie soweit ist, schon wieder überholt ist. Es geht demnächst eine neue Applikation raus, die mit dem neuen Manufacturer Tool kompiliert wurde.

lg

Stefan

Re: TWS von ETS nicht mehr erreichbar

Verfasst: Mi Aug 07, 2019 7:37 am
von Sun1453
@gospelrock
Hallo Peter,

ich hatte mit der ETS und dem Programmieren auch schon meinen Spaß. Vor allem ändert die immer mal wieder die Config der Programmierschnittstelle. Diese prüfe ich daher immer am Anfang. Er ändert dabei entweder die PA fürs Programmieren oder auch mal den Port. Das so als Tipp von mir. Ich habe zum Programmieren eine PA eine Nummer vor dem TWS.

Bsp.:
PA Prog 1.1.200
PA TWS 1.1.201

Achso es ist dabei egal ob die nur eine aktuelle oder sogar eine Konfigurierte Schnittstelle hast.

Oft hat er die Adresse auf 15.15.255 geändert. (Standard Adresse bei Auslieferung eines KNX Geräts)

Re: TWS von ETS nicht mehr erreichbar

Verfasst: Mi Aug 07, 2019 7:57 am
von bodo
Sun1453 hat geschrieben: Mi Aug 07, 2019 7:37 am Ich habe zum Programmieren eine PA eine Nummer vor dem TWS.
Hoi Michael


Ich verstehe den Satz nicht. :shock:

Re: TWS von ETS nicht mehr erreichbar

Verfasst: Mi Aug 07, 2019 11:25 am
von Sun1453
Hallo Bodo,

siehe mein Beispiel. Ich habe die Schnittstelle auf den Wert 200 gesetzt und Programmiere von dieser Adresse. Die Adresse die der TWS im KNX System hat ist 201 und damit sendet sowie empfängt der TWS die normalen (nicht programmiertechnischen) Telegramme.

Re: TWS von ETS nicht mehr erreichbar

Verfasst: Mi Aug 07, 2019 12:42 pm
von gbglace
Dann nimmt sich die ETS die PA 200 und definiert das als einen Tunnel für die Programmiervorgänge. Das verschiebt dann temporär die Gültigkeit der anderen 25 PA die für die Tunnel im TWS reserviert sind, sofern die > 201 sind.

Ich habe meinem TWS (TWS-ID:225) die PA 225 für den TWS als Gerät selbst vergeben und die folgenden 25 also bis 250 als Tunneladressen. Die ETS bekommt davon die 250 zugewiesen. Da die ETS ab 5.7. sich ja bei paralleler programmierung mehrerer Geräte diese nicht unbedingt seriell abarbeitet greift sie dann auch auf die Tunnel 226 - 249 zu, bis alle in Nutzung sind.