Seite 1 von 1

[V4.1.1] Fehler KNX-TP Busspannungswiederkehr

Verfasst: Sa Jun 07, 2025 3:53 pm
von abeggled
Guten Tag zusammen

Ich kriege aktuell öfters die im Betreff genannte Meldung im "Verbindungslog KNXnet/IP und KNX-TP".
Zudem habe ich teilweise Verbindungsabbrüche beim Programmieren, teilweise auch in Kombination mit dem ETS Fehler "instabile Verbindung".
Die KNX Spannungsversorgung läuft nicht am Limit, höchstens die TWS Spannung (Originalnetzteil) liegt teilweise bei 11.6V.
Soll ich mal auf gut 12V erhöhen?

Danke für eure Unterstützung.

Re: [V4.1.1] Fehler KNX-TP Busspannungswiederkehr

Verfasst: So Jun 08, 2025 5:22 pm
von maggyver
Hallo Daniel.

Zuerst einmal sollte die Ursache geklärt werden.

Die Spannungsversorgung des TWS muss zwischen 12Volt und 24Volt liegen, deine sporadischen 11,6 Volt liegen außerhalb des betriebssichern Bereiches.

Am besagten Netzteil zu viel Last angeschaltet? Netzteil defekt? Umgebungstemperatur und Einbausituation?
Viele Hersteller von Netzteilen empfehlen Mindestabstände zu anderen Baugruppen oder Geräten um eine ausreichende Wärmeabgabe an die Umgebung zu ermöglichen.

Die Verdrahtung ist in Ordnung? Die ausgewählten Klemmen und Drähte (Adern) sind hinsichtlich Strombelastbarkeit und zur sicheren Verklemmung geeignet?

Keine Wackler oder Drahtbrüche? Ausreichend absiolierte Adern, damit keine Isolierung mit untergeklemmt wird? Die richtige Klemmverbindung wurde gewählt? Fliegende Klemmen in Zusammenspiel mit den oben genannten Punkten ergeben viel Stoff für eine Fehlersuche ...

Gibt es Bilder zu dem Aufbau? Schaltpläne bzw. Verteilerpläne?

Re: [V4.1.1] Fehler KNX-TP Busspannungswiederkehr

Verfasst: So Jun 08, 2025 6:42 pm
von abeggled
Hallo René

Vielen Dank für die Tipps, in der Zwischenzeit habe ich die Spannung auf rund 14V erhöht.
Seither hatte ich ganz wenige Meldungen, scheint also schon damit zusammen zu hängen.
Mich irritiert einfach der Fehler, da er eigentlich auf den TP-Anschluss des KNX Busses verweist und der passt. Da bin ich beim Programmieren auf min. 29.3V DC.

Ich beobachte es mal weiter und eröffne sonst ein Ticket.

Re: [V4.1.1] Fehler KNX-TP Busspannungswiederkehr

Verfasst: So Jun 08, 2025 7:08 pm
von maggyver
Hallo Daniel,

manche Effekte zeigen sich eben nicht wie man es vermuten würde.
Aufgrund der galvanischen Trennung der Busankopplers des TP-Anschlusses bezieht dieser seine Versorgungspannung aus dem KNX und dem TWS.

Prüfe auch die anderen dir von mir genannten Punkte.

Hast du mal das Subystem neu gestartet?

Re: [V4.1.1] Fehler KNX-TP Busspannungswiederkehr

Verfasst: So Jun 08, 2025 7:53 pm
von abeggled
Hallo René

Ja, der Rest passt, ich werde weiter beobachten.
Aktuell habe ich die Probleme nicht mehr und kann sie auch nicht reproduzieren.
Danke der Nachfrage.

Re: [V4.1.1] Fehler KNX-TP Busspannungswiederkehr

Verfasst: Mo Jun 09, 2025 7:11 am
von maggyver
Hallo Daniel,

hört sich gut an und ja bitte beobachten.

Nicht das das Netzteil ein Problem mit der Ausregelung der Spannung hat, könnte bei wärmern Temperaturen dann eventuell ein wiederkehrenden Effekt haben. Wenn dieser Fall dann eintritt, Netzteil tauschen, eventuell gleich gegen eines mit mehr Leistung. Schaden kann es nie und dann ist auch Platz für folgende Erweiterungen da.

Dann noch viel Spaß mit deinem TWS.