Seite 1 von 2
Neue Anzeige der belegten physikalischen Addresen in der ETS ab V 5.7.1
Verfasst: Fr Apr 19, 2019 5:18 pm
von 773H
Hallo,
kann mir jemand erklären, was die Zahl 26 am TWS in der ETS bedeutet? Habe ich heute das erste mal gesehen (ist mir vorher nie aufgefallen).
Gruß
Stephan

Re: Zahlensalat in ETS
Verfasst: Fr Apr 19, 2019 5:24 pm
von terseek
bedeutet, daß 26 physikalische Adressen vom Timberwolf belegt werden
Re: Zahlensalat in ETS
Verfasst: Fr Apr 19, 2019 8:34 pm
von Elkomaster91
Hihi,
kann ich auch sehen welche das sind?
Gruß
Re: Neue Anzeige der belegten physikalischen Addresen in der ETS ab V 5.7.1
Verfasst: Fr Apr 19, 2019 8:35 pm
von StefanW
Habe mir erlaubt, den Titel passend zu ändern, weil das für viele Interessant ist.
Stefan
Re: Zahlensalat in ETS
Verfasst: Fr Apr 19, 2019 8:37 pm
von fechter65
Elkomaster91 hat geschrieben: ↑Fr Apr 19, 2019 8:34 pm
kann ich auch sehen welche das sind?
Ja, sobald Du auf das Dreieck links der Adresse 1.1.212 klickst ...
Gruss
Diego
Re: Neue Anzeige der belegten physikalischen Addresen in der ETS ab V 5.7.1
Verfasst: Fr Apr 19, 2019 9:44 pm
von 773H
Wieder was gelernt. Danke!
Re: Neue Anzeige der belegten physikalischen Addresen in der ETS ab V 5.7.1
Verfasst: Sa Apr 20, 2019 9:17 am
von 773H
Zu den Zusatz-PAs noch 2 Folgefragen:
1. Wozu braucht der TWS 26! PAs?
2. Sind Probleme bekannt, wenn die Zusatz-PAs nachträglich geändert werden? Die automatische Vergabe belegt natürlich auch PAs, die ich für zukünftige Aktoren vorgesehen habe.
Gruß Stephan
Re: Neue Anzeige der belegten physikalischen Addresen in der ETS ab V 5.7.1
Verfasst: Sa Apr 20, 2019 9:28 am
von Robert_Mini
Zu 1: der TWS braucht je Tunnel eine PA.
Zu 2: mir ist nichts bekannt vom Mitlesen im Forum
Robert
Re: Neue Anzeige der belegten physikalischen Addresen in der ETS ab V 5.7.1
Verfasst: Sa Apr 20, 2019 11:04 am
von StefanW
Hallo Stephan,
der Timberwolf Server ist - soweit mir bekannt - weltweit das einzige Gerät, dass in der Lage ist, bis zu 25 gleichzeitige KNXnet/IP Tunneling Verbindungen auszuführen. Die übliche Grenze der meisten anderen Geräte liegt bei a, 4 oder 5 gleichzeitige Tunnel.
Im Rahmen der Erweiterung um "KNX Data Security" wurden die Regularien des KNX-Standardes überarbeitet. Diese erfordern nun - im Gegensatz zu früher - dass jeder Tunnel seine eigene PA erhält. Daher müsse neue KNX Geräte nun auch eine eigene PA pro Tunnel nutzen.
Mit der eigenen PA und den bis zu 25 weiteren PAs sind das dann 26 PAs.
Meines Wissens nach sollte sich diese auch später löschen oder ändern lassen, was dann eine neue Programmierung erfordert, da der KNX Stack wissen muss, welche Adressen verwendet werden können.
Wer ein Interface hat, dass nur eine oder acht solcher gleichzeitiger Tunnel unterstützt, kann die überzähligen ohnehin löschen.
lg
Stefan
Re: Neue Anzeige der belegten physikalischen Addresen in der ETS ab V 5.7.1
Verfasst: Sa Apr 20, 2019 3:41 pm
von gbglace
Da mein TWS die lfd Nr 225 hat habe ich mich einfach an diese Nummer gehalten. 225ff in der Hauptlinie sind meine TWS Verbindungen und 225 ist auch die IP Adresse der m letzten Segment.
Hier nochmal ein kleiner Dank für die schöne Nummer.
Die Tunnel-PA lassen sich natürlich innerhalb der Linie wo der TWS selbst mit seiner PA geführt wird frei belegen.
Was aber noch nicht geht ist wohl innerhalb des TWS festzulegen welche IP-Anwendung welchen Tunnel nimmt. Hier ist wohl einfach first come first serve implementiert. Keine Ahnung ob das der Standard so vorgibt. Wäre eine spezifische Zuordnung möglich könnte man auch die PA so sortieren das einzelne IP-Anwendungen mit der PA auch in ein strukturiertes System passen. Mein System genügt mir ja, aber je nach Neustart von Systemen /Docker-Containern haben die halt alle wechselnde PA, mit einer festen PA wäre etwas einfacher im Busmonitor Effekte den Auslösern besser zuzuordnen. Derzeit wechselt sich die ETS beim rumprobieren mit nem NodeRed Docker immer die PA. Da muss man schon aufpassen, gerade wenn mehrere Geräte die gleichen GA benutzen.