Hallo zusammen
irgendwie stehe ich wieder mal auf dem Schlauch...
Ich würde gern ein KNX Objekt/GA (Alarmanlage scharf) auf false setzen wenn einer von uns die Haustür öffnet.
so sieht meine Regel bis jetzt aus aber ich verstehe nicht wo ich true oder false mitgeben kann?
NEU! UPGRADE IP 11 verfügbar!
NEU! LICHTWIDGET - DPT 7.600 - Logik Manager Update - sowie viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/B9MUEJj2
Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Ab sofort kann jeder die neue VISU & IFTTT testen. Info: viewtopic.php?f=8&t=5074
Release V 4 am 15. Juni 2024
Es gibt nun einen fixen Termin. Info: viewtopic.php?f=8&t=5117
NEU! Ausführliches Video Tutorial zur VISU
Jetzt werden alle Fragen beantwortet. Das Video: https://youtu.be/_El-zaC2Rrs
NEU! LICHTWIDGET - DPT 7.600 - Logik Manager Update - sowie viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/B9MUEJj2
Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Ab sofort kann jeder die neue VISU & IFTTT testen. Info: viewtopic.php?f=8&t=5074
Release V 4 am 15. Juni 2024
Es gibt nun einen fixen Termin. Info: viewtopic.php?f=8&t=5117
NEU! Ausführliches Video Tutorial zur VISU
Jetzt werden alle Fragen beantwortet. Das Video: https://youtu.be/_El-zaC2Rrs
[Beantwortet] [V3.0 RC2] eKey regeln erstellen
Forumsregeln
- Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
- Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
- Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
- Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
-
- Elaborated Networks
- Reactions:
- Beiträge: 995
- Registriert: Sa Aug 11, 2018 9:14 pm
- Hat sich bedankt: 281 Mal
- Danksagung erhalten: 500 Mal
Hallo Micha,
es werden grundsätzlich hier nur Wahrheitswerte auf die Objekte gesendet.
Bei "aktiv halten für x s" kann man die Sekunden eintragen wie lange es wenn die Regel zutrifft true sein soll bevor false gesendet wird.
Also wenn man Beispielweise einen Türsummer oder ein Licht für ein paar Sekunden einschalten will.
Für deinen Anwendungszweck brauchst du die Funktion aktiv halten nicht, trage dort 0 ein. Der Text ändert sich dann auf "nicht aktiv halten".
Dann wird jedes Mal wenn die Regel greift, ein true gesendet und kein false mehr. Jetzt brauchst du noch eine Invertierung, weil du die Alarmanlage immer abschalten willst, das kannst du mit einem OR Logikbaustein mit nur einem Eingang machen, Trigger auf C und die Kreise in Logik-Manager bei Ein- und Ausgängen führen zur Invertierung, beim einer Seite einschalten und mit KNX verknüpfen.
Viele Grüße,
Matthias
es werden grundsätzlich hier nur Wahrheitswerte auf die Objekte gesendet.
Bei "aktiv halten für x s" kann man die Sekunden eintragen wie lange es wenn die Regel zutrifft true sein soll bevor false gesendet wird.
Also wenn man Beispielweise einen Türsummer oder ein Licht für ein paar Sekunden einschalten will.
Für deinen Anwendungszweck brauchst du die Funktion aktiv halten nicht, trage dort 0 ein. Der Text ändert sich dann auf "nicht aktiv halten".
Dann wird jedes Mal wenn die Regel greift, ein true gesendet und kein false mehr. Jetzt brauchst du noch eine Invertierung, weil du die Alarmanlage immer abschalten willst, das kannst du mit einem OR Logikbaustein mit nur einem Eingang machen, Trigger auf C und die Kreise in Logik-Manager bei Ein- und Ausgängen führen zur Invertierung, beim einer Seite einschalten und mit KNX verknüpfen.
Viele Grüße,
Matthias
Zuletzt geändert von ms20de am Sa Mär 26, 2022 7:14 pm, insgesamt 1-mal geändert.
