Hallo!
Ich häng mich hier mal dran, da es ein ähnliches Problem ist.
Bei der Umstellung vom Wiregate auf den Timberwolf gibt es bei mir ein Problem mit einem AMS-2.11
Dieser wird im Geräte Manager NICHT als Adv. Multisensor sondern als
UP-Multisensor
I/O 0-10V -> DS2438TV
I/O -> DS2413
dargestellt.
Gibts eine einfache Lösung, diese 3 zu einem zusammen zu fassen?
Aktuell ist auf dem TW noch die Version 4.1.1 - Frozen Pumpkin von der Erstinbetriebnahme drauf.
Beten Dank!!!
Re: [V4.1] Multi-Sensor wird im Slave Manager zum falschen Busmaster zugeordnet
Verfasst: Di Dez 09, 2025 2:33 pm
von Mibr85
Bitte nicht an alte Beiträge dran hängen, sondern einen neuen Beitrag eröffnen, da du ja sicher nicht mehr auf V4.1 bist.
Wenn du mir einen Titel und deine Softwareversion mitteilst, mache ich den neuen Beitrag für dich auf.
Re: [V4.1] Multi-Sensor wird im Slave Manager zum falschen Busmaster zugeordnet
Verfasst: Di Dez 09, 2025 2:43 pm
von AndiM
Servus Micha!
Danke für Deine Antwort!!!
Wie oben geschrieben bin ich bei der Ersteinrichtung (die letzten Tage) noch bei V4.1.1
Deshalb, da ich sonst den "Import WG Server" nicht mehr habe.
Wenn das bei V4.5.x behoben ist, mach ich ein Update des TW
Re: [V4.1.1] Multi-Sensor wird im Slave Manager zum falschen Busmaster zugeordnet
Verfasst: Di Dez 09, 2025 4:20 pm
von StefanW
Hi Andi,
puh, das ist schon länger her mit dem Adv MS: Es sollte möglich sein, im Slave Manager die drei Slave-IDs anzuklicken und dann als Adv MS zu "verheiraten".
Vor 5 Jahren hat das funktioniert, ob das heute noch geht, habe ich nicht getestet.
lg
Stefan
Re: [V4.1.1] Multi-Sensor wird im Slave Manager zum falschen Busmaster zugeordnet
Verfasst: Di Dez 09, 2025 5:09 pm
von eib-eg
Bei meinen14 temeratursensoren am Warmwasserboiler ist’s gegangen, dies wird bei mir nur noch als einzelner Sensor angezeigt
Entwickelt wurde es ja hauptsächlich wegen den bodenfeuchtesensor mit separatem tempsensor
Ich mache heute noch einen Versuch

Re: [V4.1.1] Multi-Sensor wird im Slave Manager zum falschen Busmaster zugeordnet
Verfasst: Di Dez 09, 2025 5:36 pm
von AndiM
Servus Stefan und eib-g!
Danke für Eure Antworten!!!
Bei einzelnen nicht zugeordneten funktioniert es und da gibt es Checkboxen.
Automatisch zugeordnete kann man nicht auswählen.
Ich warte noch auf Hardware, dann kann ich den 1-Wire Bus fertig machen.
Danach mach in Update auf die neueste TW Version und versuche es dort nochmal.
Ist wie gesagt nur bei einem einzelnen AMS-2.11 im gesamten Haus.