Seite 1 von 4
Neue USB-TP-UART-Schnittstelle mit 8 Tunnel
Verfasst: Di Mär 19, 2019 7:48 pm
von Sensej
Hallo Stefan,
gibt es schon Neuigkeiten, die letzte Info von dir war vor 5 Wochen, zu der neuen USB-TP-UART-Schnittstelle?
Wann kann ich meine TP-UART-Schtittstelle durch die neue ersetzen?
Nur mit einem Tunnel kann man leider nicht viel anfangen
MfG Juri
Re: Neue USB-TP-UART-Schnittstelle mit 8 Tunnel
Verfasst: Di Mär 19, 2019 7:57 pm
von StefanW
Hallo Juri,
habe ich vor wenigen Stunden hier beschrieben:
viewtopic.php?p=7466#p7466
lg
Stefan
Re: Neue USB-TP-UART-Schnittstelle mit 8 Tunnel
Verfasst: Di Mär 19, 2019 8:26 pm
von Sensej
Danke Stefan,
das habe ich auch schon vorher durchgelesen
aber ich habe keine USB TP UART Schnittstelle,sondern ein Hutschienenmodel. Du hast geschrieben, dass dieses Model kann man nicht flashen und muss getauscht werden, weil die Schnittstelle keinen Prozessor hat
MfG Juri
Re: Neue USB-TP-UART-Schnittstelle mit 8 Tunnel
Verfasst: Di Mär 19, 2019 8:32 pm
von StefanW
Hallo Juri, ok, jetzt habe ich das verstanden.
Du kaufst Dir einfach einen USB TP-UART Stick (wenn die wieder im Lager sind) und kannst den entsprechend der (noch zu veröffentlichen genauen Beschreibung) am Timberwolf Server ab BETA 17 umflashen und nutzen.
Oder willst Du die REG-Version zurück geben? Dann müssen wir noch einen Artikel mit Rücknahme anlegen, dann kann man das einfach bestellen.
lg
Stefan
Re: Neue USB-TP-UART-Schnittstelle mit 8 Tunnel
Verfasst: Di Mär 19, 2019 8:46 pm
von Sensej
Ja Stefan,
Ich will die alte Schnittstelle zurückgeben, so haben wir letztes Mal ausgemacht.
Wie ist die Bestellnummer der USB TP UART Schnittstelle?
MfG Juri
Re: Neue USB-TP-UART-Schnittstelle mit 8 Tunnel
Verfasst: Di Mär 19, 2019 8:51 pm
von gbglace
Ich habe den REG-TPUART mit der 1-Tunnel-Kapazität behalten und nutze den jetzt am 2600-er als zusätzliche Schnittstelle im Loggingmodus. Damit ist dann im Busmonitor wirklich alles enthalten. Im Applikationsmodus der eigentlichen Schnittstelle sind ja "nur" die direkten "Befehlstelegramme" sichtbar.
Re: Neue USB-TP-UART-Schnittstelle mit 8 Tunnel
Verfasst: Di Mär 19, 2019 9:14 pm
von Sensej
Hallo Göran,
Wieso noch eine weitere Schnittstelle, wenn 2600 25 Tunnel kann? Man kann doch auch die interne Schnittstelle für das Logging nutzen oder?
Welche Vorteile gibt es dadurch?
MfG Juri
Re: Neue USB-TP-UART-Schnittstelle mit 8 Tunnel
Verfasst: Mi Mär 20, 2019 9:15 am
von gbglace
Die interne Schnittstelle läuft dann im Applikationsmodus auf der der TWs quasi als eigenes Gerät in der ETS und im Bus erscheint und eben programmiert werden kann. In diesem Modus erscheinen im Busmonitor aber nicht alle Arten von Telegrammen die auf dem Bus zirkulieren (ACK). Das funktioniert nur wenn Du die Schnittstelle im KNX-Schnittstellenmenü umstellst.
Um das nicht umstellen zu müssen, nutze ich dann eben diese weitere Schnittstelle und lasse den TWS-Busmonitor darüber laufen. Da die Schnittstelle eh nur den einen Tunnel kann, ist das glaube ich die genau richtige Funktion dafür. Alles andere ETS / Docker usw. nutzen dann einen der 25 Tunnelverbindungen der internen Schnittstelle.
Re: Neue USB-TP-UART-Schnittstelle mit 8 Tunnel
Verfasst: Mi Mär 20, 2019 9:52 am
von StefanW
Richtig Göran, dafür gibt es auch zwei Fachbegriffe in der KNX-Welt:
- "Real Busmonitor Mode": In diesem Modus wird der KNX-Empfangschip im nterface auf "nimm alles" geschaltet. Damit werden auch defekte Pakete, ACKs, NACKs usw. gelesen und zum Logging durchgereicht. Nur in diesem Modus sieht man wirklich, was auf dem Bus passiert.
- "Virtual Busmonitor Mode": Wenn ein KNX-Interface im Applikationsmodus arbeitet, muss es inter anderem ACK schicken und bearbeitet auch die Pakete im KNX-Empfangschip. Dabei werden die Pakete auf Gültigkeit geprüft und nur gültige Pakete werden zum KNX-Stack zur weiteren Verarbeitung durchgelassen. Korumpierte, defekte Pakete werden schon im Chip ausgefiltert, ebenso die wichtigen ACK und NACK. Hier bekommt der Logger nur noch den gefilterten Datenstrom der guten Pakete mit und kann auch nur noch das aufzeichnen. Der Busmonitormodus wird hier quasie nachgebildet und daher als "Virtual Busmonitor Mode" benannt.
Mit einer Schnittstelle die im Applikationsmodus geschalten ist, sieht man zwar den Datenverkehr, aber man würde so nie sehen, ob man verstümmelte Telegramme und damit ein Übertragungsproblem hat.
Darum ist es - für denjenigen den das interessiert oder der womögliche Probleme an seinem KNX Bus vermutet möglich, am Timberwolf Server ein zweites Interface von uns (ich glaube, das ist weltweit der einzige Server der soetwas kann) anzuschließen, um Probleme bei der physikalischen Überragung auf dem Bus zu sehen.
lg
Stefan
Re: Neue USB-TP-UART-Schnittstelle mit 8 Tunnel
Verfasst: Mi Mär 20, 2019 10:06 am
von Hiele
Hallo Stefan,
ist es diese Schnittstelle? Denn momentan hängt mein TWS bei mir an einer Gira USB Schnittstelle, bzw hat das Wiregate noch zur Seite.
https://shop.wiregate.de/knx-interface- ... -0674.html
Grüße
Hiele