[ Timberwolf Entwicklung ]
TWS 2400 ID:102 VPN offen, Reboot auf Nachfrage
TWS 2400 ID:102 VPN offen, Reboot auf Nachfrage
-
- Reactions:
- Beiträge: 510
- Registriert: Mo Dez 02, 2019 5:38 am
- Wohnort: Freital
- Hat sich bedankt: 396 Mal
- Danksagung erhalten: 213 Mal
Danke dir für deine Ausführung
Eine Frage stellt sich mir, wenn die Regel zutrifft wird ein True gesendet, aber wann wird denn wieder ein false gesendet?
Ich glaube ich muss das signal eh über eine Logik schicken, wo die Ekey regel nur den Trigger darstellt und auf unscharf schaltet.
Wenn ich es direkt verknüpfe und die regel wieder auf false zurück fällt würde ja die Anlage wieder scharf geschaltet...
Eine Frage stellt sich mir, wenn die Regel zutrifft wird ein True gesendet, aber wann wird denn wieder ein false gesendet?
Ich glaube ich muss das signal eh über eine Logik schicken, wo die Ekey regel nur den Trigger darstellt und auf unscharf schaltet.
Wenn ich es direkt verknüpfe und die regel wieder auf false zurück fällt würde ja die Anlage wieder scharf geschaltet...
Grüße Micha
TWS 3500 XL #1209 + TWS 2600 #528 + PBM #972,
VPN offen, Reboot möglich
PLZ 01...
TWS 3500 XL #1209 + TWS 2600 #528 + PBM #972,
VPN offen, Reboot möglich
PLZ 01...
-
- Reactions:
- Beiträge: 141
- Registriert: Mo Okt 15, 2018 10:07 pm
- Wohnort: bei Stuttgart
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danksagung erhalten: 70 Mal
Hi Micha,
hab kein ekey, aber so grundsätzlich sollte es so gehen dass entweder
1. wenn die ekey-Regel immer nur ein True ausgibt, dann muss der Eingang des OR Gatters im Logikeditor auf A gestellt werden. Bei C würde das sonst nur einmalig nach Inbetriebnahme triggern. Oder
2. wenn die ekey-Regel True und False ausgibt, dann müsstest du das OR Gatter über den Inhibit-Eingang und einem festen Parameter ansteuern, um über diese Regel die Alarmanlage zu deaktivieren - aber nie aktivieren. Dieses Verhalten ist z.B. in der knowledge base beschrieben: app.php/kb/viewarticle?a=97
hab kein ekey, aber so grundsätzlich sollte es so gehen dass entweder
1. wenn die ekey-Regel immer nur ein True ausgibt, dann muss der Eingang des OR Gatters im Logikeditor auf A gestellt werden. Bei C würde das sonst nur einmalig nach Inbetriebnahme triggern. Oder
2. wenn die ekey-Regel True und False ausgibt, dann müsstest du das OR Gatter über den Inhibit-Eingang und einem festen Parameter ansteuern, um über diese Regel die Alarmanlage zu deaktivieren - aber nie aktivieren. Dieses Verhalten ist z.B. in der knowledge base beschrieben: app.php/kb/viewarticle?a=97
VG Martin
TWS 2500 ID:152 + PBM ID:819 + PBM ID:1079, VPN aktiv, Reboot erlaubt"
TWS 2500 ID:152 + PBM ID:819 + PBM ID:1079, VPN aktiv, Reboot erlaubt"
-
- Elaborated Networks
- Reactions:
- Beiträge: 995
- Registriert: Sa Aug 11, 2018 9:14 pm
- Hat sich bedankt: 281 Mal
- Danksagung erhalten: 500 Mal
Wenn bei "aktiv halten" eine Zeit eingestellt ist, dann wird erst True dann False gesendet.
Alternativ wenn bei "aktiv halten" 0 eingetragen wird, dann wird immer nur True gesendet.
Viele Grüße,
Matthias
Zuletzt geändert von ms20de am Sa Mär 26, 2022 7:14 pm, insgesamt 1-mal geändert.
[ Timberwolf Entwicklung ]
TWS 2400 ID:102 VPN offen, Reboot auf Nachfrage
TWS 2400 ID:102 VPN offen, Reboot auf Nachfrage