Seite 2 von 2

Re: Multi-IO - Einstellungen optimieren für Tastendruck

Verfasst: Mi Mär 11, 2020 8:59 pm
von eumel
Hallo zusammen,

danke @FabKNX für die Frage! Mich würden die Zusammenhänge hier auch sehr interessieren.

Mein konkreter Use Case ist die Auswertung meiner Türklingel als potentialfreier Kontakt an einem 1-wire MultiIO. Leider habe ich bisher auch keine befriedigende oder zumindest konstante Reaktionszeit hinbekommen. Da es bei mir auch keinen Zusammenhang zwischen der Änderung der Abfragezeit, der Busauslastung und der Tasterreaktion gab, hatte ich hier viewtopic.php?f=44&t=1700 auch schon nach den Zusammenhängen gefragt.

Mittlerweile bin ich zwar schon von 1wire auf einen KNX Binäreingang umgestiegen, mich würde trotzdem interessieren, ob 1wire grundsätzlich zur Auswertung von manuell zu drückenden Tastern geeignet ist.

Gruß,
Stefan

Re: Multi-IO - Einstellungen optimieren für Tastendruck

Verfasst: Do Mär 12, 2020 2:06 am
von gbglace
Naja von der Buslast und den Auswertezyklennist das schon alles sehr abhängig und von daher wäre das ganze via 1-wire nur sinnvoll wenn ein solches Eingangssignal mehr als nur einen Tastendruck lang anliegt bzw. Die Auswertung auch gern ein paar Sekunden nachlaufen kann. Die Sicherstellung eines konstant hohem Pollintervall kannst nur durch ausreichend exklusive Buskanäle realisieren, das aber ist mit deutlich erhöhten Installationsaufwand und Kosten verbunden. An der Stelle haben KNX Benäreingänge / Tasterschnittstellen deutliche Vorteile.

Klingeln / Lichtschalter / zeitkritische Alarmierungen / Fensterkontakte für Rollosteuerung dann besser via KNX.