Anlegefühler: Schelle oder Kabelbinder?

Verfasst: So Apr 28, 2019 2:48 pm
von Zugschlus
Hi,

gegeben seien die hier gezeigten zwei Methoden der Anlegefühlermontage:

Bild

Während die Montage mit dem Kabelbinder deutlich schneller geht und dem motorisch herausgeforderten Heimbastler weniger Schnittwunden zufügt, frage ich mich, ob nicht die Schlauchschelle - insbesondere bei Montage an einem Metallrohr - nicht vielleicht deutlich mehr Wärmeübertragung zulässt als das Plastik vom Kabelbinder.

Was denkt ihr? Kann man das machen oder ist das doof?

Grüße
Marc

Re: Anlegefühler: Schelle oder Kabelbinder?

Verfasst: So Apr 28, 2019 3:13 pm
von blaubaerli
Hi Marc,

es gab meines Wissens mal ne Artikelbeschrebung von ElabNET bei denen die Schlauchschelle ohnehin als Lieferbestandteil beschrieben wurde. Das sollte also ganz ok sein.

Gruß
Jens

Re: Anlegefühler: Schelle oder Kabelbinder?

Verfasst: So Apr 28, 2019 3:14 pm
von Chris M.
Ob der Wärmetransfer so viel besser ist, weiß ich nicht. Da ist die (identische) Auflagefläche vermutlich dominanter. Und Rohrisolierung drüber wichtiger - Du willst ja das Rohr und nicht die Umgebung messen.

Der Kabelbinder hat hier für mich einen anderen Nachteil: Unter Belastung kann Plasik fließen. D.h. die Vorspannung die den Fühler an das Rohr pressen soll wird verloren gehen. Das passiert bei der Schlauchschelle nicht.

=> Nim die Schlauchschelle und Rohrisolierung :)

Re: Anlegefühler: Schelle oder Kabelbinder?

Verfasst: So Apr 28, 2019 4:08 pm
von Smarty
Hier ist noch eine interessante Möglichkeit. Ähnlich wie eine Schlauchschelle, aber schneller montiert.

https://www.ta.co.at/zubehoer/rollfeder/

Re: Anlegefühler: Schelle oder Kabelbinder?

Verfasst: So Apr 28, 2019 5:02 pm
von Zugschlus
Smarty hat geschrieben: So Apr 28, 2019 4:08 pm Hier ist noch eine interessante Möglichkeit. Ähnlich wie eine Schlauchschelle, aber schneller montiert.

https://www.ta.co.at/zubehoer/rollfeder/
Und in Timberwolfkompatiblen Stückzahlen auch nur halb so teuer. Danke.

Grüße
Marc

Re: Anlegefühler: Schelle oder Kabelbinder?

Verfasst: So Apr 28, 2019 5:09 pm
von gbglace
Und wie Chris meinte, ne Isolierung drüber.

Re: Anlegefühler: Schelle oder Kabelbinder?

Verfasst: So Apr 28, 2019 8:02 pm
von Robert_Mini
Perfekt wäre:
- Wärmeleitpaste
- Fühler auf den Metallteil
- Rohrschelle oder Kabelbinder (eher sekundär)
- Darüber Isolierung (zB 1cm Schaumstoffdämmung)

Mit Isolierung kann man auch auf dem Verbundrohr messen, ist aber etwas träger.

Lg
Robert

Re: Anlegefühler: Schelle oder Kabelbinder?

Verfasst: Mo Apr 29, 2019 1:36 pm
von gurumeditation
Ich würde auf jeden Fall eine Schelle empfehlen. Auch wenn das 3 Minuten dauert oder der Schraubendreher mal in den Finger gerutscht ist: Übung regelt das. Außerdem dauert die "Reparatur" ein vielfaches länger, falls der Kunststoff in einigen Jahren mal in schlechterem Zustand ist und der Kontakt weg ist.
Diese Rollfeder kannte ich noch nicht, scheint aber ebenso zu funktionieren. Wenn ich das Bild ansehe, denke ich dass sie besser über ein offenes Rohrende gezogen wird. Eine spätere Montage scheint nur durch komplettes Abrollen möglich zu sein, was ich mir ziemlich fummelig vorstelle. Erfahrungen?

Re: Anlegefühler: Schelle oder Kabelbinder?

Verfasst: Mo Apr 29, 2019 11:41 pm
von Remstal
-Alu-Klebeband (auch an Puffer befestigbar)
-Metallkabelbinder
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/ ... befestigen

Re: Anlegefühler: Schelle oder Kabelbinder?

Verfasst: Mo Apr 29, 2019 11:59 pm
von tws88_user
Ich weiß nicht... ist nicht letzten Endes lediglich die gleich gemessene Temperatur als Konstante relevant für die Regelung? Wenn ich bspw. an Heizkreis „Wohnzimmer Außenring“ die Temperatur 40 Grad unter Bedingung X habe und sehe einen entsprechenden Unterschied durch bspw. Defekt oder falschen Abgleich (wo ich zuvor über Jahre dort 30 Grad unter gleichen Bedingungen auf dem Heizkreis hatte), kann ich ja handeln. Die Differenz zu den anderen Kreisen ist mir doch eigentlich egal. Nur die Abweichung/Unregelmäßigkeit unter gleichen Inputbedingungen ist doch relevant. Da ist mir egal auf welche Weise der Fühler auch immer befestigt ist solange es über eine längere Zeit gleich montiert ist. Selbst das „Schwimmen“ des Materials Kunststoff wird Änderungen nur marginal über einen langen Zeitraum zu Tage treten lassen. Das ist doch aber gut für einen TWS-Besitzer ablesbar, der mit der Macht des Logging ausgestattet ist. Sehe ich bei der Rohrisolierung im HKV ähnlich. Solange gleiche Bedingungen herrschen, ist es mir egal. Also mir reichen Kunststoffbinder. Will man einem hohen Anspruch Genüge tun, sein Gewissen ruhig halten und macht man es „einmal richtig“ um dann Ruhe zu haben, sind sicher die Metallschellen eine „hochwertigere“ Lösung.