Seite 1 von 1

Quellen in Logic zuweisen

Verfasst: Do Sep 16, 2021 3:23 pm
von Skippper
Hallo in die Runde,

bin gerade dabei meine erste Logic aufzubauen. Hänge aber schon an der eingehenden Verbindung. Ich möchte ein KNX Objekt als Eingang festlegen, er findet aber keine....hat jemand eine Idee wo ich die Lösung finde oder gar eine Lösung?
Pink Fenster.JPG
Danke!

Re: Quellen in Logic zuweisen

Verfasst: Do Sep 16, 2021 3:48 pm
von Sun1453
Hast du eventuell die Projekt Datei von der ETS noch nicht in den Timberwolf eingelesen.

Willkommen erstmal hier.

Re: Quellen in Logic zuweisen

Verfasst: Do Sep 16, 2021 4:09 pm
von eib-eg
Hallo
Unter Punkt 2 Aufwärts ist die Einrichtung des TW in der knowledge base app.php/kb/index erklärt
Der TW ist im knx ein Gerät das über die ETS genauso programmiert wird wie jedes andere auch.
Beim anlegen der Objekte bitte aufpassen das der sub Typ richtig ist
Dann den Wolf über die ets programmieren
Um alles sauber im Wolf anzeigen zu lassen dein Projekt exportieren und im Wolf importieren.
Somit müsste meineserachtens dein Problem gelöst werden

Re: Quellen in Logic zuweisen

Verfasst: Fr Sep 17, 2021 9:52 am
von StefanW
Hallo Michael,
Sun1453 hat geschrieben: Do Sep 16, 2021 3:48 pmHast du eventuell die Projekt Datei von der ETS noch nicht in den Timberwolf eingelesen.
Das ist nicht nötig.

KNX Objekte stehen dann zur Verfügung, wenn diese

1. in der Timberwolf Server Applikation in der ETS aktiviert wurden (mit dem korrekten DPT und Flag)

2. Mit mindestens einer GA assoziiert wurden (die den gleichen DPT haben sollte)

3. Wenn der TWS damit von der ETS aus programmiert wurde


Der Import der Projektdatei ist NICHT erforderlich (aber sinnvoll, weil dann die Bezeichnungen und die DPT aller verwendeten GAs dem Server bekannt ist, worauf er mehr anzeigen kann und die Daten im KNX Busmonitor dekodieren kann).

Nur in den ersten Beta-Versionen war das Einlesen erforderlich, ist es aber schon lange nicht mehr.

lg

Stefan

Re: Quellen in Logic zuweisen

Verfasst: Fr Sep 17, 2021 10:00 am
von StefanW
Guten Morgen Skipper,

eine Bitte: Wir haben Forenregeln (was den Footer betrifft) und wir können auch nur helfen, wenn wir die Softwareversion kennen, die im Threadtitel anzugeben ist. Wir bringen alle 6 bis 12 Wochen eine neue Version heraus und es ändert sich viel. Wir müssen das wirklich jeweils wissen, sonst können wir nicht helfen.

Infos darüber, welche Informationen in einen optimal gestalteten Thread gehören: https://elabnet.atlassian.net/wiki/spac ... port-Forum

Skippper hat geschrieben: Do Sep 16, 2021 3:23 pmbin gerade dabei meine erste Logic aufzubauen. Hänge aber schon an der eingehenden Verbindung. Ich möchte ein KNX Objekt als Eingang festlegen, er findet aber keine....hat jemand eine Idee wo ich die Lösung finde oder gar eine Lösung?
Ja, wenn Du oben in der Oberfläche des Timberwolf Servers auf das Fragezeichen klickst, dann kommst Du zum Wiki, dort ist das beschrieben.

Oder dieser Link hier zum Timberwolf Wiki: wiki.timberwolf.io/knx


Hier findest Du alle Informationen um den TWS für die Programmierung mit der ETS startbereit zu bekommen.

Was darin (noch) nicht steht ist, wie man Objekte freischaltet, mit GA verbindet und den Server programmiert. Aber das ist eigentlich bei allen KNX Geräten mehr oder weniger gleich. Wenn man einen KNX Aktor oder ein anderes Gerät programmieren kann, dann kann man das auch mit dem KNX Stack des Timberwolf Servers machen.


KNX Objekte stehen dann für die Verknüpfung zur Verfügung, wenn diese

1. in der Timberwolf Server Applikation in der ETS aktiviert wurden (mit dem korrekten DPT und Flag)

2. Mit mindestens einer GA assoziiert wurden (die den gleichen DPT haben sollte)

3. Wenn der TWS damit von der ETS aus programmiert wurde


lg

Stefan

Re: Quellen in Logic zuweisen

Verfasst: Fr Sep 17, 2021 12:03 pm
von tger977
Mal ganz banal: hast du im Suchfeld auch mal was eingetippt? Im Screenshot sieht es nicht danach aus...

Re: Quellen in Logic zuweisen

Verfasst: Sa Sep 18, 2021 10:33 pm
von Skippper
Das hat mein Problem zum größtem Teil gelöst. Es gibt nur Probleme bei den DPTs der VOC Mess- und Grenzwerten.

ext/dmzx/imageupload/files/fa8aa5f29909 ... c04fd9.png

Re: Quellen in Logic zuweisen

Verfasst: So Sep 19, 2021 10:55 am
von Robert_Mini
Hallo Skipper! (Vorname wäre noch nett)

Bez. VOC sowohl am Objekt als auch der GA 9.008 zuweisen. Im Moment hast du an der GA nur DPT9 zugewiesen.

Weiters den Hinweis von Stefan bez. Signatur beherzigen!

Lg
Robert