Seite 1 von 2

1-Wire Chip DS2450 Füllstandsanzeige Zisterne mit TWS realisieren

Verfasst: Fr Mai 24, 2019 2:32 pm
von zitterfritz
Hallo Miteinander,

ich habe auf meinem Wiregate das Plugin "Füllstandsanzeige Zisterne" laufen, das mir erlaubt, in Verbindung mit einem vom Wiregate nicht unterstützen 1-wire Chip DS2450, den Füllstand meiner Regenwasserzisterne auf den KNX Bus zu bringen.

Das Plugin liest über den Befehl "owread" die erforderlichen Ausgänge volt.A, volt.B und volt.C vom Chip aus, berechnet daraus den Füllstand und schreibt ihn mit "knx_write" auf den KNX-Bus.

Das funktioniert seit fünf Jahren einwandfrei und jetzt möchte ich langsam alles vom Wiregate auf den TWS migrieren.

Jetzt gibt es da verschiedene Möglichkeiten:

1. Die einfachste Möglichkeit wäre, der TWS erkennt den Chip und ich kann Regeln erstellen und dann auf den KNX Bus schreiben. Leider ist dem aber nicht so.
Der Füllstandsensor wird zwar am TWS unter Einstellungen -> 1-Wire -> Slaves mit seiner Slave-ID erkannt, nicht aber der verwendete DS2450 Chip.
Gibt es jetzt hier irgendeine Möglichkeit dem TWS diesen Chip "beizubringen" und damit weiterarbeiten zu können?

2. Zweite Version wäre über Docker einen owfs Server laufen zu lassen und hier die Daten zu berechnen und zu extrahieren, da kenn ich mich aber noch überhaupt nicht aus.

3. Warten bis der Plugin-Container fertig ist und hoffen, dass es damit dann umsetzbar ist.

Fragen über Fragen.

Vielleicht hat sich ja schon jemand von Euch damit auseinandergesetzt und kann mir ein bißchen Input geben.
Würde mich riesig freuen!

Vielen Dank!

Gruss
Heiko

Re: 1-Wire Chip DS2450 Füllstandsanzeige Zisterne mit TWS realisieren

Verfasst: Fr Mai 24, 2019 2:48 pm
von Robert_Mini
Der Plugincontainer kommt bald!
Die restlichen Varianten würde ich verwerfen...

Robert

Re: 1-Wire Chip DS2450 Füllstandsanzeige Zisterne mit TWS realisieren

Verfasst: Fr Mai 24, 2019 7:14 pm
von Edward
Hallo Heiko,

dein Projekt hört sich interessant an. Ich suche auch noch nach einer Füllstandmessung. Magst du das Projekt hier oder in einem neuen Thread vorstellen?

Gruß Eddy

Re: 1-Wire Chip DS2450 Füllstandsanzeige Zisterne mit TWS realisieren

Verfasst: Fr Mai 24, 2019 8:48 pm
von zitterfritz
Hallo Eddy,

das Projekt ist nicht von mir, sondern aus dem KNX User Forum.

Hier mal der Link: (ich hoffe dass das so hier erlaubt ist!)
Füllstandsmessung

Dort ist alles beschrieben.
Den 1-wire Füllstandsmesser hab ich hier bezogen Füllstandsmesser 1-Wire
Musst mal sehen, ob der Herr das noch so vertreibt.

Funktioniert bei mir seit 5 Jahren ohne Probleme mit dem Wiregate.

Ich hoffe auch, dass ich das bald auf den TWS zum Laufen bekomme. ;-)

Viel Erfolg,

Heiko

Re: 1-Wire Chip DS2450 Füllstandsanzeige Zisterne mit TWS realisieren

Verfasst: Mo Mai 27, 2019 10:15 am
von 773H
Nun ja, da steht aber auch, dass der DS2450 von Dallas abgekündigt wurde und nicht mehr hergestellt wird. Mögliches Alternativmodell ist der gut verfügbare DS2438 für die Wandlung.
Da würde ich eher den DS2438 priorisieren / auf jeden Fall bei der Containerentwicklung mit berücksichtigen.

Gruss Stephan

Re: 1-Wire Chip DS2450 Füllstandsanzeige Zisterne mit TWS realisieren

Verfasst: Mo Mai 27, 2019 12:35 pm
von Edward
Hallo Heiko @zitterfritz,
danke für die Links. Hast du den Entwickler damals per Mail angeschrieben oder hat der noch irgendwo nen Onlineshop? Ich hab jetzt irgendwie keinen gefunden.
Was hat dich die Baugruppe damals gekostet? Muss man die Drucksonde selbst besorgen?

Zur Not könnte man sich das Ding ja selbst zusammen bauen, die Teile sind ja alle dokumentiert. Aber ich glaube, die Programmierung des Atmega8 fehlt noch?!

Die Thematik interessiert mich sehr. Ich habe einen Schachtbrunnen und nach 3m kommt bei mir Grundwasser. Bei länger anhaltenden Regenfällen steigt auch später das Grundwasser an. Ich wüsste gerne Bescheid, wie hoch das Grundwasser steht, ohne draußen immer den Kanaldeckel öffnen zu müssen.

Gruß Eddy

Re: 1-Wire Chip DS2450 Füllstandsanzeige Zisterne mit TWS realisieren

Verfasst: Mo Mai 27, 2019 1:03 pm
von FabKNX
ich habe damals im KUF meine Version vom Füllstandssensor vorgestellt.

https://knx-user-forum.de/forum/%C3%B6f ... r-zisterne

Re: 1-Wire Chip DS2450 Füllstandsanzeige Zisterne mit TWS realisieren

Verfasst: Mo Mai 27, 2019 1:38 pm
von zitterfritz
Hallo Eddy,

ich hab damals den Entwickler per Email kontaktiert, sehr netter Kontakt und es lief alles ganz unkompliziert.
Onlineshop hatte er keinen.

Ich hab bei ihm die Drucksonde und das 1-Wire Steuermodul mit fünf LEDs zur Füllstandsanzeige geordert.
Hat damals alles zusammen ca. 130€ gekostet.

Gruss Heiko

Re: 1-Wire Chip DS2450 Füllstandsanzeige Zisterne mit TWS realisieren

Verfasst: So Aug 04, 2019 1:13 pm
von strippe186
Nun ist der Plugin Container verfügbar.
Die geniale Füllstandsanzeige auf Basis des DS2450 würde ich nun gerne vom Wiregate zum TW umziehen lassen.

Geht aber nicht!

Grund schein zu sein, dass der Container nicht auf 1Wire zugreifen kann. Der TW müsste die Werte auf KNX senden.
Und genau hier liegt der Haken:
Der DS2450 wird vom TW erkannt, lässt sich aber nicht zu den 1Wire Geräten hinzufügen. (Stefan hat schon mal woanders gesagt, dass die DS2450 unsicher wären und somit nicht "bedacht" werden)
Damit kann ich die Werte nicht auf KNX schreiben, womit die Füllstandsanzeige im TW nicht realisierbar ist.

Schade! Also doch, nur für das eine Ding, das Wiregate weiterlaufen lassen. Etwas vergleichbares gibt es halt (noch?) nicht.

Frust!

Re: 1-Wire Chip DS2450 Füllstandsanzeige Zisterne mit TWS realisieren

Verfasst: So Aug 04, 2019 1:23 pm
von gbglace
Wenn es nur der eine Sensor noch ist, ggf das wiregate auf nen RPI downsizen, oder mal im KNX-UF den Konnekting-Bereich anschauen. Da wird auch eine 1-wire to KNX-Schnittstelle gebaut.