Abfrageintervall und Auflösung bei Temperatursensoren?

Verfasst: Mi Mär 27, 2019 4:39 pm
von Zugschlus
Hallo,

in meinem Timberwolf-Server habe ich einen Anlagefühler am Kaltwasser hinter dem Wasserzähler. Da ich hier noch kein Gefühl dafür habe, wie schnell sich das ändert, habe ich eine Abfrage alle 20 Sekunden konfiguriert:

Bild

Der KNX Busmonitor bestätigt, dass wirklich alle 20 Sekunden ein Telegramm verschickt wird. Die erzeugte Zeitserie sieht aber so aus:

Bild

Hier dieselbe Grafik aus dem KNX-GA-Editor:

Bild

Da sieht man sehr schön, dass da wirklich n identische Werte geplottet werden. Lösen die DS18B20 "nur" auf 0,25 °C auf, oder rundet da irgend eine der beteiligten Komponenten? Wenn ja, welche?

Grüße
Marc

Re: [Newbie] Abfrageintervall?

Verfasst: Mi Mär 27, 2019 5:45 pm
von StefanW
Hallo Marc,

ja, bei 10 Bit löst der Sensor mit 0,25 K auf. Es gibt einen KB-Artikel, der das erklärt


Stefan

Re: [Newbie] Abfrageintervall und Auflösung bei Temperatursensoren?

Verfasst: Mi Mär 27, 2019 6:29 pm
von Robert_Mini
Ja, und zwar hier:
app.php/kb/viewarticle?a=58

Lg
Robert

Re: Abfrageintervall und Auflösung bei Temperatursensoren?

Verfasst: Di Mai 28, 2019 10:21 am
von Robert_Mini
Ich setze das mal auf gelöst.
Robert