Seite 1 von 1

DS18B20 PBM TimeSeries Aufzeichnung nicht vollständig

Verfasst: Do Mär 21, 2019 11:07 pm
von devilchris
Hallo,

mir ist aufgefallen das ein DS18B20 ECO-Line der direkt am PBM geklemmt ist seit dem 06.01.2019 in der TimeSeries nicht mehr aufgezeichnet wird.
Bei den 1-Wire-Geräten wird er als "OK" angezeigt, ebenso beim 1-Wire-Busmaster ist er am Kanal1 zu sehen, 1-Wire-Slaves und 1-Wire-Geräte.

Den PBM habe ich schonmal vom Strom und USB getrennt gehabt, dies gab aber keine Änderung.

Hat da jemand eine Idee was ich da mal nachschauen könnte.

Gruß Christian

Re: DS18B20 PBM TimeSeries Aufzeichnung nicht vollständig

Verfasst: Do Mär 21, 2019 11:19 pm
von blaubaerli
Hi @devilchris,

bitte editiere den Titel deines Threads und setze die Bezeichnung der Softwareversion vornan bei der das Problem aufgetreten ist, damit die Kollegen von ElabNET und die mitlesende Forengemeinde einen Überblick haben und das hinterher noch auseinander zu halten ist. Spätestens bei der nächsten Beta weiß keiner mehr Bescheid.

Gruß
Jens

Re: DS18B20 PBM TimeSeries Aufzeichnung nicht vollständig

Verfasst: Fr Mär 22, 2019 8:41 am
von S. Kolbinger
Hallo Christian,

danke für die Screenshots.
Die 1W-Regel hat nur eine Verknüpfung mit einem KNX-Objekt, aber nicht mit einer Zeitserie.

Gleiches Verhalten wie hier:
viewtopic.php?p=7584#p7584

Also im DOS einfach die entsprechende Zeitserie als zweites Ziel hinzufügen, dann wird die Zeitserie wieder fortgeführt.

Gruß,