Seite 1 von 1
Meldung "Target not found" bei Multi IO als Ausgang
Verfasst: Do Feb 28, 2019 11:50 pm
von KNXer77
Ich wollte jetzt für einen Multi IO Artikel Nr. 0159 einen Kanal als Ausgang definieren, und eine LED anschließen. Ich krieg immer: Target not found.
Heißt das, das der Kanal auf der Platine nicht gefunden wird?

Re: Problem Multi IO als Ausgang
Verfasst: Fr Mär 01, 2019 4:23 pm
von StefanW
==> Bitte die genaue Software-Version im Titel angeben (im Footer ändert es sich global und damit auch in Jahrealten Threads, was jede Zuordnun gzur Software zerstört...)
==> Bitte den Footer so gestalten, wie hier angegeben:
viewtopic.php?f=8&t=331
lg
Stefan
Re: Problem Multi IO als Ausgang
Verfasst: Sa Mär 02, 2019 2:00 pm
von KNXer77
Sorry, war meine Schuld. Die ETS hatte die Daten nicht richtig übertragen. Ich hatte es irgendwie schon geahnt, aber noch keine Korrektur in der ETS Projektierung geschafft. Target object not found heißt, das die 'Quelle' nicht gefunden wird. Ich melde mich wieder, wenn ich die LED angeschlossen habe.