MODBUS PROFIL: Kamstrup Multical 603 Wärmemengenzähler
Verfasst: Mi Jan 21, 2026 7:08 pm
Hi,
anbei ein Profil für einen Kamstrup Multical 603 Wärmemengenzähler mit Modbus-RTU-Modul. Die offizielle Doku ist sowas von nicht hilfreich, daher hier die Register die ich mittels Try-and-Error rausgefunden habe.
Übrigens: Wer den einbaut darauf achten, dass der 19.200/8/E/1 als Standard hat (viele Geräte haben 9.600/8/N/1). Das kann man nur mit dem (irre teuren) Kamstrup Infrarotlesekopf ändern, oder der Lieferant programmiert das vor Auslieferung (machen einige kostenlos auf Anfrage).
"Der Schöpfer dieses Modbus Geräte Profiles überträgt die Nutzungsrechte gemäß der TOLL ("Timberwolf Open Logikblock License") die unter https://wrgt.news/TOLL zum Download zur Verfügung steht."
Have fun
Frank
anbei ein Profil für einen Kamstrup Multical 603 Wärmemengenzähler mit Modbus-RTU-Modul. Die offizielle Doku ist sowas von nicht hilfreich, daher hier die Register die ich mittels Try-and-Error rausgefunden habe.
Übrigens: Wer den einbaut darauf achten, dass der 19.200/8/E/1 als Standard hat (viele Geräte haben 9.600/8/N/1). Das kann man nur mit dem (irre teuren) Kamstrup Infrarotlesekopf ändern, oder der Lieferant programmiert das vor Auslieferung (machen einige kostenlos auf Anfrage).
"Der Schöpfer dieses Modbus Geräte Profiles überträgt die Nutzungsrechte gemäß der TOLL ("Timberwolf Open Logikblock License") die unter https://wrgt.news/TOLL zum Download zur Verfügung steht."
Have fun
Frank