Seite 1 von 1
[V4.5] Werte von KNX-Objekte zu Modbus Registern senden
Verfasst: Mi Nov 26, 2025 6:27 pm
von FloMüller
Hallo liebe Foristen!
Ich würde gern wissen ob es möglich ist, eine KNX GA auf den Modbus bzw. an ein Modbus Gerät zu senden. Egal ob RTU oder TCP? So wirklich komme ich da noch nicht weiter.

Im Wiki finde ich dies Funktion noch nicht wirklich oder überlese diese. Im Menü des TWS erschließt sich das mir so auch noch nicht ganz und den Reitern von Modbus oder KNX.
Ist das denn generell möglich ?
Beste Grüße
Re: [4.5] KNX zu Modbus
Verfasst: Mi Nov 26, 2025 6:52 pm
von StefanW
Hi Flo,
selbstverständlich ist das möglich.
Weil man im Timberwolf Server jedes Objekt mit jedem anderen verknüpfen kann (soweit Datentypen und Funktionsrichtung passen). Dies ist eine grundsätzliche Eigenschaft, die nicht bei jedem Funktionsmodell einzeln dokumentiert ist.
Mithin benötigst Du (für eine GA):
1. Ein KNX Objekt dass in der ETS angelegt und dort mit einer GA assoziiert wurde und damit der TWS programmiert wurde (damit existiert das KNX Obejkt)
2. Ein Modbus Objekt das dieses Register anspricht
3. Eine Verknüpfung des KNX Objektes mit dem Modbus Objekt
Fertig.
Bitte lese im Wiki über das Objektsystem und zu Modbus gibt es mehrere längere Videos, in dem das alles gezeigt wird.
lg
Stefan
Re: [4.5] Werte von KNX-Objekte zu Modbus Registern senden
Verfasst: Mi Nov 26, 2025 6:54 pm
von FloMüller
Danke für die Antwort! Ich dachte mir dies schon dann muss ich nochmal reinschauen!
Beste Grüße
Re: [4.5] Werte von KNX-Objekte zu Modbus Registern senden
Verfasst: Mi Nov 26, 2025 6:55 pm
von StefanW
Hi Flo,
habe meine Antwort noch um den blauen Text erweitert...
lg
Stefan
Re: [4.5] Werte von KNX-Objekte zu Modbus Registern senden
Verfasst: Mi Nov 26, 2025 8:34 pm
von eib-eg
Hallo Flo,@FloMüller
ergänzend zu Stefans Erklärung hier noch der kurze "Wegweiser" durch das Menü, damit du die Stelle sofort findest, wo das Senden eingerichtet wird.
Der Ablauf im Modbus Geräte Manager ist wie folgt:
1. Vorbereitung: Die Schnittstelle (RTU oder TCP) muss natürlich vorher eingerichtet sein.
2. Gerät anlegen: Im Geräte-Manager wählst du oben die Schnittstelle aus und fügst das Gerät hinzu.
Tipp: Gib dem Gerät gleich beim Anlegen einen sauberen Namen und eine Beschreibung, bevor du speicherst/importierst. Das spart später Arbeit.
3. Lesen vs. Senden: Jetzt kommt der entscheidende Punkt für deine Frage:
Um Werte zu lesen (vom Gerät zum TWS), legst du eine Abfragegruppe an.
Um Werte zu senden (vom KNX zum Gerät), musst du rechts daneben auf "Übertragungsgruppe hinzufügen" klicken.
Wichtig:
In dieser Übertragungsgruppe tauchen nur dann Register zur Auswahl auf, wenn dein Modbus-Profil sauber vorbereitet ist (wie Stefan schon andeutete, müssen Datentypen passen).
Hier mein Praxis-Tipp zum Profil-Editor:
-> Achte darauf, dass das Register als "Holding Register" (oft FC 03/06/16) definiert ist.
-> Wenn du "Input Register" (FC 04) gewählt hast, ist das technisch "Nur Lesen". Der Timberwolf bietet dir diese Register in der Übertragungsgruppe dann gar nicht erst an.
-> Achte auf die Pfeile im Editor: Du brauchst den blauen Pfeil nach links (Senden).
Wenn das Profil stimmt, kannst du in der Übertragungsgruppe das Register auswählen und hast dann dein Objekt, das du mit der KNX-GA verknüpfen kannst.
Viel Erfolg!
lg
eib-eg