AKTION: Wir haben noch viele tolle Updates und 150 Videos (und 800 Wiki Seiten) geplant. Bitte unterstütze uns mit einem Software-Wartungsvertrag, damit wir dieses alles erreichen können. Und damit Dein Server weiterhin Updates, Upgrades und Support erhält. Jetzt in der Aktion schenken wir Dir den Insider Club mit derselben Laufzeit wie der am längsten laufende aktive Wartungsvertrag dazu - bei sofortigem Laufzeitbeginn PLUS den Wetter-Service für ZWEI Jahre. Damit profitierst Du auch von einer vorzeitigen Verlängerung. Alle Infos: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/GQB8z

[Frage] [V1.5 RC8] Logik Licht AN und AUS

Informationen und Diskussionen über Logik-Engine und Logik-Editor
Forumsregeln
  • Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
  • Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
  • Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
  • Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln

Robert_Mini
Beiträge: 3919
Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
Hat sich bedankt: 1292 Mal
Danksagung erhalten: 2233 Mal

#11

Beitrag von Robert_Mini »

Steht der Ausgang auf Sendeoption "Always" ? Im Screenshot ist noch "c" = "on change" eingestellt.

Robert
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297

Ersteller
Andy3456
Beiträge: 18
Registriert: Di Apr 09, 2019 8:21 pm
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

#12

Beitrag von Andy3456 »

Ja das hatte ich vergessen.

Danke Robert.

Könnt ihr mir erklären was dann die einzelnen Sendeoptionen bedeuten?

Ich dachte wenn ich ein "false" triggere dann ist das ein "c" Change!?

lg Andy
Timberwolf Server 960Q #363 © 2019, VPN offen, Reboot erlaubt

Ersteller
Andy3456
Beiträge: 18
Registriert: Di Apr 09, 2019 8:21 pm
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

#13

Beitrag von Andy3456 »

Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich am Besten dann eine Logik für die Betriebsartvorwahl der Heizung machen kann.

Habe es genauso realisiert wie die Beleuchtung nur mit einem "Mapping mit 1 und 3", da Komfort lt. Busmonitor eine 1 ist und Nacht eine 3.

Doch leider passiert da nichts außer einer 1
Timberwolf Server 960Q #363 © 2019, VPN offen, Reboot erlaubt

Robert_Mini
Beiträge: 3919
Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
Hat sich bedankt: 1292 Mal
Danksagung erhalten: 2233 Mal

#14

Beitrag von Robert_Mini »

Kennt du diesen Beitrag in der Knowledge Base:
app.php/kb/viewarticle?a=91

Robert
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297

Gecks
Beiträge: 106
Registriert: Mi Okt 31, 2018 12:53 am
Hat sich bedankt: 116 Mal
Danksagung erhalten: 77 Mal

#15

Beitrag von Gecks »

Hallo @Andy3456 ,

für deine Heizung kannst du dir vielleicht folgende Custom Logik von @Matze76 anschauen:
viewtopic.php?f=65&t=1649#p17342

Gruß Henry
TWS 950 ID: 352, VPN offen, Reboot jederzeit

Matze76
Beiträge: 316
Registriert: Mo Sep 24, 2018 9:59 am
Hat sich bedankt: 291 Mal
Danksagung erhalten: 196 Mal

#16

Beitrag von Matze76 »

Hallo Andy,

genau, mit dieser Logik kannst du das machen. Einfach den Basis-Modus mit dem Parameter "1" belegen und das Tag/Nacht-Objekt bedienen.

Dann geht bei Tag die 1 auf den HVAC-Ausgang und bei Nacht die 3.
Zuletzt geändert von Matze76 am So Dez 08, 2019 9:49 am, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß
Matthias

TWS 2500 ID:110 + PBM, VPN offen, Reboot nach Rücksprache