Seite 1 von 1
[V4.1.1] KNX Objekt kann nicht mit Logik-Ausgang verknüpft werden (war falsche Flags)
Verfasst: So Aug 10, 2025 11:46 am
von uwes
Hallo zusammen,
ich habe ein Lueftungsfunktion fuer die Garage erstellt
Seit kurzem funktioniert diese nicht mehr.
Bei der Ausloesung von K211 wird die Oeffnung (K203) des Garagentors gestartet und gleichzeitig ein Timer gestartet.
Der Timer stoppt nach 60 Sekunden die Garagentorfahr (K203).
oder.jpg
timer.jpg
Jetzt sehe ich das dem Oder Modul der Ausgang keine KNX Gruppen mehr findet, obwohl Sie vorhanden ist.
k203.jpg
Auch wenn ich eine neue Oder Funktion erstelle findet das Modul keine KNX Gruppen mehr.
Was kann ich da machen.
Danke fuer die Hilfe.
MfG uwes
Re: {V4.1.1}Oder Funktion erkennt keine KNX Ausgangs Gruppen mehr
Verfasst: So Aug 10, 2025 12:04 pm
von StefanW
Hi Uwes,
mit ein paar Absätzen und Leerzeilen wäre der Beitrag lesbarer. Es ist dann schwer dann festzustellen, ob ein Text zum oberen oder nachfolgendem Bild gehört.
Die Gründe, warum keine KNX Objekte angezeigt werden (es handelt sich strengenommen nicht im "KNX Gruppen") werden auf der Seite ja erklärt.
Wenn Du hier Hilfe brauchst, dann bitte einen Screenshot aus dem KNX Objektmanager posten bitte
lg
Stefan
PS: Und bitte keine Versionsbezeichnung in der Signatur.
Re: {V4.1.1}Oder Funktion erkennt keine KNX Ausgangs Gruppen mehr
Verfasst: So Aug 10, 2025 12:31 pm
von uwes
Hallo hier die KNX Objekt Info fuer den Ausgang
k203-objekt.jpg
Danke
Re: {V4.1.1}Oder Funktion erkennt keine KNX Ausgangs Gruppen mehr
Verfasst: So Aug 10, 2025 12:39 pm
von StefanW
Hi,
liegt an Deinen Flags hierfür (dieses Objekt darf nicht senden und damit hat es keine ausgehende Übertragungsrichtung, die sich von einem Logikausgang nutzen lässt).
Dies hat nichts mit dem Timberwolf Server zu tun, man muss das Objekt in der ETS richtig einstellen und dann erneut programmieren.
viewtopic.php?t=4996
lg
Stefan
Re: {V4.1.1}Oder Funktion erkennt keine KNX Ausgangs Gruppen mehr
Verfasst: So Aug 10, 2025 12:41 pm
von eib-eg
Wenn du Änderungen in der Logik machst und nicht speicherst bleibt meineswissens die Logik als nicht aktiviert.
Durch die ganzen ki promt Tests ist mir, obwohl ich den wolf schon länger habe und auch mit Logiken hantiert habe, das sogar bei Änderungen die Logik bei Fehler selbstständig auf Pause geht nach dem speichern wenn mal ein Fehler war.
Deswegen ist die Farbe der Logik Umrandung als Hintergrund Info in meinen Augen auch wichtig.
Denn im Eifer des Gefechtes wird so wie mir auch schon passiert übersehen das die Logik auf Pause ist.
Kannst du hierfür Infos geben
Danke für dein Verständnis
Re: geloest [V4.1.1]Oder Funktion erkennt keine KNX Ausgangs Gruppen mehr
Verfasst: So Aug 10, 2025 1:03 pm
von uwes
danke, das mit den Flags uebersehen