Seite 1 von 1

[V4.8] Import mit Fehler Diskrepanz verschiedene DPT angegeben

Verfasst: Sa Dez 20, 2025 11:17 pm
von Celsius
Hallo
Ich versuche gerade einen Wärmemengenzähler von Lingg & Janke einzubauen.


Beim Import der KNX Objekte bekomme ich einige Fehler. Der TWS beanstandet das eine Diskrepanz bei den DPT bestehen.

Ich denke, dass ich alles richtig zugeordnet habe. Alle 3 Stellen haben die gleiche DPT 12.*, so schreibt die Applikation es vor.

Screenshot 2025-12-20 223927.png
Screenshot 2025-12-20 224449.png
Screenshot 2025-12-20 224245.png

Der TWS zeigt nach dem Import aber einen Fehler an, dass die ETS Programmierung DPT 12.000 zeigt.

Screenshot 2025-12-20 231007.png
Wo könnte der Fehler sein??

Vielen Dank für die Hilfe

Rainer

Re: [V4.8] Import mit Fehler Diskrepanz verschiedene DPD angegeben

Verfasst: Sa Dez 20, 2025 11:33 pm
von blaubaerli
Hallo Rainer,

bitter entferne die Versionsangaben aus deiner Signatur. Die Signatur steht immer in genau der altuellen Fassung unter allen deinen Beiträgen, unabhängig von deren Alter. Daher kann das nicht durchgängig passen.

Versionsangaben gehören immer spezifisch in den jeweiligen Thread.

Bitte dazu auch die Forenreglen studieren.

Danke :handgestures-salute:

Beste Grüße
Jens

Re: [V4.8] Import mit Fehler Diskrepanz verschiedene DPT angegeben

Verfasst: Sa Dez 20, 2025 11:41 pm
von blaubaerli
Und zum Inhaltlichen,

weise sowohl dem Universalobjekt, als auch der GA, den exakt identischen voll qualifizierten DPT zu, also nicht 12.xxx, sondern auch die konkrete Zuordnung des Typs hinter dem Punkt.

Das sollte helfen.

Beste Grüße
Jens

Re: [V4.8] Import mit Fehler Diskrepanz verschiedene DPT angegeben

Verfasst: So Dez 21, 2025 6:47 am
von gbglace
Ja 12.000 definiert erstmal nur das Datenvolumen je Nutzlast aber erst mit dem Subtyp bekommt man auch eine korrekte Einheit zu dem Wert.

Bei einigen DPT mag es fast egal sein weil es keine verschiedenen Subtypen gibt, der TWS ist da aber erstmal über alles konsequent.

Wenn dann das TWS KO und die GA selbst mit Subtyp angegeben sind, kann das auch erstmal geladen werden. Es wird dann zwar womöglich noch eine Warnung kommen, wenn das Quell KO dann abweichend ist ohne Subtyp aber wenigstens nur eine Warnung statt eines Fehlers.

Re: [V4.8] Import mit Fehler Diskrepanz verschiedene DPT angegeben

Verfasst: So Dez 21, 2025 4:54 pm
von Celsius
Hallo Göran
Vielen Dank für die Antwort.
Ich habe nun alle DPT's gleich gemacht.
Nun kommen auch keine Fehler mehr.

Ich habe aber ein Problem damit, wenn man DPT's unterschiedlicher Maßeinheiten nehmen muss, weil die Richtigen nicht angeboten werden. So muss ich dann z.B GA mit kWh und Objekt in m/s² eintragen, dass die von der DPT gleich sind. Das ist schon eine Überwindung. Besser wäre es, wenn man dann nur die Hauptgruppe z.B 12. eingibt.

Aber ich kann damit leben.

Was ist mit den Warnungen? davon gibt es hunderte. Ist das ein Problem? Stefan schreibt in den Anleitungen, dass man jede Warnung anschauen sollte. Ist das notwendig?

Grüße
Rainer

Re: [V4.8] Import mit Fehler Diskrepanz verschiedene DPT angegeben

Verfasst: So Dez 21, 2025 6:01 pm
von StefanW
Hallo Rainer,

der TWS zeigt nur auf, dass eine Diskrepanz zwischen Programmierung und dem eingelesenen Projekt besteht. Dies ist wichtig, weil der Server sich beim Handling der KNX Objekte nach der Programmierung des DPT des Objektes richtet, der KNX Busmonitor richtet bei der Dekodierung der Daten nach den DPT der GAs im Projekt (weil da Infos stehen, die nicht Bestandteil der Programmierung sind).

Wenn einem das nicht bewusst ist, kann das bei der Fehlersuche verwirren, weil der Server sich bei dem Handling der Objekte anders verhält als man annhand des Busmonitors das annimmt. Wir wollen mit den Fehlern und Warnungen den Kunden darauf hinweisen.

Ob diese Einstellungen so gewollt oder gerechtfertigt ist, kann der Server nicht bewerten, das muss der Errichter der Anlage anhand seines Wissens über die eingesetzten Geräte und der Parametrierung selbst entscheiden. Daher kann ich nur den Rat geben, sich alles anzusehen, viele Kunden fanden das zwar anstrengend, aber sahen das dann auch als Anlass für eine Reinigung des ETS Projektes.

lg

Stefan